| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2007, 15:15 | #1 | |
Электропроводка в полу
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,754
|
||
Просмотров: 19046
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА 9.1. В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в связи с изменением производственного цикла (торговые выставочные, демонстрационные залы и т.п.), и в помещениях с гибкой планировкой должны предусматриваться для электропроводок в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными закрывающимися коробками [12]. 9.2. Электропроводку к потолочным светильникам следует выполнять под полом вышележащего этажа, электропроводку к штепсельным розеткам - под полом данного этажа. К светильникам проводку рекомендуется прокладывать по кратчайшим расстояниям, к штепсельным розеткам - по кратчайшим расстояниям, к штепсельным розеткам - по периметрам помещений. 9.3. В пластмассовых трубах в слое подготовки пола, как правило, следует монтировать силовые распределительные сети. Допускается прокладка в пластмассовых трубах групповой осветительной сети, если невозможны другие способы прокладки. При отсутствии подвала или техподполья разрешается прокладка горизонтальных участков питающих сетей в пластмассовых трубах, уложенных в бетон в полу вышележащего этажа [12]. 9.4. Область применения пластмассовых труб для скрытых электропроводок приведена в приложении 1. 9.5. Пластмассовые трубы следует прокладывать при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60°С. В фундаментах пластмассовые трубы должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или слой бетона. При этом должны быть приняты меры против механических повреждений их при бетонировании [4]. 9.6. Выход пластмассовых труб из фундаментов и подливок полов должен быть выполнен отрезками или коленами из поливинилхлоридных труб. При выходе на стены эти трубы следует защищать стальными конструкциями на высоту до 1,5 м. В местах возможного механического повреждения выходы на стены и из фундаментов следует выполнять отрезками тонкостенных стальных труб [4]. 9.7. Стальные трубы для электропроводок допускается применять только в специально обоснованных в проекте случаях [4]. 9.8. Скрытые электропроводки в трубах должны быть выполнены во всех случаях с уплотнением [1]. 9.9. Стальные и пластмассовые трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не менее, чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора [4]. 9.10. В качестве ответвительных коробок, устанавливаемых скрыто в слое подготовки пола, рекомендуется использовать стальные коробки (типа К702УЗ-К705УЗ), а также пластмассовые коробки (рис. 9). 9.11. Требования к монтажу электропроводок в пластмассовых и стальных трубах изложены в "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" [16]. |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Что такое подготовка пола? Вероятно, некий слой бетона небольшой толщины на поверхности перекрытия, или по-другому чистый пол, насколько я помню. Интересно, но в США, во всяком случае в нашей практике, такого понятия нет. Миллион труб мы закладываем прямо в монолитное перекрытие, о чем я неоднократно здесь говорил. Считаю это прогрессом и желаю вам перенять опыт
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Считаю, надо укладывать в конструкции (стены, перекрытия), только диаметр трубок принимать никак не меньше 40, иначе могут возникнуть проблемы в случае необходимости замены провода. А в полу соседа сверху закладывать - проблематично. Инструкций, как уже говорилось, по эксплуатации помещения никто не выдает собственнику и тут понеслось... Перерубит проводочки ваши сосед сверху при окончании своего ремонта и что, все вскрывать? Или шинами соединять в месте разрыва? Практика показывает что много проблем возникнет у "конечных пользователей" помещения.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вся идея закладки в перекрытие труб зиждется на том, что работу выполняют электрики параллельно с арматурщиками. Никаких заданий в проекте не выдается. Электрикам известны требования-какие расстояния между трубами (у нас 4.5 от диаметра, как близко к проемам, пересечения, и все. А также чтобы сумма углов не превышала 360. Электрикам это страшно выгодно. Не надо искать трассу, она вот, в готовой трубе. У нас время перед заливкой бетона перекрытия как битва за урожай. У вас все делается заранее и вам было-бы проще. Если кто хочет попробовать, я к вашим услугам. Но вам надо сломать стереотип.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Вот живу я в типовой панельной девятиэтажке. На 4 этаже. И проложены проводки, как записано выше и как Вова советует. И построена она, горемышная, тридцать с лишним лет тому назад. Типа, к моим cветильникам - в полу у соседа, по периметиру стен к розеткам... в бетоне. При изготовлении. Но построена по-советски, с аллюминиемыми проводами в резиновых трубках. Не заменить. Не перенести. Не добавить. Вот и думайте, что лучше. У нас охоту к экспириментам 70 лет отбивали...
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Так именно - в резиновых трубках. А сейчас применяются достаточно жесткие пластиковые. :!: Резиновая оплетка проводов по резиновым трубкам - могу только посочувствовать . Если электрики нормальные или под контролем технадзора - не ведут провода свои с резкими изменениями направления и соблюдают радиусы загиба каналов.Поэтому и диаметр трубок был оговорен 30-40 мм - с меньшим опять проблемы.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
|
Может кому интересно - видео правильной прокладки проводки в монолите от KAISER
http://www.uploading.com/ru/files/VA...nolit.rar.html 28мБ. если есть пароль на архиве, то он: eom.com.ua |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
|
Труба может быть и не ПНД по это дорого обычно, существуют трубы гофрированные армированные диаметром от 8 до 125, покупали как то 32 трубу по 54 рубля за метр но нужна она была для прокладки проводов за потолками, а так как провода затягивали после монтажа потолков то пришлось использовать эту трубу т.к. она не "скручивается" при протягивании в нее 50 метров провода в отличии от обычной гофрированной трубы, вдобавок ко всему она еще и внутри гладкая что тоже облегчает прокладку.
|
|||