02.08.2015, 11:53 | #1 | |
Минимальный процент армирования для полнозаглубленной ленты
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 10770
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я так понимаю, что весь СНиП основан на том, что есть минимум арматуры, а если её меньше или больше, то расчёт надо вести по иным документам.
Например, как бетонную конструкцию считать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
документ тот же, формула другая
andrey7811, а кто мешает, условно уменьшить высоту ленты, например, до 90 см, принять армирование 3d12, соответствующее минимальному проценту и считать на прочность этот железобетонный элемент. А вышележащие 1,1 м ленты будут бетонным цоколем, который является только нагрузкой |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
7Ф12
6Ф14 4Ф16 Дело в том, что я не проектировщик. Но в ближайшее время буду строить дом. Пытаюсь во всем этом разобраться. Интересен еще такой момент. Изначально я рассчитываю армирование по формуле для железобетонных конструкций (пособие к СП 52-101-2003). Расчетное армирование у меня получается в результате меньше минимального. От сюда вопрос, могу ли брать именно расчетное армирование? Ведь расчет показывает, что данного армирования мне будет достаточно. Тогда получается, что армирование у меня меньше минимального, ну и следовательно мы имеем не жб элемент, а бетонный. А раз бетонный то я не могу, что ли пользоваться данной формулой по которой считал изначально? Здесь запутался малость.... |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
3.30. Минимальный процент армирования подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется. Цитата:
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры 5.11. .... Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным элементам. Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры 5.53(5.16). .... Элементы, не удовлетворяющие требованиям минимального армирования, относятся к бетонным элементам. Последний раз редактировалось B0RGiR, 05.08.2015 в 06:43. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
если хотите ставить арматуру, которая меньше минимального процента армирования, нужно бетонный элемент считать без учета арматуры (соседний раздел в СП или пособии) |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
andrey7811, А с шириной ленточного фундамента уже определились? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1387995 Построили его? И чертёжик бы не помешал (хоть и от руки или похожая картинка из книжки), а то может получиться разговор глухого со слепым.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
Цитата:
Спасибо, всем! Пошел переваривать. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
минимальный процент армирования стены | РазвеЭтоПлита?? | Железобетонные конструкции | 32 | 10.05.2016 22:01 |
Минимальный процент армирования | memow | Железобетонные конструкции | 5 | 11.02.2011 08:22 |