Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну
YuraSergio
 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40

Доброго времени суток! Есть очень важный и не очень раскрытый вопрос по опиранию треугольной стальной фермы из парных уголков на составную колонну. Прикладываю данный узел. Смотрю на него и что то не очень в нем уверен. Сложность в том, что нужно свести в точку на опоре два уголка. По этому опорной частью является опорная пластина и фасонка. Просмотрите, пожалуйста, такую конструкцию и буду очень признателен за критику, замечания и пожелания.
Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема фермы.dwg (157.4 Кб, 32964 просмотров)

Просмотров: 69968
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 13:59
#81
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Спасибо.
YuraSergio, на графике показано изменение нагрузки от ветра по высоте - т.е если у тебя высота здания 10 м, то соответственно тебе принадлежит весь интервал ветровой нагрузки до высоты 10м. Это значит, что эпюра нагрузки от ветра ступенчатая, и по графику можно увидеть, что до высоты 8м для III-его района коэффициент к ветровой нагрузке Сh=1.625 (эпюра прямолинейна), а далее ввысь нагрузка от ветра идет по трапеции от (около) значения 1.625 до почти двух (я так понимаю ты берешь до высоты конька 12.5м).
То же самое и в российском СНиП и СП, только дано в виде таблицы (во вложении, для наглядности).
Можешь скачать старую редакцию СНиП СССР версию с Украиной (или посмотреть украинский СНиП 2.01.07-85 - там наверное тоже есть эта таблица).
А еще вариант - зайти в СКАД, подпрограмма ВЕСТ. Только выбери украинский ДБН как норматив.
Offtop: Как же все сложно в Украине с коэффициентами для ветровой нагрузки в ДБН - аж 5 сразу, не считая других.
Да, действительно. Спасибо. Вот только особо картину это не изменит наверное....Момент не изменится значительно и колонну усиливать все же придется.
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 14:34
#82
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Момент не изменится значительно и колонну усиливать все же придется.
Offtop: Кстати, для упрощения расчета и задания нагрузки в СКАД, вычисли какой момент относительно земли вызовет нагрузка на ширине здания 1м (т.е. найди равнодействующую ступенчатой эпюры, приложенной на колонне - это сделать просто, можешь в Автокаде начертить эпюру в масштабе , т.е если q=180кг/м2 до высоты 8м, то так и черти высоту эпюры 180мм, длину колонны 8мм , - принцип понял, можно еще играть масштабами - далее найди центр тяжести эпюры - здесь хорошо помогает SPDS Grafics - в этом центре будет приложена равнодейстующая, равная площади эпюры с соответствующими размерностями - как в приведенном примере про 8мм и 180мм будет площадь 1440мм2 - т.е. Р=1440кг, умножь на расстояние до земли Н, - М=Н*Р.
После вычисления момента вычисли эквивалентную по моменту распределенную нагрузку, т.е нагрузку, которую надо приложить, чтобы вызвать тот же самый момент M=q*L^2/2, L- высота колонны, отсюда q=2М/L^2 - эквивалентное равномерно распределенное давление по высоте на полосе шириной 1м . Так как мы все равно жестко заделанную колонну с шарниром вверху считаем по моменту в заделке - но это только к ней относится.
Забей короче. Не надо
Не забудь что есть еще горизонтальная сила Т от ветра на давления ветра на крышу Т=W*sin@, приложенная к оголовку колонны, естественно что делится поровну между двумя колоннами, подразумевалось @ - угол уклона крыши, W - равнодействующая всей нагрузки на крышу, перпендикулярная скату крыши.)

