Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"

5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле

Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.

Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.



Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.PNG
Просмотров: 25774
Размер:	16.7 Кб
ID:	30849  

Просмотров: 98618
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:28
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Из
Здесь одно условие не соблюдено. Прочти полностью эфтот пункт внимательно.
И насчет "22% не хватает по устойчивости" - чего молчим? Упираемся?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:36
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И насчет "22% не хватает по устойчивости"
Где? Если не несёт по прочности, зачем считать устойчивость?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:41
#103
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где? Если не несёт по прочности, зачем считать устойчивость?
Ну тут изначально тема была, что можно подобрать такой изгиб, что стенки по прочности хватать будет, а по устойчивости нет.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:55
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где?
Повторно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если не несёт по прочности, зачем считать устойчивость?
Чтобы продемонстрировать, что идея о том, что прокат "априори устойчив", несостоятельна. То, что там не проходит по локальной прочности - это не помеха - это мизерное пятно (под силой) можно и усилить. Спетсиально, чтоб адептов достать своей неустойчивостью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 20:13
#105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще раз: для стержней Ncr определяется с учетом R (через фи). Где в твоих R? Это для алюминиевых пластин, да?
В формулах определения критических напряжений для стенки R элементарно сокращается - см. формулы 81-83 СП 16.13330.2017.

Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Так а местная устойчивость обеспечена почему? То, что не нарушены критериий по гибкости стенки?
Местная устойчивость определяется через отношения реальных напряжений к критическим. Последние зависят от геометрических размеров сечения с учетом модуля упругости и являются в некотором роде стабильной характеристикой сечения. Учитывая данный факт сами по себе реальные напряжения не могут однозначно "говорить" о неустойчивости либо устойчивости стенки. Другое дело, что такая проверка теряет смысл, если какое-либо из напряжений превышает соответствующее расчетное сопротивление. В последнем случае сечение однозначно подлежит замене.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И насчет "22% не хватает по устойчивости" - чего молчим? Упираемся?
Я уже об этом говорил выше. А вообще вопрос стоит ребром: при разнице в 60% один из расчетов заведомо не верен, осталось выяснить какой . Лично я намного больше верю нормативной методике, основанной на аналитических решениях и многочисленных опытах.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы продемонстрировать, что идея о том, что прокат "априори устойчив", несостоятельна
Так найдите хоть один случай для изгибаемых прокатных элементов - это будет вполне весомым опровержением данной "теоремы".

Последний раз редактировалось IBZ, 17.11.2017 в 20:20.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 22:26
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение не существует.
Хоть повторно, хоть не повторно.
Для 60Б1 СТО АСЧМ тау критическое 454 МПа. Что там не проходит?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Критическое нормальное напряжение вообще 2300 МПа
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 09:36
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хоть повторно, хоть не повторно
Какой-то ты невезучий. Вот: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1688605&postcount=69
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для 60Б1 СТО АСЧМ тау критическое 454 МПа. Что там не проходит?
Критическое нормальное напряжение вообще 2300 МПа
Вот. Критические заоблачные, да, фиг сдвинешь стенку. Но МКЭ анализ (и это еще только упругий панимаш расчет) показывает, что стенка выпучивается при данном заружении.
Вы-пу-чи-ва-ет-ся. Это не связано с "неосторожностью и неполном понимании "процесса" и с необязательностью оценкой полученного результата при моделировании пластинами/оболочками" барана Ильнура или другого тупого пользователя МКЭ-средств. Это скорее связано:
1. Некорректностью МКЭ-прибора.
2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки.
3. У тебя сломан калькулятор.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 11:02
#108
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это скорее связано:
1. Некорректностью МКЭ-прибора.
2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки.
3. У тебя сломан калькулятор.
Однозначно п.2.
Во вложениях мои результаты на схеме с ГУ попадающей "в СП-концепцию об устойчивости стенки". По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.png
Просмотров: 109
Размер:	85.3 Кб
ID:	195773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mises.png
Просмотров: 114
Размер:	137.1 Кб
ID:	195774  
Вложения
Тип файла: rar Балка Ильнура.rar (364.6 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 18.11.2017 в 11:10.
румата вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 14:08
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Однозначно п.2...
Да, вот этих связей (см. красным) у меня нет.
КЗУ=1,17 - это упругий анализ?
У Бахила тау критическое 454 МПа. Сейчас там что-то около 120 МПа, КЗУ~4...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГУ.png
Просмотров: 77
Размер:	240.2 Кб
ID:	195776  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 15:26
#110
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз.
А вот это уже другое дело - разница с результатом расчета устойчивости стеки, приведенном в п. 68 не превышает 7 %.
Так что все-таки
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...к моделированию пластинами/оболочками нужно подходить весьма осторожно, только при полном понимании "процесса" и с обязательной оценкой полученного результата.
а не
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь неуместно вот это: "только при полном понимании" - тут особо нечего понимать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 16:29
#111
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Надо бы, по условию задачи, верхний пояс раскрепить от поворота и горизонтального смещения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	331.8 Кб
ID:	195779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 100
Размер:	529.8 Кб
ID:	195780  
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:07
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Так что все-таки...а не...
У меня устойчивость посчитана верно. Для моих ГУ. Не нужно изобразить тут из себя "сверхпонимающего" - чтобы ввести пару исходных в готовую программу и выложить результаты много ума не надо. А уж что-то "понимать" - тут нечего понимать. Стенка проката никак не подоборана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают.
А пример с неустойчивой стенкой неудачный, на скорую руку родившийся. Тем не менее даже на этом примере видно, что устойчивость стенки близка к пределу, а при определенных ГУ - неустойчивая.
Если бы задались целью найти безупречный пример, то нашли бы такой. Но энергия направлена на осмеяние и освистывание, как всегда.
Цитата:
Надо бы, по условию задачи, верхний пояс раскрепить от поворота и горизонтального смещения.
По какому условию? И как это - раскрепить пояс от поворота? Это где такое делается?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:37
#113
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По какому условию?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И как это - раскрепить пояс от поворота?
Связью
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:53
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Связью
Зачем? Где в норме написано, что пояс балки под распределенной нагрузкой надо от поворота раскреплять? Который пункт СП?
Что за тенденция к обчугунению балки? Давайте обетонируем и все - абсолютная устойчивость. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 18:34
#115
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Однозначно п.2.
Во вложениях мои результаты на схеме с ГУ попадающей "в СП-концепцию об устойчивости стенки". По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз.
А она не защемлена?

РАзница в результатах из-за закреплений.
У меня закрепления сделаны так: нижняя полка (грань) не имеет никаких смещений), верхняя грань запрещено перемещение из плоскости

