| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по особенности армирования балконной плиты

Вопрос по особенности армирования балконной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2015, 11:13 #1
Вопрос по особенности армирования балконной плиты
Constructor90
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10

Здравствуйте! подскажите по армированию балконной плиты назначение арматуры, идущей вдоль перфорации. Не понимаю зачем в этом месте нужна арматура, ведь балконная плита работает в месте где есть эта арматура консольно в направлении, перпендикулярном расположению этой самой арматуры. Файл приложил, позиция 11 на схеме армирования

----- добавлено через ~8 мин. -----
точнее позиции 9 и 11

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
плита.dwg (259.0 Кб, 1285 просмотров)

Просмотров: 3898
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:55
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не нужен этот каркас, убрать!
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 12:37
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Constructor90 Посмотреть сообщение
ведь балконная плита работает в месте где есть эта арматура консольно в направлении, перпендикулярном расположению этой самой арматуры
Вроде понял, что хочешь спросить.
Плита армируется сеткой, которая подрезается по месту. Автор выполнил обрамление отверстия /ТИ вкладышей/.
Я бы оставил по 1 стержню (вместо 2х), дополнительно установив стержень по наружному периметру.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... ничего страшного не случится если плита выполнена без этого армирования

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: если я правильно понял чертеж и ТС
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 12:51
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какое обрамление? Эти каркасы стоят в балконной плите на расстоянии 200 мм от отверстий вкладышей. Такие отверстия вообще не обрамляются и вылет плиты 1,2 м, зачем там каркасы можно было бы обойтись сетками а каркасы выкинуть
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 12:56
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такие отверстия вообще не обрамляются
Конструктивно выполнить обрамление стоит, хотя бы для фиксации вкладышей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Чертеж читать сложно, каркасы для фиксации арматуры - верхней сетки?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:00
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для фиксации их дырявят вязальной проволокой и привязывают к сетке
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:03
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такие отверстия вообще не обрамляются
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
их дырявят вязальной проволокой и привязывают к сетке
Отчего такая ультимативность?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:10
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не ультимативность, это простота и удобство. Сколько хожу на стройку другого не видел
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:10
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Что по этому поводу говорит автор чертежа?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это не ультимативность, это простота и удобство. Сколько хожу на стройку другого не видел
Вроде сборный элемент. Может что-то конструктивное?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:16
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Мне приходилось видеть "уплывшие" вкладыши после распалубки.
Offtop: /но вопрос у тс не об этом/
балконная плита монолитная

Последний раз редактировалось v.psk, 05.08.2015 в 08:06. Причина: сборная
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 14:16
#11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
балконная плита монолитная
А петли зачем?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 05:15
#12
Constructor90


 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10


Балконная плита сборная, отливается на заводе и везется на объект. Изначальна она была больше по вылету консоли, т. е. балкона, но армированием никто заниматься не стал, типовое приняли для укороченной плиты, мне сказали пересчитать под нынешние данные дабы уменьшить кол-во арматуры. Вот я и подумал что не нужен этот какркас. Может в длинной выполняет какую-то функцию, не знаю. Фиксирование вкладышей производится за счет образования в сетках отверстий, т. е. его зажимает арматура сетки сверху и снизу, вкладыш сам из пенопласта ставят. Немного некорректно конечно что арматура в итоге практически торчит из бетона, но не суть, в технологию сказали не лезть, просто уменьшить армирование и выкинуть лишнее. Проектировщики, которые раньше этим занимались, не хотят объяснять ход своих мыслей, но говорят что он там нужен от каких-то трещин, но я не пойму какие там могут быть трещины в том месте
Constructor90 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:01
#13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Под балконной плитой в районе термовкладышей стена или остекление?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:35
#14
Constructor90


 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Под балконной плитой в районе термовкладышей стена или остекление?
Стена идет над термовкладышами

----- добавлено через 20 сек. -----
точнее в районе
Constructor90 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по особенности армирования балконной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос в устройстве нестандартной фундаментной плиты ? hang_7 Основания и фундаменты 14 11.07.2014 13:53
Обоснование армирования плиты по грунту. axi_77 Конструкции зданий и сооружений 7 22.12.2013 12:22
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия Kristi2711 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.09.2013 00:53
Вопрос по моделированию фундаментной плиты Nik-V Расчетные программы 25 09.07.2011 14:47