Последний раз редактировалось Tvorec, 06.08.2013 в 14:43.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 14:48
#83
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Хорошо
Ветровые нагрузки я включил, которые действуют отрицательно на ферму и передаются на колонну. (Угол наклона такой, что ветровая нагрузка становится отрицательной).
Сейчас думаю об усилении этой колонны. пока ничего...
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 16:24
#84
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Ну формально по прочности и устойчивости под момент N=10т и М=17т*м на колонну при длине 10м и мю,х=2 и мю,у=1 проходит двутавр 35Ш1 по ГОСТ 26020-83 (правда по гибкости не дотягивает)
Вот что-то вроде этого по характеристикам нам и надо.
Вообще уже мелькала идей ставить такие колонны по две - да вот только, во-первых, все-равно не хватает по характеристикам, и второе - на опорной пластине они не уместятся

У меня есть идея... Проверю и скажу что получилось.

Короче, пока проверю, время пройдет - идея в том, чтобы поставить две колонны рядом друг к другу, - т.е. размер колонны 260мм направлен из плоскости рамы, сбоку к этой колонне ставится такая же, в итоге получается в плоскости рамы колонна высотой 372мм (180*2+6*2=372мм, где 180 - высота швеллера 18, 6мм - толщина планки, т.к. вплотную колонны не поставишь - планки помешают).
Соединять эти колонны с шагом 40i через прокладки листов s=12мм ("сухари"), как в поясах и раскосах ферм сдваивают уголки. Согласно СНиП при таком соединении в плоскости рамы мы будем иметь полноценное сечение из двух швеллеров 18 высотой h=372мм.
В итоге мысль в том, чтобы сдвоить уже составные колонны. Должно держать.
Осталось проверить.

Последний раз редактировалось Tvorec, 06.08.2013 в 17:49.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 18:35
#85
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну формально по прочности и устойчивости под момент N=10т и М=17т*м на колонну при длине 10м и мю,х=2 и мю,у=1 проходит двутавр 35Ш1 по ГОСТ 26020-83 (правда по гибкости не дотягивает)
Вот что-то вроде этого по характеристикам нам и надо.
Вообще уже мелькала идей ставить такие колонны по две - да вот только, во-первых, все-равно не хватает по характеристикам, и второе - на опорной пластине они не уместятся

У меня есть идея... Проверю и скажу что получилось.

