| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ?

Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2019, 12:49 #1
Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

ЗАПРОС версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки только от внешней нагрузки , что нарушает требования СП и завышает осадки в 3 раза ?

СП 22.13330.2016
5.6.31 Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6) вычисляют методом послойного суммирования по формуле
s=β*Σ((σzpi-σzγi)*hi/Ei)+β*Σ(σzγi*hi/Eei)
У меня получается около 6 мм, что коррелируется со старым СНиПом (расчёт в том же ЗАПРОСе по старом СНиПу даёт похожие на мои значения).

Экспериментально-эмпирически-путём догадок и интриг выявил, что ЗАПРОС считает только упругие осадки от внешней нагрузки по формуле
s=β*Σ((σzpi)*hi/Ei)
Получается 18,5 мм. В 3 раза больше, чем строго по СП.

Так ли это ?
Или я что-нибудь напутал ?

Последний раз редактировалось Itoshii, 07.05.2019 в 14:52.
Просмотров: 1448
 
Непрочитано 07.05.2019, 14:23
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Так ли это ?
Возможно! Но маловероятно.
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Или я что-нибудь напутал ?
Возможно! Весьма вероятно.

Вы бы исходные данные какие-нибудь дали. Скрины с Запроса и ручной счёт.
Проверьте ещё счёт по http://webcad.pro на всяк случай.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 14:50
#3
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


Проверил по вебкадпро. Тоже получил порядка своих же 7 мм.
Да точно, точно.
SCAD буууэ...
Если только по старому снипу в запросе считать.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 17:28
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Itoshii
Раз вы не делитесь исходными данными, то я попробовал что-то посчитать "условное" в Запросе.
В исходных данных, как вы могли заметить, нет указаний относительно глубины котлована или значения модуля Е по ветви вторичного нагружения.
А раз так, то вероятно он эти значения действительно игнорирует и учёт σzγi не происходит.
Там так и написано, что осадки - это деформации основания от уплотнения грунта от внешней нагрузки.
Поэтому сходимость с ручным счётом должна быть только при задании глубины заложения фундамента = 0.
Так что
Цитата:
SCAD буууэ...
Остальное подскажут только те, кто познал истинный смысл логики заложенной в Запросе.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Запрос версии 21.1.7.1 от 2018 года считает осадки столбчатого фундмента только от внешней нагрузки ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Scad не считает расчетные нагрузки -((( Forum4anin SCAD 8 08.11.2012 18:27
В ЛИР-СТК нагрузки по РСН можно импортировать только один раз? стеклянная собачка Лира / Лира-САПР 2 16.08.2011 13:44