Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание ( ПФР), 22 м- отметка парапета, площадь этажа менее 500 м2).
Просмотров: 3091
 
Непрочитано 31.07.2014, 11:33
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


зачем?
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 11:35
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Нашла. Должен. ппп7.2,7.3, 7.6 СП 4.13130.2013
niusya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21