Короче, пока проверю, время пройдет - идея в том, чтобы поставить две колонны рядом друг к другу, - т.е. размер колонны 260мм направлен из плоскости рамы, сбоку к этой колонне ставится такая же, в итоге получается в плоскости рамы колонна высотой 372мм (180*2+6*2=372мм, где 180 - высота швеллера 18, 6мм - толщина планки, т.к. вплотную колонны не поставишь - планки помешают).
Соединять эти колонны с шагом 40i через прокладки листов s=12мм ("сухари"), как в поясах и раскосах ферм сдваивают уголки. Согласно СНиП при таком соединении в плоскости рамы мы будем иметь полноценное сечение из двух швеллеров 18 высотой h=372мм.
В итоге мысль в том, чтобы сдвоить уже составные колонны. Должно держать.
Осталось проверить.
можете набросать эскиз? я тоже параллельно просчитаю такую колонну. пока не до конца все понял. Очень интересно что получится!
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 04:32
#86
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
можете набросать эскиз?
Да без проблем.
На рисунке ось Х проходит горизонтально (параллельно планкам - это чтоб было понятно относительно чего найден Wx и ix).
Но вот думаю, может кроме "сухарей" еще и по стенкам швеллеров накладки сделать - может и не так часто, но все же. Или делать планки-решеки, и даже может шире раздвинуть, смотреть в общем надо.
Да уж, с такой нагрузкой, допустим даже пусть будет М=14тм, Nmin=2т, тогда для того чтобы все дело стояло, пластина 450x450 должна быть заанкерена в бетон числом растянутых болтов n (т.е с одной стороны пластины, предположим от края пластины до болта 40мм, сталь минимальная по СНиП ВСткп2) навскидку только по бетону без учета сжатой "арматуры" (которая все же есть и расчет будет не в запас), не округляя до целых нужно:
при n=1, D=52мм
при n=2, D=37мм
при n=3, D=30мм
при n=4, D=26мм
Плюс не забыть анкеровку болтов в глубину в бетоне ...
Приложу примерный расчетик в Excel для пластин по СНиП 2.09.03-85 приложение 2, где расчет сжатой зоны бетона накидал по Байкову, стр.140
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 228
Размер:	20.6 Кб
ID:	109166  
Вложения
Тип файла: zip Фундаментные болты.zip (93.7 Кб, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 07:42.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:52
#87
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да без проблем.
На рисунке ось Х проходит горизонтально (параллельно планкам - это чтоб было понятно относительно чего найден Wx и ix).
Но вот думаю, может кроме "сухарей" еще и по стенкам швеллеров накладки сделать - может и не так часто, но все же. Или делать планки-решеки, и даже может шире раздвинуть, смотреть в общем надо.
Да уж, с такой нагрузкой, допустим даже пусть будет М=14тм, Nmin=2т, тогда для того чтобы все дело стояло, пластина 450x450 должна быть заанкерена в бетон числом растянутых болтов n (т.е с одной стороны пластины, предположим от края пластины до болта 40мм, сталь минимальная по СНиП ВСткп2) навскидку только по бетону без учета сжатой "арматуры" (которая все же есть и расчет будет не в запас), не округляя до целых нужно:
при n=1, D=52мм
при n=2, D=37мм
при n=3, D=30мм
при n=4, D=26мм
Плюс не забыть анкеровку болтов в глубину в бетоне ...
Приложу примерный расчетик в Excel для пластин по СНиП 2.09.03-85 приложение 2, где расчет сжатой зоны бетона накидал по Байкову, стр.140
Да, хорошо было бы узнать как там с анкеровкой закладной в фундаменте...
Такой вариант усиления в принципе возможен. Теперь нужно правильно опереть на нее ферму и организовать жесткий узел колонна-фундамент. Попробую выяснить у заказчика о конструкции закладной и количестве уже готовых колонн. Если этих колонн (уже в виде усиленных) достаточно на половину каркаса, может стоит закупить остальные колонны сечением 35Ш? Или лучше закупать такой же профиль (швеллер №18) для однотипности узлов...?
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 16:35
#88
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Такой вариант усиления в принципе возможен.
Кстати, не проверял - выдержит ли? А то жуть как интересно, но я не считал.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Если этих колонн (уже в виде усиленных) достаточно на половину каркаса, может стоит закупить остальные колонны сечением 35Ш?
Ты все же сам в Excel'ке поприкидывай для колонны при уточненных сочетаниях N, M и "мю" разных загружений , и еще проверь в самом СКАДе с двутавром 35Ш1 - просто может все таки оказаться что нужен например 35Ш2 и т.д., я же только на один вариант прикинул.

Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Теперь нужно правильно опереть на нее ферму и организовать жесткий узел колонна-фундамент.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Или лучше закупать такой же профиль (швеллер №18) для однотипности узлов...?
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Ну колонны еще изготовить надо, выверить, сварить, и т.п. А двутавры уже готовые - тем более что высота не так уж и отличается в обоих случаях - 372мм (предположительно) и 338мм -разница всего 34мм. А красить двутавры намного удобнее, для устройства узлов все места доступны, да и как то надежнее.(правда по металлу чуть тяжелее).
А вообще все зависит от желания заказчика - захочет составные колонны - пусть делает, ты главное прикинь какой профиль будет заменяющим для колонн и держи как возможное решение.

Но по-мойму тогда уже не из 4-х швеллеров делать составную сдвоенную колонну, а из 2-х разнесенных двутавров или швеллеров - проще будет, а ширину принять просто такой же как у других колонн 372х260.

Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Теперь нужно правильно опереть на нее ферму и организовать жесткий узел колонна-фундамент.
В узле "ферма-колонна" смотри просто,чтобы швы и все пластины держали по прочности (а может и устойчивости) на возникающий момент и силы, плюс чтобы равномерно передавался на всю колонну.
Про фундамент я уже сказал - непонятно что залито там, надёги на пластину нет - вот если делать анкера (закладывание анкеров в готовый фундамент по СНиП, хилти или еще что) то да, тогда нормально.

