| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2010, 13:38 | #1 | |
Обетонирование базы стальных колонн
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 101441
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
У меня к книгам тоже такой же вопрос. Потому как при обследовании НВАЭС в свое время видел эти базы своими глазами, необетонированные. Болты толще моей руки и т.д. И пока в своей жизни не видел обетонированных. Как потом восстанавливать окраску? Обычная через 7 лет потрескается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Насколько помню...: База, да и вообще метал, который в бетоне потом, не грунтуют на заводе, а обмазывают цементным молоком. Тогда у него (металла) сцепление с бетоном будет лучше, и краска (которая в бетоне) не облупится и вода на железяку не попадет. Где про это написано - не знаю. Пенсионер рассказывал один про это (с офигенным стажем - светлая ему память)
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот фото столетней давности - обетонка баз колонн мартеновского цеха. Вот серия - в пункте об антикорр. защите ( PPK прав) - прямое указание об обетонке. Вот мой проект, свежий - конкретный объем обетонки, показан графически и учтен в спецификации.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 07:31. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Доброе утро коллеги. Позвольте задать вопрос в этой ветке. Надеюсь автор не будет против. Так вот, в настоящее время занимаюсь реконструкцией ремонтной мастерской, построенной во времена СССР. Базы колонн к сожалению не обетонированы. В результате наблюдается коррозия (какой степени не могу сказать, в обследовании нет). Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Раз обсл. не будет, то так и спроектируйте: "в случае, если после "раскопки" базы будт обнаружена сильная коррозия, то усилить (см. узел А), если не очень , то очистить, огрунтовать преобразователем, покрасить два раза эмалью и обетонировать". Красить надо, ибо на границе бетон-воздух будет коррозия. Бетонировать надо, ибо краска не вечна, а бетон - как доп. зашита.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Допустим, что придется усилять. В этом случае в голову приходит только приварить швеллеры полками к колонне или заплатки из листа. Не ослабит ли сварка ещё больше колонну? Ведь варить будут уже нагруженную колонну. Сжимающая сила в колонне при сварке составляет 20 тонн.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но можно наверно ввести доп. элементы на "будущий" выход из строя ослабленных элементов. Т.е. например рядом со ржавой трубой ставите эквивалентный элемент, который, после приложения полной нагрузки к старому и его разрушения, и примет на себя всю нагрузку. Небольшие деформации игнорируем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Интересно, есть ли какие-нибудь данные о зависимости коррозии со временем? Т.е. на сколько мм. заржавеет сталь за определенное время в грунте. Где-то читал такое, но не помню где. ps грунты по геологии неагрессивные.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Читал где-то давно, что в неагрессивных случаях после некоторого слоя коррозии процесс резко замедляется.
Насчет приподнять домкратом - наверно возможно и такое. Я бы лично не стал напрягать монтажников, а как-то побольше металла приварил, причем верхнюю часть приварил бы к надземной "здоровой" части, и все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Интересно, а что с фундаментами? Ремонт колонн возможен только после монтажа разгружающих конструкций, а так страшно трогать...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
В свою очередь сильно сомневаюсь что обетонирование баз, может спасти оные от коррозии. В бетоне есть поры, в порах накапливается влага, а грунт вообще среда агрессивная. Очень странно слышать это от тебя. За основу взял серию [IMG]http://s53.***********/i140/1010/bb/b10a20c6ea90t.jpg[/IMG] и далее Прелесть краски в том что ее можно обновить
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хмм... Уверены?
Цитата:
Цитата:
Фундаменты на забивных сваях. За них особо не беспокоюсь. Т.к. дополнительной нагрузки не будет. Здание наоборт облегчается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, Вообще самое грамотное что тут можно сделать -
1 очистить пескоструем ржавчину 2 оценить толщину стенки в поврежденной зоне 3 принять решение о необходимости усиления. 4 покрасить 5 обетонировать Цитата:
Offtop: как ты еще седым не стал с этой "базой"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Коррозия металла интенсивно протекает при контакте с воздухом (кислородом), а с не водой (особенно это заметно на стальных конструкциях в водоемах с переменным уровнем зеркала воды)... Цементный камень пассивирует продукты коррозии. Химическая коррозия на данном объекте очень-очень маловероятна...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Вместо меня седеет директор. Я человек маленький.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |