Повторно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?
Чтобы продемонстрировать, что идея о том, что прокат "априори устойчив", несостоятельна. То, что там не проходит по локальной прочности - это не помеха - это мизерное пятно (под силой) можно и усилить. Спетсиально, чтоб адептов достать своей неустойчивостью.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Я уже об этом говорил выше. А вообще вопрос стоит ребром: при разнице в 60% один из расчетов заведомо не верен, осталось выяснить какой . Лично я намного больше верю нормативной методике, основанной на аналитических решениях и многочисленных опытах. Так найдите хоть один случай для изгибаемых прокатных элементов - это будет вполне весомым опровержением данной "теоремы". Последний раз редактировалось IBZ, 17.11.2017 в 20:20. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Цитата:
Для 60Б1 СТО АСЧМ тау критическое 454 МПа. Что там не проходит? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Критическое нормальное напряжение вообще 2300 МПа
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой-то ты невезучий. Вот: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1688605&postcount=69
Цитата:
Вы-пу-чи-ва-ет-ся. Это не связано с "неосторожностью и неполном понимании "процесса" и с необязательностью оценкой полученного результата при моделировании пластинами/оболочками" барана Ильнура или другого тупого пользователя МКЭ-средств. Это скорее связано: 1. Некорректностью МКЭ-прибора. 2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки. 3. У тебя сломан калькулятор.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Во вложениях мои результаты на схеме с ГУ попадающей "в СП-концепцию об устойчивости стенки". По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз. Последний раз редактировалось румата, 18.11.2017 в 11:10. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, вот этих связей (см. красным) у меня нет.
КЗУ=1,17 - это упругий анализ? У Бахила тау критическое 454 МПа. Сейчас там что-то около 120 МПа, КЗУ~4...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
А вот это уже другое дело - разница с результатом расчета устойчивости стеки, приведенном в п. 68 не превышает 7 %.
Так что все-таки Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У меня устойчивость посчитана верно. Для моих ГУ. Не нужно изобразить тут из себя "сверхпонимающего" - чтобы ввести пару исходных в готовую программу и выложить результаты много ума не надо. А уж что-то "понимать" - тут нечего понимать. Стенка проката никак не подоборана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают.
А пример с неустойчивой стенкой неудачный, на скорую руку родившийся. Тем не менее даже на этом примере видно, что устойчивость стенки близка к пределу, а при определенных ГУ - неустойчивая. Если бы задались целью найти безупречный пример, то нашли бы такой. Но энергия направлена на осмеяние и освистывание, как всегда. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем? Где в норме написано, что пояс балки под распределенной нагрузкой надо от поворота раскреплять? Который пункт СП?
Что за тенденция к обчугунению балки? Давайте обетонируем и все - абсолютная устойчивость. Да.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
РАзница в результатах из-за закреплений. У меня закрепления сделаны так: нижняя полка (грань) не имеет никаких смещений), верхняя грань запрещено перемещение из плоскости Последний раз редактировалось Romegv, 18.11.2017 в 19:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Упругий.
Нет, не защемлена. Посредством такого учета ГУ, как в моей схеме, по сути, моделируются опорные ребра балки с бесконечно большой мембранной жесткостью и нулевыми изгибной и крутильной. Для оболочечной модели балки это обстоятельство крайне важно. Иначе такую оболочечную модель, в сравнении со стержневой, в общем-то нельзя считать балкой. Особенно когда дело доходит до устойчивости. Конечно. А моделирование работы пластинок объемными элементами лишь внесет дополнительную погрешность при сопоставлении результатов расчетов по нормам и МКЭ, т.к. в части расчетов на местную устойчивость нормы базируются на теории расчета тонких пластинок, а не объемных тел. |
|||
|
||||
Вполне допускаю. Но факт остается фактом: стенка шарнирно-опертой балки длиной 1,2 метра, нагруженной по середине силой 120 тонн (а именно это и являлось задачей расчета) посчитана на местную устойчивость не верно. Да еще на этом основании сделан абсолютно не состоятельный вывод:
Цитата:
Цитата:
Какой подход, такой и результат ... Кому видно? Мне лично - нет. Я уже тут предлагал: найдите в наших сортаментах пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой. Все вопросы при этом снимутся сами собой. А так это пустая бездоказательная болтовня. |
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что значит "допускаю"? Это - факт. С такими ГУ здесь выложено два результата. Совпадающих.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я именно это и задал. Первый пример неудачный. Сейчас он обсчитан, и есть полное представление, какое там НДС. Далее нужна кропотливая творческая работа. Что я и предлагаю сообществу. Просто нет желающих покопать, но полно желающих подтвердить неудачность первого же примера и бросить в автора примера камень. Вообще нет попыток что-то другое поискать.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да не нужна никакая "кропотливая", а тем более "творческая" работа. Просто тупо выполняешь требования СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Даже картинка такая же Последний раз редактировалось Romegv, 19.11.2017 в 14:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
Огнезащита металлических балок перекрытия | Полкан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2010 07:03 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |