Непрочитано 02.08.2015, 11:53 #1
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты
andrey7811
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23

Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, над решением такого вопроса.
Рассматриваю полнозаглубленный ленточный фундамент. Размеры высота 200см ширина 40см
Собираюсь его армировать. Существует такое понятие как минимальное армирования для железобетонных изделий.
В моем случае по СП 52-101-2003 мин процент армирования 0,1% для растянутой зоны.
Получается, что для армирования данного сечения фундамента нужно очень много арматуры.
У меня такой вопрос. А что вообще дает минимальное армирование? Если я правильно понимаю железобетон как строительный материал обладает некими прочностными параметрами, которые обеспечиваются при соблюдение мин армирования.
И когда я проектирую фундамент обязательно ли он должен быть железобетонным как в моем случае?
Просмотров: 10770
 
Непрочитано 02.08.2015, 12:04
| 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Я так понимаю, что весь СНиП основан на том, что есть минимум арматуры, а если её меньше или больше, то расчёт надо вести по иным документам.
Например, как бетонную конструкцию считать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 14:06
1 | #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
то расчёт надо вести по иным документам.
документ тот же, формула другая
andrey7811, а кто мешает, условно уменьшить высоту ленты, например, до 90 см, принять армирование 3d12, соответствующее минимальному проценту и считать на прочность этот железобетонный элемент.
А вышележащие 1,1 м ленты будут бетонным цоколем, который является только нагрузкой
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 07:37
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
Получается, что для армирования данного сечения фундамента нужно очень много арматуры.
Это сколько?????
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 00:59
#5
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


7Ф12
6Ф14
4Ф16
Дело в том, что я не проектировщик. Но в ближайшее время буду строить дом. Пытаюсь во всем этом разобраться.
Интересен еще такой момент. Изначально я рассчитываю армирование по формуле для железобетонных конструкций (пособие к СП 52-101-2003). Расчетное армирование у меня получается в результате меньше минимального. От сюда вопрос, могу ли брать именно расчетное армирование? Ведь расчет показывает, что данного армирования мне будет достаточно. Тогда получается, что армирование у меня меньше минимального, ну и следовательно мы имеем не жб элемент, а бетонный. А раз бетонный то я не могу, что ли пользоваться данной формулой по которой считал изначально? Здесь запутался малость....
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 06:36
#6
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
3.30. Минимальный процент армирования подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что весь СНиП основан на том, что есть минимум арматуры, а если её меньше или больше, то расчёт надо вести по иным документам.
Например, как бетонную конструкцию считать.
Пособие к СП 52-101-2003
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
5.11. .... Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным элементам.
Пособие к СНиП 2.03.01-84
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
5.53(5.16). .... Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным элементам.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 05.08.2015 в 06:43.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 07:52
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
А раз бетонный то я не могу, что ли пользоваться данной формулой по которой считал изначально?
не можете.
если хотите ставить арматуру, которая меньше минимального процента армирования, нужно бетонный элемент считать без учета арматуры (соседний раздел в СП или пособии)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 08:23
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


andrey7811, А с шириной ленточного фундамента уже определились? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1387995 Построили его? И чертёжик бы не помешал (хоть и от руки или похожая картинка из книжки), а то может получиться разговор глухого со слепым.
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 08:32
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Откуда много? 40х200х0.001=8 см. Потом при таких размерах это не ленточный фундамент, а плита в грунте оно по другому работает
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 08:40
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


igr,
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а плита в грунте
Offtop: "плита" - оговорка? Стена?
357 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 08:47
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стена. При такой высоте и небольших нагрузках видимо и арматура не нужна
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 22:50
#12
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
andrey7811, А с шириной ленточного фундамента уже определились? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1387995 Построили его? И чертёжик бы не помешал (хоть и от руки или похожая картинка из книжки), а то может получиться разговор глухого со слепым.
40 см ширина фундамента. думаю на ней и остановлюсь.
Спасибо, всем! Пошел переваривать.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 23:16
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Дом та какой? Дерево кирпич блоки? А грунт какой? От этого надо плясать
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 23:44
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вокруг меня целый район 10-этажных домов (кораблей) стоит на ФБСках с заглублением 1,5м от планировки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:23
#15
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
вокруг меня целый район 10-этажных домов (кораблей) стоит на ФБСках
В Дюссельдорфе???
ПГС/ГСС вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2021, 12:56
#16
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
документ тот же, формула другая
andrey7811, а кто мешает, условно уменьшить высоту ленты, например, до 90 см, принять армирование 3d12, соответствующее минимальному проценту и считать на прочность этот железобетонный элемент.
А вышележащие 1,1 м ленты будут бетонным цоколем, который является только нагрузкой
Интересное решение. А так можно?
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
минимальный процент армирования стены РазвеЭтоПлита?? Железобетонные конструкции 32 10.05.2016 22:01
Минимальный процент армирования memow Железобетонные конструкции 5 11.02.2011 08:22