Кстати, обрати внимание, что тебе придется делать "двойную" связь для колонн из швеллеров - для каждой ветви свою, т.к. каждая составная колонна в составе удвоенной колонны будет терять устойчивость из плоскости по одиночке.
Можно, например, сделать два параллельных креста из одиночных уголков идущих к каждой ветви, а для соединения крестов наварить уголки в виде планок - будет что-то вроде составного сечения из двух уголков на планках, такие делают в промзданиях с кранами для двухветвевых колонн.
Но с другой стороны из труб легче (по металлу) связи получаются, можно не кресты ставить, а одну диагональ, чтобы она работала и на растяжение и на сжатие -трубы в этом деле гораздо эффективнее (центр тяжести не смещен).

P.S. Интересный факт - по СНиП вплотную или через "сухари" соединять нужно с шагом 40i, тогда можно считать, что будто бы никакого соединения и нет, а есть только цельный несоставной профиль, где i - радиус инерции в направлении "наращивания"; для твоего случая соединения двух составных колонн ix=11см, тогда ставить надо с шагом 40х11=440см=4.4м, но не менее двух планок на колонну по СНиП. Два "сухаря" как-то даже не солидно (но нормы вроде не против)
Но мало этого, надо проверить их на восприятие поперечной силы, которая возникает сразу от двух вариантов - от сжатия - это фиктивная поперечная сила, и от изгиба, где если вспомнить, то эпюра касательных напряжений достигает максимума в середине сечения, а в данном случае "сухари" попадают как раз в середину и должны воспринять все касательные напряжения, собранных со всего участка длинною в шаг планок. Насчет поперечной силы и касательных напряжений была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101918

P.S. Решил глянуть, пройдет ли колонна, а потом просто посмотрел на сколько раньше не проходила колонна и понял - должно хватить на пределе. На центральное сжатие швеллера в плоскости наибольшой жесткости не проходили в 5-раз, после разворота колонны стало использование на 17.5% при центральном сжатии (так мало этого, в случае чего сможет и момент Му=5тм воспринять, если нет момента Мх); проверка устойчивости ветви колонны между планками - перегруз почти в 2 раза, но теперь площадь колонны удвоилась и все стало хорошо.
Самым слабым звеном оказалась проверка на внецентренное сжатие - не проходила в 2.7 раза - теперь площадь колонны уже удвоили в 2-а раза, но правда все же посмотреть надо точнее, т.к. уже по моменту использование на пределе М=14.5тм/Wx=644.7 = 2.25тм. Колонну надо рассчитывать как изгибаемый элемент, т.к. mef>20. Так вот если N=10т, М=14.5тм, то "сигма"=М/(Wx*фи_b)+N/(A*фи)=14.5/(644.7*1)+10/(82.8*0.188)=2.89тм (приблизительно фи=0.188 при "мю"=2.2, принял фи_b=1). Может колонны надо чуть шире раздвинуть (прокладки толще сделать, и т.п.) или еще что.

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.08.2013 в 23:40. Причина: Прикинул колонну )
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 00:02
#89
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Кстати, не проверял - выдержит ли? А то жуть как интересно, но я не считал.

Ты все же сам в Excel'ке поприкидывай для колонны при уточненных сочетаниях N, M и "мю" разных загружений , и еще проверь в самом СКАДе с двутавром 35Ш1 - просто может все таки оказаться что нужен например 35Ш2 и т.д., я же только на один вариант прикинул.



Ну колонны еще изготовить надо, выверить, сварить, и т.п. А двутавры уже готовые - тем более что высота не так уж и отличается в обоих случаях - 372мм (предположительно) и 338мм -разница всего 34мм. А красить двутавры намного удобнее, для устройства узлов все места доступны, да и как то надежнее.(правда по металлу чуть тяжелее).
А вообще все зависит от желания заказчика - захочет составные колонны - пусть делает, ты главное прикинь какой профиль будет заменяющим для колонн и держи как возможное решение.

