| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края.

Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2014, 14:45
Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края.
Лютов_Л
 
Регистрация: 11.02.2012
Сообщений: 28

Можно ли устанавливать колонны на фундаментную плиту заподлицо (см. Рис)? Может я не внимателен но в литературе никаких запретов по этому поводу не нашел. Однако все расчеты на продавливание учитывают, что расчетный контур не выходит за пределы плиты. Т.е. x0>=h0/2. h0 - рабочая высота сечения плиты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: col.png
Просмотров: 1511
Размер:	23.6 Кб
ID:	134633  


Последний раз редактировалось Лютов_Л, 03.09.2014 в 14:57.
Просмотров: 15488
 
Непрочитано 28.10.2015, 21:41
#21
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Расчитываю фундаментную плиту на продавливание у свободного края.
Есть расхождения в нормах относительно зависимости между M / Mb,ult и F / Fb,ult.

п. 3.85 Пособия к СП 52-101-2003
M / Wb ≤ F / U или M / Mb,ult ≤ F / Fb,ult

п. 8.1.46 СП 63.13330.2012
M / Mb,ult ≤ 0,5*F / Fb,ult

В "Научно-техническом отчете на тему разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание" нет этих зависимостей. NormCAD считает также.

Чем руководствоваться?



Почему в примере, приведенном выше, не делили момент на 2?
Момент от эксцентриситета приложения сосредоточенной силы надо тоже делить на 2?



Как усилить несущую способность плиты на продавливание?
1) Увеличение площади нагрузки не помогает (вдоль плиты).
2) Если усиливать поперечным армированием, то расчетный контур без арматуры за пределами армирования все равно не несет. Получается надо вдоль всего свободного края (3 метра) делать поперечное армирование с шагом арматуры 12 см.
3) Может можно увеличить толщину плиты (вверх) только вдоль свободного края?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Расчет фундаментной плиты на продавливание.dwg (1.15 Мб, 482 просмотров)

Последний раз редактировалось midsummer, 28.10.2015 в 23:55.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 12:40
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


правильно по последним нормам, т.е. с 0,5
письмо
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 17:46
#23
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Спасибо. Уже видел.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 22:24
#24
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. Подскажите, почему в данном примере условие прочности выполнено, если коэффициент использования только от одного момента My > 2
Как получилась цифра 0.933?

Понял, вопрос снимается


2. Почему при изменении cx до бесконечности, периметр так-же расчёт до бесконечности? Ведь уже после x=2h0 периметр больше не должен становиться.

3. Посоветуйте программу, в которой можно адекватно рассчитать продавливание колонной, расположенной по грани плиты без cx и cy. Т.е. заподлицо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 200
Размер:	158.0 Кб
ID:	203992  

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.06.2018 в 00:24.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 22:46
1 | #25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


-=Andrew=-, отсюда? https://dwg.ru/dnl/5653
если правильно помню эту эксельку 0 - без краевых условий /попробуйте 0000000.1/.
попробуйте эту http://webcad.pro/prod/prod_fma_ug.html
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 00:10
#26
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
-=Andrew=-, отсюда? https://dwg.ru/dnl/5653
да


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если правильно помню эту эксельку 0 - без краевых условий /попробуйте 0000000.1/.
Не, там с нулём нормально считает. Только если я, допустим, ставлю cx=1000, 2000, 10000 -это приводит к соответствующему увеличению периметра. Т.е. контур не ограничивается

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
попробуйте эту http://webcad.pro/prod/prod_fma_ug.html
Огромное спасибо. Шикарно (жаль только единицы измерения нельзя поменять на актуальные)

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 29.06.2018 в 01:43.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:47
#27
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Дрюха
касательно учета сосредоточенного момента при продавливании...к сожалению ничего не могу сказать, почему и как установлены эти правила...на мой взгляд их нужно менять..в основном даже не из-за сложности понимания (а в некоторых случаях неверности трактовки физической картины происходящего), а из за низкой точности методики по сравнению с опытными данными, нередко не в запас прочности.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 14:01
#28
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Есть еще такая примочка, тоже на мой взгляд очень даже.
Центр
Край
Угол
Произвольный контур

Последний раз редактировалось JorJe, 29.06.2018 в 14:02. Причина: Руки кривые
JorJe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа Dispar Железобетонные конструкции 34 04.08.2014 18:36
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46