| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка П-образный стержней по разным торцам плиты

Установка П-образный стержней по разным торцам плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2015, 11:13 #1
Установка П-образный стержней по разным торцам плиты
Владимир Вячеславович
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256

Добрый день!
При армировании железобетонных плит (перекрытия, покрытия) по свободным торцам устанавливаются П-образные стержни для анкеровки концевых участков продольной арматуры. П-образный стержень привязывается вязальной проволокой к продольным стержням. При расположении продольной арматуры несимметрично для разных торцов плиты П-образный стержень возможно использовать один и тот же (см. прил.). При расположении арматуры симметрично П-образный стержень немного "залезает" на арматуру плиты другого направления (см. прил. - выделено в красный прямоугольник).
Вопрос: как Вы поступаете в случае симметричного расположения арматуры:
1) вводить другую марку П-образного стержня (другого размера).
2) "забиваете" на небольшую разницу - в этом случае каким образом подразумевается крепление П-образного стержня.
3) используете другой способ.

Вложения
Тип файла: pdf Форум.pdf (58.0 Кб, 507 просмотров)

Просмотров: 6295
 
Непрочитано 28.07.2015, 11:32
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Всегда предусматриваю отдельные позиции в разных направлениях.
Но. Пшку можно ставить не вертикально, а под наклоном. Тогда не нужно вводить отдельную позицию =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 11:36
#3
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Пшку можно ставить не вертикально, а под наклоном
Уважаемый swell{d} не могли бы нарисовать условно как это выглядит?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 11:45
#4
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Но. Пшку можно ставить не вертикально, а под наклоном.
Также и с выпусками из фундамента можно при небольшой разнице в толщинах стен)))
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 11:46
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


как-то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-28_11-46.jpg
Просмотров: 927
Размер:	52.2 Кб
ID:	154013  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 13:51
#6
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
1) вводить другую марку П-образного стержня (другого размера).
Я тоже предусматриваю разные позиции пшек
dip вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:58
#7
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
как-то так
Уважаемый swell{d} попытался прикинуть Ваше предложение с поворотом "Пэшки". Получилось следующее (см.прил.). Не знаю на сколько такой способ оправдан, но право жизнь имеет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Я тоже предусматриваю разные позиции пшек
Если предусматривать две позиции, то получается так, что Вы должны знать порядок раскладки продольной арматуры? Ведь если плита, допустим, имеет прямоугольную в плане форму со сторонами 10х15м, а так же имеем две стороны, по которым необходимо установить "Пэшки", то количество будет следующем: для стороны 10м - 50шт, для стороны 15м - 75шт (шаг "Пэшек" 200мм).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Форум.dwg (91.8 Кб, 974 просмотров)

Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 28.07.2015 в 14:04.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:07
1 | #8
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Если предусматривать две позиции, то получается так, что Вы должны знать порядок раскладки продольной арматуры? Ведь если плита, допустим, имеет прямоугольную в плане форму со сторонами 10х15м, и, так же, имеем две стороны, по которым необходимо установить "Пэшки", то количество будет следующем: для стороны 10м - 50шт, для стороны 15м - 75шт (шаг "Пэшек" 200мм).
Совершенно верно. Я последовательность армирования монолитной плиты перекрытия описываю в примечаниях. Также показываю сечения вдоль и поперек плиты

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Не знаю на сколько такой способ оправдан, но право жизнь имеет.
На счет этого возникают сомнения. Как строители привяжут на месте? При заливке и вибрировании бетона не сместятся эти пшки?
ИМХО. Желательно чтобы торцы пшек были вертикальны
dip вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:36
#9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Я всегда делаю "несимметричное" армирование.

Чем может быть вызвана необходимость "симметричного" армирования? - Максимальные моменты (и отрицательные, и положительные) обычно вдоль одной оси, т.е. мы армируем симметрично и грамотно, увеличивая рабочую высоту сечения там (читай "вдоль одной оси)", где максимальные усилия.

Но в 90% случаев (у меня в жилье) проблем с нижней дополнительной арматурой нет (всё равно d6 s200 не поставишь - в итоге d10 s200 и без разницы меньше ли рабочая высота или нет), поэтому всегда делаю "несимметричное армирование".

Также ещё стоит помнить, что при симметричном армировании, например, разные позиции хомутов между термовкладышами (их под углом уже не поставишь), в перешейках между отверстиями.

А по вопросу - нужно вводить доп. позицию.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 15:02
1 | #10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Если предусматривать две позиции, то получается так, что Вы должны знать порядок раскладки продольной арматуры?
Вы должны не знать, а устанавливать порядок. Т.к. от этого зависят защитные слои до рабочей арматуры и, соответственно, несущая способность.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Установка П-образный стержней по разным торцам плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Арматура для сохранения проектного положения стержней плиты Павел114 Железобетонные конструкции 4 20.11.2008 10:29
Работа плиты и установка перемычек Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 25 27.09.2007 10:13
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... OlegM Прочее. Архитектура и строительство 22 16.11.2006 20:08