Но по-мойму тогда уже не из 4-х швеллеров делать составную сдвоенную колонну, а из 2-х разнесенных двутавров или швеллеров - проще будет, а ширину принять просто такой же как у других колонн 372х260.


В узле "ферма-колонна" смотри просто,чтобы швы и все пластины держали по прочности (а может и устойчивости) на возникающий момент и силы, плюс чтобы равномерно передавался на всю колонну.
Про фундамент я уже сказал - непонятно что залито там, надёги на пластину нет - вот если делать анкера (закладывание анкеров в готовый фундамент по СНиП, хилти или еще что) то да, тогда нормально.

Кстати, обрати внимание, что тебе придется делать "двойную" связь для колонн из швеллеров - для каждой ветви свою, т.к. каждая составная колонна в составе удвоенной колонны будет терять устойчивость из плоскости по одиночке.
Можно, например, сделать два параллельных креста из одиночных уголков идущих к каждой ветви, а для соединения крестов наварить уголки в виде планок - будет что-то вроде составного сечения из двух уголков на планках, такие делают в промзданиях с кранами для двухветвевых колонн.
Но с другой стороны из труб легче (по металлу) связи получаются, можно не кресты ставить, а одну диагональ, чтобы она работала и на растяжение и на сжатие -трубы в этом деле гораздо эффективнее (центр тяжести не смещен).

P.S. Интересный факт - по СНиП вплотную или через "сухари" соединять нужно с шагом 40i, тогда можно считать, что будто бы никакого соединения и нет, а есть только цельный несоставной профиль, где i - радиус инерции в направлении "наращивания"; для твоего случая соединения двух составных колонн ix=11см, тогда ставить надо с шагом 40х11=440см=4.4м, но не менее двух планок на колонну по СНиП. Два "сухаря" как-то даже не солидно (но нормы вроде не против)
Но мало этого, надо проверить их на восприятие поперечной силы, которая возникает сразу от двух вариантов - от сжатия - это фиктивная поперечная сила, и от изгиба, где если вспомнить, то эпюра касательных напряжений достигает максимума в середине сечения, а в данном случае "сухари" попадают как раз в середину и должны воспринять все касательные напряжения, собранных со всего участка длинною в шаг планок. Насчет поперечной силы и касательных напряжений была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101918

P.S. Решил глянуть, пройдет ли колонна, а потом просто посмотрел на сколько раньше не проходила колонна и понял - должно хватить на пределе. На центральное сжатие швеллера в плоскости наибольшой жесткости не проходили в 5-раз, после разворота колонны стало использование на 17.5% при центральном сжатии (так мало этого, в случае чего сможет и момент Му=5тм воспринять, если нет момента Мх); проверка устойчивости ветви колонны между планками - перегруз почти в 2 раза, но теперь площадь колонны удвоилась и все стало хорошо.
Самым слабым звеном оказалась проверка на внецентренное сжатие - не проходила в 2.7 раза - теперь площадь колонны уже удвоили в 2-а раза, но правда все же посмотреть надо точнее, т.к. уже по моменту использование на пределе М=14.5тм/Wx=644.7 = 2.25тм. Колонну надо рассчитывать как изгибаемый элемент, т.к. mef>20. Так вот если N=10т, М=14.5тм, то "сигма"=М/(Wx*фи_b)+N/(A*фи)=14.5/(644.7*1)+10/(82.8*0.188)=2.89тм (приблизительно фи=0.188 при "мю"=2.2, принял фи_b=1). Может колонны надо чуть шире раздвинуть (прокладки толще сделать, и т.п.) или еще что.
Я применил колонну из двутавра 35К1 в расчетной схеме скада - не прошла (мю в плоскости 2, из плоскости 1). Скад подбирает двутавр 40К. Вес такого двутавра от 138 кг/м.п. ! Я уже думал применить может круглую трубу - подбирает трубу 530х5, что по весу в два раза меньше (65 кг/м.п.),но это труба 530х5!!!
Я сейчас подумываю о том, что бы основательно переговорить с заказчиком о его планах в целом по этому объекту. Если он захочет оставить данное сечение колонны (два 18-х швеллера), то я не хочу в этом участвовать! Для него это будет легким шоком - была колонна весом около 33 кг/м.п. и тут в два, а то и в четыре раза больше по весу.
Изначально моей задачей была только ферма, но увидев такую колонну - я сразу засомневался... и сказал ему об этом. Взялся так же дать какие то соображения по усилению этой колонны... и вижу, что нужно кардинально менять данные колонны. Буду предлагать пустить эти существующие швеллера на фахверк или на другой объект, или в конце концов просто продать... а установить новые колонны (хотя опять уже сомневаюсь какого сечения....))) ). Сейчас буду доделывать схемы расположения ферм, прогоны, узлы крепления. А узел примыкания фермы с колонной оставлю до момента когда решится вопрос с сечением оной.
P.S.
Хочу выразить, большую благодарность, Вам, Tvorec, за активное участие в теме в целом, и конкретно в моей проблеме. Спасибо!
Всем участникам огромное спасибо! Очень полезный форум!
Надеюсь это еще не конец темы, так как окончательное решение еще не принято. Хотелось бы тему до конца довести!
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 00:30
#90
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


проверяйте у меня под опорное давление фермы 45т, 35К1 проходит с коэффициентом ню=2, да еще и запас больше половины по устойяивости, высота 10м.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 01:08
#91
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
проверяйте у меня под опорное давление фермы 45т, 35К1 проходит с коэффициентом ню=2, да еще и запас больше половины по устойяивости, высота 10м.
а момент в 17 т*м?
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 02:18
#92
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Мужики, Вы мой пост #64 смотрели? Может быть, проверите предложенное мной сечение?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 07:00
#93
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Мужики, Вы мой пост #64 смотрели? Может быть, проверите предложенное мной сечение?
and.rey, действительно, как-то проглядел этот пост, спасибо. Но я прикинул (грубо), если и держит нагрузку в М=17тм и N=10т, то на самом пределе (хотя вроде же момент не 17тм?) - надо уточнить, конечно.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Я применил колонну из двутавра 35К1 в расчетной схеме скада - не прошла (мю в плоскости 2, из плоскости 1). Скад подбирает двутавр 40К. Вес такого двутавра от 138 кг/м.п. ! Я уже думал применить может круглую трубу - подбирает трубу 530х5, что по весу в два раза меньше (65 кг/м.п.),но это труба 530х5!!!
YuraSergio, не надо брать колонные двутавры 35К1 - бери широкополочные 35Ш1-35Ш3 (может 40Ш1) - они намного легче, а по характеристикам не уступают. Хотя странно, по моим прикидкам двутавр 26К3 ГОСТ 26020-83 уже по прочности и устойчивости держит - по гибкости правда не проходит, да и жесткость не проверял - вот именно из-за гибкости СКАД подбирает 40К1, если поставить широкополочные, то по гибкости он пдбирет 40Ш1 - даже не сомневаюсь (кстати, есть же два варианта балочных двутавров - по ГОСТ 26062-83 и СТО АСЧМ 20-93, они немного различаются и по доступности СТО на Украине кажется не очень - но главное их не перепутать)

Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 07:49.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 07:49
#94
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
and.rey, действительно, как-то проглядел этот пост, спасибо. Но я прикинул (грубо), если и держит нагрузку в М=17тм и N=10т, то на самом пределе (хотя вроде же момент не 17тм?) - надо уточнить, конечно.

