КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242
|
Это да! У меня балка-стенка с 5% получилась недавно (опалубку заказчик дал, чтоб не + ни -), а сам потом ходил вокруг и чесал тыковку типа не много арматурки-то, а на увеличение толщины стенки времени неоставалось
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Offtop: Рассматриваю надстройку на каркасе по серии ИИ-04-2. Жилой дом в 10 этажей + цоколь и техэтаж. Засомневало, что колонна 400х400 может понести такую нагрузку. В итоге оказалось, что колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) расчитана под нагрузку 580тс при центральном сжатии, что больше проектной. Удивила такая могучая несущая способность - посмотрел армирование, в итоге:
колонна КСР-442-58 (сер ИИ-04-2 выпуск 5) сечением 400х400 армируется 8d40 A-III, т.е. процент армирования составляет 6,3%. Серия отменена, но тем не менее. В свою очередь присоединюсь людям, которые говорят, что нужно стремиться не выходить за 3%. В самом крайнем случае при невозможности увеличения сечения - до 5% (хотя при таком армировании в натуре в месте стыка это уже лес жалезнай). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой
Цитата: "5.8 Наибольший процент армирования колонн продольной жесткой и гибкой арматуры рекомендуется на более 15, за исключением ядрового армирования, где процент армирования рекомендуется не более 25" |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Оно самое. Как там флюс держится?
Арматуру ригеля ИИС-04 сам пробовал варить. На медной (или латунной?) ванне. Так там столько расплава получается - действительно "ванна с жидким металлом". А, например, С10. Выльется же металл.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 1
|
В связи со значительным различием коэффициентов температурного расширения стали и бетона, "переармирование" железобетона приводит к повышенному трещинообразованию в нём при температурных воздействиях, что резко снижает долговечность конструкций. Исходя из температурных режимов, при которых эксплуатируются конструкции, НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ превышать проценты армирования: 1 - для конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе - 2-3%; 2-для конструкций внутри неотапливаемых зданий 3-4.5%; 3-для конструкций внутри отапливаемых зданий 5-7.5%; 4-для конструкций не подверженным перепадам температуры 6.5-10%. Здесь первая цифра - без учёта нахлёста, вторая цифра - с учётом участков с нахлёсточным соединением арматуры. К 4-й группе можно отнести конструкции, расположенные в земле ниже уровня промерзания грунта (фундаментные плиты, сваи и т.п). Здания с повышенным тепловыделением рекомендуется армировать так же, как и неотапливаемые.
К сожалению, не могу найти справочник, из которого эта информация взята. Если кому-то попадётся - скиньте ссылку, пожалуйста. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Максимальный процент армирования? | Kneller | Железобетонные конструкции | 21 | 23.08.2019 12:51 |
Унификация армирования колонн | A-n-d-r-e-y | Железобетонные конструкции | 22 | 26.08.2009 16:05 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |