Давление от автомобильной стоянки на ростверк
RLCNSTNT
 
Инженер ПГС
 
Регистрация: 11.05.2019
Сообщений: 6

Добрый вечер. Занимаюсь дипломным проектированием. На первом этаже расположена сетка колонн, опирающиеся на ростверки с подколонниками, которые заглублены в грунт. На первом этаже расположена автостоянка с асфальтовым покрытием. Насколько я понимаю, равномерно распределенная вертикальная нагрузка будет рассеиваться по мере снижения глубины.
Корректно ли будет определить давление грунта на глубине, равной отметке уступов ростверков, согласно данной методике, описанной в п. 6.2.4 учебника "Механика грунтов, основания и фундаменты" Далматова Б.И., и взять площадь загружения для получения соотношения сторон равную произведению шага колонн в двух направлениях?

Заранее спасибо за ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.2.4.jpg
Просмотров: 18
Размер:	241.1 Кб
ID:	214503  


Последний раз редактировалось RLCNSTNT, 25.05.2019 в 19:55.
Просмотров: 965
 
Непрочитано 25.05.2019, 20:44
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Добрый день. Давление от машин на ростверки имеется ввиду? Оно не будет рассеиваться, потому что вся площадь стоянки может быть нагружена. Нагрузка от стоянки в сп20
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2019, 20:51
#3
RLCNSTNT

Инженер ПГС
 
Регистрация: 11.05.2019
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Добрый день. Давление от машин на ростверки имеется ввиду? Оно не будет рассеиваться, потому что вся площадь стоянки может быть нагружена. Нагрузка от стоянки в сп20
Да, имеется в виду, что давление от машин передается через грунт вместе с собственным весом грунта на уступы ростверков. Ростверки для каждой колонны расположены ниже поверхности планировки
RLCNSTNT вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2019, 23:48
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Не будет снижения нагрузки, потому что вся парковка может быть равномерно загружена. Если бы приезжала одна машина, от нее нагрузка могла бы рассеиваться. Это если мы берём равномерно распределенную по площади по сп20. Если машину рассматриваем в виде точечных нагрузок от колес, тогда рассеивание будет.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление от автомобильной стоянки на ростверк

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? Рейнко Лис Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 12.04.2017 16:08
Как задать постоянное давление и гидростатическое давление одновременно? ViktorV ANSYS 5 06.03.2015 12:50
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31