YuraSergio, не надо брать колонные двутавры 35К1 - бери широкополочные 35Ш1-35Ш3 (может 40Ш1) - они намного легче, а по характеристикам не уступают. Хотя странно, по моим прикидкам двутавр 26К3 ГОСТ 26020-83 уже по прочности и устойчивости держит - по гибкости правда не проходит, да и жесткость не проверял (кстати, есть же два варианта балочных двутавров - по ГОСТ 26062-83 и СТО АСЧМ 20-93, они немного различаются и по доступности СТО на Украине кажется не очень - но главное их не перепутать)
35Ш1 не проходит по гибкости в двух плоскостях. Усилия немного уменьшились (пересчитал нагрузки - момент - 10т*м, продольное усилие 7,3т, поперечное 3,0т). По прочности все в порядке... вот с гибкостью проблема. Теперь вопрос) Как влияет гибкость на элемент, и на сколько ее не выполнение критично для конструкции? Я так понимаю, что это важно, иначе может просто изогнутся и потерять устойчивость.
Тут еще одна проблема оказалась! Посмотрел во вкладку деформации в скаде, а там горизонтальное перемещение верхней точки (вся верхняя ферма, все узлы) от ветровой нагрузки составляет 293мм!!! Что скажите на этот факт? Что делать?

and.rey! Сегодня проверю предложенное Вами сечение в посте №64. Характеристики я его уже определил, вот только не смогу его применить в схеме скада, опять только путем эквивалентного сечения... По весу это сечение меньше чем составное из двух существующих колонн, вообщем сбрасываю эти характеристики (во вложении)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемещение.png
Просмотров: 169
Размер:	151.4 Кб
ID:	109265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 155
Размер:	176.7 Кб
ID:	109266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 136
Размер:	159.6 Кб
ID:	109267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 111
Размер:	158.3 Кб
ID:	109268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 119
Размер:	233.0 Кб
ID:	109269  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 164
Размер:	199.2 Кб
ID:	109270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_1.png
Просмотров: 116
Размер:	164.1 Кб
ID:	109271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_2.png
Просмотров: 93
Размер:	163.1 Кб
ID:	109272  

Последний раз редактировалось YuraSergio, 08.08.2013 в 08:03.
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 08:39
#95
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
35Ш1 не проходит по гибкости в двух плоскостях.
Да я вкурси.
В Excel'ке моментально все видно.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Усилия немного уменьшились (пересчитал нагрузки - момент - 10т*м, продольное усилие 7,3т, поперечное 3,0т)
Offtop: Ого, момент аж в два раза ниже.(все верно?) А вот про продольное усилие неясно - почему оно то снизилось?
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
По прочности все в порядке... вот с гибкостью проблема. Теперь вопрос) Как влияет гибкость на элемент, и на сколько ее не выполнение критично для конструкции? Я так понимаю, что это важно, иначе может просто изогнутся и потерять устойчивость.
Про гибкость на этом форуме столько копий сломали - не сосчитать. Можешь почитать темы, поищи поиском. А так ограничение гибкости сделано искусственно - да, на ее основе мы проверяем устойчивость и она на нее влияет, но ты уже все проверил - все хорошо. Есть куча мнений для чего это сделали, но в основном большей частью ограничение ненужное - вот где ограничение гибкости разумно, так это для очень гибких конструкций, которые можно погнуть на транспортировке и монтаже, - все это придает им изначальные несовершенства и ухудшает работу, есть и другие варианты.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Тут еще одна проблема оказалась! Посмотрел во вкладку деформации в скаде, а там горизонтальное перемещение верхней точки (вся верхняя ферма, все узлы) от ветровой нагрузки составляет 293мм!!! Что скажите на этот факт? Что делать?
Что-то многовато. Я приложил суммарную нагрузку на обе колонны 2штх(0.8+0.6)/2*(47кг/м2х1.625х5м)=540кг/м, и у меня перемещения получились всего 30мм (это как я понял снизу ты ставил заделку? ну я тоже поставил для сравнения). Уточни мне по нагрузкам. И допустимый прогиб для колонн около L/125=80мм.
Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
and.rey! Сегодня проверю предложенное Вами сечение в посте №64.
Должно пройти, даже если просто прикинуть как N/A*фи+M/Wx, уже нормально держит.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 09:17
#96
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Да я вкурси.
В Excel'ке моментально все видно.

