Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия?
Ksender
 
Инженер по опалубке
 
Харьков
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 3

Здравствуйте. Задался таким вопросом, так как нужно проверить плиту в недавно приобретенной квартире. Плита 6м х 1м. Вдоль плиты установлена перегородка из газобетона (t=0,1м; h= 2,7м) с U-образной нишей по центру под шкаф-купе. Подскажите пожалуйста, при проверке плиты нужно ли отнимать собственный вес плиты от значения допустимой нагрузки, или он уже учтен? В интернете бытуют разные мнения по этому поводу...
Просмотров: 6202
 
Непрочитано 02.01.2019, 10:44
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


maks-ufa, да я уже как-то открывал до этого...

----- добавлено через ~14 ч. -----
eilukha, вот:

Цитата:
Сообщение от пособие к СНиП 2.03.01-84
1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:

а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:

если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;

если перегородка опирается на две соседние пли*ты, вес перегородки распределяется поровну между ними;

б) при расчете по предельным состояниям второй группы местные сосредоточенные нагрузки, расположенные в пределах средней трети пролета плиты, распределяются на ширину, не превышающую длины пролета; при расчете по прочности такое распределение сосредоточенных нагрузок может быть допущено лишь при условии соединения смежных плит по длине шпонками, проверяемыми расчетом (см. п. 3.115).

Последний раз редактировалось v.psk, 03.01.2019 в 00:19.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05