Последний раз редактировалось Romegv, 18.11.2017 в 19:13.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 09:38
#116
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
КЗУ=1,17 - это упругий анализ?
Упругий.
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
А она не защемлена?
Нет, не защемлена. Посредством такого учета ГУ, как в моей схеме, по сути, моделируются опорные ребра балки с бесконечно большой мембранной жесткостью и нулевыми изгибной и крутильной. Для оболочечной модели балки это обстоятельство крайне важно. Иначе такую оболочечную модель, в сравнении со стержневой, в общем-то нельзя считать балкой. Особенно когда дело доходит до устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
РАзница в результатах из-за закреплений.
Конечно. А моделирование работы пластинок объемными элементами лишь внесет дополнительную погрешность при сопоставлении результатов расчетов по нормам и МКЭ, т.к. в части расчетов на местную устойчивость нормы базируются на теории расчета тонких пластинок, а не объемных тел.
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 11:01
| 1 #117
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня устойчивость посчитана верно. Для моих ГУ.
Вполне допускаю. Но факт остается фактом: стенка шарнирно-опертой балки длиной 1,2 метра, нагруженной по середине силой 120 тонн (а именно это и являлось задачей расчета) посчитана на местную устойчивость не верно. Да еще на этом основании сделан абсолютно не состоятельный вывод:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стенка проката никак не подобрана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают
При этом, то что записано в нормах в разделе "изгибаемые элементы" (и только для них!). полностью игнорируется, как "неудобное" и не вписывающееся в личные представления.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно изобразить тут из себя "сверхпонимающего" - чтобы ввести пару исходных в готовую программу и выложить результаты много ума не надо.
Согласен. Указанная "субстанция" гораздо больше потребна при написании программы .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А уж что-то "понимать" - тут нечего понимать.
Какой подход, такой и результат ...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тем не менее даже на этом примере видно, что устойчивость стенки близка к пределу, а при определенных ГУ - неустойчивая.
Кому видно? Мне лично - нет. Я уже тут предлагал: найдите в наших сортаментах пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой. Все вопросы при этом снимутся сами собой. А так это пустая бездоказательная болтовня.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 12:08
#118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне допускаю.
Что значит "допускаю"? Это - факт. С такими ГУ здесь выложено два результата. Совпадающих.
Цитата:
Но факт остается фактом: стенка шарнирно-опертой балки длиной 1,2 метра, нагруженной по середине силой 120 тонн (а именно это и являлось задачей расчета) посчитана на местную устойчивость не верно.
Это ложь. Не неверно посчитано, а ГУ заданы без ребер на опорах. И всего-то. Говорить "неверно посчитано" можно, если расчет противоречит законам механики и математики.
Цитата:
то что записано в нормах в разделе "изгибаемые элементы" (и только для них!). полностью игнорируется, как "неудобное" и не вписывающееся в личные представления.
Что за личные представления? В нормах не написано, что прокатные стенки гарантированно устойчивы.
Цитата:
при написании программы
Не думаю, что для вбивания формул из норм в пошаговый алгоритм нужны особые субстанции и таланты.
Цитата:
Кому видно? Мне лично - нет.
Плохо. Отсутствие интуиции тормозит процесс анализа. Если мы для первого встречного 60Б1 имеем КЗУ=0.8 при отсутствии ребер на опорах с нагрузкой на длине 165 мм (взятой мной для начала с потолка), и имеем КЗу=1,17 пс ребрами на опорах, то должно быть понятно, что все на "острие", и в принципе нехорошо на данном неудачном примере основывать свой "абсолютно не состоятельный вывод".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я уже тут предлагал: найдите ... пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой...
Я именно это и задал. Первый пример неудачный. Сейчас он обсчитан, и есть полное представление, какое там НДС. Далее нужна кропотливая творческая работа. Что я и предлагаю сообществу. Просто нет желающих покопать, но полно желающих подтвердить неудачность первого же примера и бросить в автора примера камень. Вообще нет попыток что-то другое поискать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 13:42
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Далее нужна кропотливая творческая работа.
Да не нужна никакая "кропотливая", а тем более "творческая" работа. Просто тупо выполняешь требования СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 13:59
#120
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Упругий.

Нет, не защемлена. Посредством такого учета ГУ, как в моей схеме, по сути, моделируются опорные ребра балки с бесконечно большой мембранной жесткостью и нулевыми изгибной и крутильной. Для оболочечной модели балки это обстоятельство крайне важно. Иначе такую оболочечную модель, в сравнении со стержневой, в общем-то нельзя считать балкой. Особенно когда дело доходит до устойчивости.

Конечно. А моделирование работы пластинок объемными элементами лишь внесет дополнительную погрешность при сопоставлении результатов расчетов по нормам и МКЭ, т.к. в части расчетов на местную устойчивость нормы базируются на теории расчета тонких пластинок, а не объемных тел.
При наличии опорных ребер, коэффициент устойчивости становится 1,44. Т.е. устойчивость обеспечена. Но в исходном варианте ребер не было.
Даже картинка такая же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 91
Размер:	314.1 Кб
ID:	195789  

Последний раз редактировалось Romegv, 19.11.2017 в 14:28.
Romegv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01