Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Ошибки в перевязке кладки, технадзор не принимает.

Ошибки в перевязке кладки, технадзор не принимает.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2018, 10:31 #1
Ошибки в перевязке кладки, технадзор не принимает.
kird_ik
 
Регистрация: 17.10.2005
Сообщений: 17

Здание 3 этажа, многоквартирное, бюджетное, сейсмика 7 баллов, сетки с шагом 700 мм, антисейсмические пояса, сборное перекрытие. Кое-где у застройщика совпали вертикальные швы, мы реально ходили по этажам и искали эти места, их очень мало. Стройтехнадзор не принимает, ссылается на СП 70.13330.2012,
9.11.1 Кладку из кирпича и керамических щелевых камней необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
кладка стен должна выполняться с применением однорядной (цепной) перевязки;

Как быть, что делать? Есть ли какие то допуски касаемо перевязки?
Просмотров: 2442
 
Непрочитано 24.12.2018, 13:13
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Логика СП 70 мне не всегда понятна. По идее он распространяется на производство и приёмку работ - эта основная его цель. Но также в п. 1.1 есть некое общее примечание:
Цитата:
требования настоящего свода правил следует учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений
и во введении общие фразы
Цитата:
Настоящий свод правил разработан с целью повышения качества выполнения строительно-монтажных работ, долговечности и надежности зданий и сооружений, а также уровня безопасности людей на строительной площадке, сохранности материальных ценностей
В результате чего в СП 70 помимо требований, которые несомненно влияют на безопасность при проведении и приемке работ, есть требования, которые должны быть в моем понимании в других нормативах. Допустим то же самое добровольное требование к кирпичной кладке вентканалов (что их необходимо выполнять из керамического полнотелого кирпича). В СП 15 - таких требований нет.

В моем понимании требования к перевязке должны быть в СП 14, так как это по идее конструктивные требования, не влияющие на процесс производства, но они в СП 70 почему то. Непонятно, почему именно для сейсмических районов нужна однорядная перевязка при производстве работ. С точки зрения надежности и прочности - да, однорядная перевязка более качественная.
В Вашем случае пункт обязательный - для Вас это нехорошо.
Единственное, что могу посоветовать, попытаться поискать информацию о том, что стройнадзор в праве задавать вопросы только по соответствию построенного проектной документации. Вроде даже судебный прецедент был. Ну а если в проектной документации это было указано, а по факту выполнено не было, то последствия могут быть очень печальными.

Последний раз редактировалось Aragorn, 24.12.2018 в 13:34.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2018, 15:22
#3
kird_ik


 
Регистрация: 17.10.2005
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Единственное, что могу посоветовать, попытаться поискать информацию о том, что стройнадзор в праве задавать вопросы только по соответствию построенного проектной документации. Вроде даже судебный прецедент был. Ну а если в проектной документации это было указано, а по факту выполнено не было, то последствия могут быть очень печальными.
"Заключение о соответствии (ЗОС) органа государственного строительного надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям нормативной технической документации и проекта, либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии."
Пока приняли решение дать, в рамках авторского надзора, узлы усиления кладки скобами, в тех местах где вертикальные швы совпадают. Посмотрим, что получится.
kird_ik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Ошибки в перевязке кладки, технадзор не принимает.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Несущая способность кладки с вентканалами pro9 Конструкции зданий и сооружений 4 30.10.2013 04:03
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03