Доброго времени суток,
Балки с гофрированной стенкой рассчитывать (врукопашную), и моделировать их работу (в программе SCAD) доводилось. По сравнению со сварными балками тех же пролетов , балки с гофрированной стенкой более экономичны (по весу и высоте). Примеры расчетов можно посмотреть в книге Бирюлева "Проектирование металлических конструкций", ну и в СНиПах. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наверно имели ввиду не шаг, а пролет?
Гофрируют стенку в альтернативу ребрам. Смысл такой же - применить стенку как можно тоньше и на этом сэкономить. Поэтому можно сравнивать с фермой любую балку. Балка по общей стоимости может конкурировать с фермой до 18 м. Вы находитесь на границе (см. п.2). Из этого следует, что разницы в стоимости будет мало, и неизвестно, в чью пользу. Может Вас устроит простейшая ферма с малым количеством узлов. Кривую стенку еще и приварить надо - автомат уже не применить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ильнур, Добрый вечер
Согласен с Вами, Балка по общей стоимости может конкурировать с фермой до 18 м, единственно, на некоторых заводах применяют сварочные автоматы для сварки гофрированных балок (на Воронежском экспериментальном заводе металлоконструкций (ВЭЗМК)) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Здо'рово.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Они испытывали балки с гофрированными стенками на малоцикловую усталость еще 30 лет назад. Получалось намного лучше и для подкрановых балок тяжелого режима работы, и для каркасов в сейсмике. Варили стенку к полкам где-то на Павлодарском заводе МК полуавтоматом.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
vyacheslav ,
Добрый вечер, Да, возможно. Получается, Казахстан рулит (гофрированными балками)... С уважением, viking1963 |
||||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
ферма не может конкурировать с гофробалкой никак.
берем 18м стропильную молодечненскую ферму. 1-Это минимум 4 профиля трубы, разных по профилю и стали. 2-Трубу нужно нарезать на нормальной пиле 3-ферму нужно долго и правильно собирать и варить, что для таких ферм практически никогда не выполняется. 4-ферма получается тяжелее на 10-20% Гофробалка (накатаная на заводе-Москва, Питер, Самара) -Полки заказываются на сталепрокатном заводе под заказ, любого размера и стали, -Собирается и обваривается все роботом. (стенка гнется им же) Про контрольные сборки я уже не говорю.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Цитата:
P.S. Пока продвиженцы таковых конструкций ни на презентации ни при личной встрече не убедили меня, что эта форма хотя бы дешевле обычной сварной балки, не говоря уже о балке с гибкой стенкой. Там есть еще подводные камни (например, с нормативной расчетной базой), но пока хотелось бы убедиться просто в экономичности. |
||||
|
||||
str02 , Доброго времени суток,
Цитата:Гофробалка (накатаная на заводе-Москва, Питер, Самара) -Полки заказываются на сталепрокатном заводе под заказ, любого размера и стали, -Собирается и обваривается все роботом. (стенка гнется им же) Таким же образом, изготовливают гофрированные балки в Караганде, фирма ТОО "Темир". Еще, кажется они освоили выпуск колонн с гофрированной стенкой. |
||||
|
||||
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237
|
to balalaika_4bis
Выкладываю примерчик, но он не очень хорошего качества, а также в этом файле есть ссылки на литературу, по которой можно посчитать гофрированные балки. Я ее продублирую: 1.Проектирование металлических конструкций: Спец. Курс. Учеб. Пособие для вузов/В.В.Бирюлев, И.И.Кошин, И.И.Крылов, А.В.Сильвестров. –Л.:Стройиздат, 1990. 2.ТУ 5261-001-4389212-2005. Гофро-балки. Технические условия. 3.Степаненко А.Н. Прочность и устойчивость конструкций из двутавра с волнистой стенкой. Автореферат на соискание ученой степени доктора технических наук. Хабаровск, 2001. 4.Corrugated web beam. Technical documentation. Zeman & Co. А Казахстан реально рулит! Если посмотреть, то у них эти расчеты и в нормативные документы введены (они есть в DNL): - СН РК 5.04-08-2004 Пособие по проектированию стальных конструкций - СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции Ну а если долго порыться в инете, то можно найти и интересные вещи из Голландии......(эти вещи на английском языке!). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну да, роботы у нас в каждой мастерской. Вот расход стали на кв. м здания (кг/кв.м) по серийным зданиям из ЛМК (примерно сопоставимыеи примерно 18 м ) : Молодечно - 61,8 - ферма трубчатая. Канск - 55 - балка сварная. Кисловодск - 37,18 - структура трубчатая. Орск - 56,15 - балка трубчатая. Москва - 30,4 - структура из обычного проката. Житомир - 39, 03 - ферма из обычного проката. Алма-ата - 46,2 - балка с гофрированной стенкой. Установление истины "кто когда тяжелее" произведено в прошлом веке. Стоимость же на сегодня будет определяться ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА. И потом, здания бывают разнопролетными, под разные снеговые, разноуклонными, с кранами и без и тд. т.п. - результат сравнения будет каждый раз разным.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2009 в 10:24. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
IBZ
Цитата:
Эту штуку (гофробалку) активно продвигает у нас фирма Zeman. По их заказу на Украине (Киевский национальный университет строительства и архитектуры) провели ряд испытаний и расчеты по МКЭ. Где-то в Сети (м.б. на их сайте?) лежит в свободном доступе этот отчет - рекомендую.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Zeman:
Цитата:
Толщина: 2.0; 2.5; 3.0 мм Полки: min. ширина = 160 мм max. ширина = 430 мм, min. толщина = 6 мм, max. толщина = 30 мм Длина sin-балок: min. 4,000 мм, max. 20,000 мм
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
очень экономически эффективное решение для Zeman и, возможно, ее российских партнеров. Тем более когда Австрия стоит на пороге дефолта...
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Это не оспоришь. Но хоть какое-то приличие соблюдать надо. В свое время нашел по поиску сайт со сравнением. Так там гофро-балку сравнивают с прокатными сечениями группы K. Экономия ~40%, а кто бы сомневался, даже маловато как-то. А вот при личной встрече с российскими менеджерами мы подобрали обычную сварную балку чуть легче, чем хваленая "гофро". На том презентация и закончилась
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |