| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах

Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2018, 16:44 #1
Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, эксперт просит предоставить расчет свай по деформациям. У меня опорный слой скальный грунт и нужно определить коэффициент пропорциональности. Т.к. его нет в таблице Д.1 СП 24, то где его можно взять? или как определить?

Заранее спасибо"
__________________
Только в начале пути

Последний раз редактировалось rust450, 02.07.2018 в 20:45.
Просмотров: 4122
 
Непрочитано 02.07.2018, 16:56
#2
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Коэффициент пропорциональности нужен для расчета деформаций висячих свай трения. У вас точно не свая-стойка?
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 17:00
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


У меня свая стойка, не нашел в нормах требование когда какой расчет делать
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 17:09
#4
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


п. 7.4.2б СП24
fasol вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 20:03
#5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Эксперта интересует расчет сваи на горизонтальные нагрузки. Коэффициенты пропорциональности нужны не для скального основания, а для вышележащих слоев.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 20:54
#6
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Альф, Т.е. мне нужно определить горизонтальные перемещения оголовка сваи и провести проверку устойчивости только для не скальных грунтов?

p.s. В скальных грунтах перемещений не будет т.к. имеют достаточную прочность?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2018, 21:05
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Вам надо:
1. Определить горизонтальное давление сваи на грунт и сравнить с допускаемым.
2. Определить изгибающий момент в свае и проверить ее армирование.
Скальный грунт проверять на горизонтальные усилия проверять не надо.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 21:32
#8
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Альф, в СП 50-102-2003 Д.6-Д.7 есть расчет устойчивости основания(проверка) ограничения давления боковых поверхностей сваи на грунт, а также расчетный момент и силы действующие на определенной глубине в свае. Правильно понимаю, что это имеется ввиду?
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2018, 04:30
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Вы все правильно поняли.
Только вот между СП 50-102 и СП24 в плане значений коэффициентов и некоторых других нюансов есть незначительные, но отличия. А коэффициента взаимного влияния в кусте так и вообще нет, если не ошибаюсь.
Соответственно вы либо перемешиваете (в плане коэффициента деформации и коэффициента пропорциональности) СП 24 и СП50-102 чтобы учесть взаимное влияние, либо считаете без него, что завышает для бОльшей части свай коэффициент пропорциональности К.
А в целом ваш аргумент эксперту в случае его непринятия расчета по СП50-102 может быть такой: в СП24 в приложении В есть указания какие расчеты выполнять (п. В.3), формул же нет, поэтому вы считаете по действующему СП, применяя его и на добровольной основе (проблема в том, что СП50-102 даже в перечень приказа №365 не входит )
Кроме того всегда есть законная (СП24 п.В.2) возможность посчитать в расчетном комплексе, как по мне - идеальный и самый законный на сегодня вариант (можно учесть взаимное влияние и выполнить все необходимые проверки, согласно СП24)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 16:16
#10
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Все вроде разобрался, спасибо всем за ответы, вы очень помогли
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить коэффициент пропорциональности в случае расчет в скальных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет вдавливаемых свай. HawK Основания и фундаменты 4 14.11.2012 17:15
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
Расчет системы свай с "веерным" расположением shevtsov_maxim Основания и фундаменты 7 17.12.2009 11:52
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40