Offtop: Ого, момент аж в два раза ниже.(все верно?) А вот про продольное усилие неясно - почему оно то снизилось?

Про гибкость на этом форуме столько копий сломали - не сосчитать. Можешь почитать темы, поищи поиском. А так ограничение гибкости сделано искусственно - да, на ее основе мы проверяем устойчивость и она на нее влияет, но ты уже все проверил - все хорошо. Есть куча мнений для чего это сделали, но в основном большей частью ограничение ненужное - вот где ограничение гибкости разумно, так это для очень гибких конструкций, которые можно погнуть на транспортировке и монтаже, - все это придает им изначальные несовершенства и ухудшает работу, есть и другие варианты.

Что-то многовато. Я приложил суммарную нагрузку на обе колонны 2штх(0.8+0.6)/2*(47кг/м2х1.625х5м)=540кг/м, и у меня перемещения получились всего 30мм (это как я понял снизу ты ставил заделку? ну я тоже поставил для сравнения). Уточни мне по нагрузкам. И допустимый прогиб для колонн около L/125=80мм.

Должно пройти, даже если просто прикинуть как N/A*фи+M/Wx, уже нормально держит.
В посте №77 дан расчет ветровой нагрузки на раму. Единственное что там необходимо поменять коэффициент с 2 на 1,63. Эти нагрузки (подправленные) я ввел в скад и получил следующие перемещения!
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 10:18
1 | #97
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
В посте №77 дан расчет ветровой нагрузки на раму. Единственное что там необходимо поменять коэффициент с 2 на 1,63. Эти нагрузки (подправленные) я ввел в скад и получил следующие перемещения!
Так я по посту 77 и сделал.
Великоваты перемещения, даже просто возьми формулу для консоли, загруженной равномерно распределенной нагрузкой и проверь прогиб. Посчитал - не получается такой величины перемещений - еле вписался правда в допустимые значения, но все же нет таких больщих перемещений.
Проверь, правильно ли ориентирован профиль у тебя в расчетной схеме в плоскости рамы.
И еще, почитай эту тему - отличная: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65411
Вложения
Тип файла: zip Прогибы.zip (3.95 Мб, 90 просмотров)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:05
#98
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Проверьте в схеме материал у жесткостей. Я вот недавно умудрился сечению назначить характеристики бетона случайно и очень долго не понимал, откуда огромные перемещения ^_^ При том, что на постпроцессор эти характеристики не влияют и эпюры почти не меняются (а в статически определимых системах так и подавно), такие вещи можно отследить только по перемещениям ^_^
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:20
#99
YuraSergio


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 40


[quote=Arikaikai;1133101]Проверьте в схеме материал у жесткостей. Я вот недавно умудрился сечению назначить характеристики бетона случайно и очень долго не понимал, откуда огромные перемещения ^_^ При том, что на постпроцессор эти характеристики не влияют и эпюры почти не меняются (а в статически определимых системах так и подавно), такие вещи можно отследить только по перемещениям ^_^[/QUOTE


!!! Наверняка! Спасибо! Я краем глаза видел это но когда назначил жесткость элемента, а когда назначил не стал на это обращать внимания!
Обязательно проверю!

Проверил. Все равно большие перемещения. 293 мм

Последний раз редактировалось YuraSergio, 08.08.2013 в 19:29.
YuraSergio вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 20:33
#100
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от YuraSergio Посмотреть сообщение
Проверил. Все равно большие перемещения. 293 мм
Это таже схема расчета, что и в посте 68? Просто хочу у себя в СКАД проверить.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну s7onoff Металлические конструкции 31 29.03.2014 22:46
Узел опирания треуголной стропильной фермы на подстропильную Kopen Металлические конструкции 10 19.06.2013 15:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12