| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2007, 13:16 | #1 | |
Удельные расходы тепла, воды и электроэнергии
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,754
|
||
Просмотров: 3970
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Уважаемый Огурец! Если еще не поздно
Расход электроэнергии - по СП 31-110-2003 табл. 6.14 п.п. 21 0,054 кВт/м2 общей площади ----------------------------------------------------------------- Расход воды по СНиП 2.04.01-85* Приложение 3 п.п. 12 16*N/Т (формула 9); Т - время работы заведения; N-кол-во сан.приборов унитазы+раковины, шт. Далее по табл. 1 определяете кол-во струй и производительность их для пожаротушения. Скажем 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения 3 часа. Итого 5*2*3*3600/1000=54м3 это прописываете отдельной строкой. Если есть система автоматическое пожаротушения - АУПТ (ее необходимость проверяете по НПБ 110-03) то учитываете расход воды на нее по НПБ 88-2001 приложение 1, но вместо 3 часов берете тушение пожара по табл. 1. Площадь пожара берете там же. Если есть поливка газонов, ее учитывате тоже ------------------------------------------------------------------- Потребность в тепле считаете по потерям через ограждающие конструкции + на вентиляцию Q=Q1+Q2 Потери через ограждающие конструкции Q1=А*dt*к/R А-площадь ограждения, R - сопротивление теплопередаче. к - коэф. доп. потерь. зависит от ориентации в пространстве. Для оценочных данных примите 1,10 отдельно считаете стены и отдельно остекление. А так же перекрытие и потери через подвал. Более подробно СНиП 2.04.05-91 отопление и вентиляция Приложение 9 на вентиляцию Q2=1,2*L*dt/3600 L-кол-во воздуха. Принимайте 20 кубов на человека dt- разность температур внутри и снаружи. Внутри +20 снаружи по наиболее холодной пятидневке с обесп. 0,92 |
|||