| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
Я бы лично не стал делать фасонку, убрал бы стойки, и сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
В Пособие к СНиП написано:
Формула 92 относится к узлам К-образного типа, т.е. антисимметричным по усилиям в примыкающих элементах, при не слишком больших отношениях поперечных размеров элемента решетки и пояса и малой раздвижке раскосов. При выводе формулы использованы опытные данные и теория предельного равновесия в кинематическом варианте. Учитываем опечатки, считаем разв ручную и открываем сакральный смысл. Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 21.04.2010 в 13:35. Причина: + |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Посмотрел серию (Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий), там про болтовое крепление прокатных балок к колонне. Допустим болтами усилия я передам на накладку, но необходимо с накладки усилия передать на колонну, а тут без сварки не обойтись ... Так как усилия большие то и сварной шов будет длинный ( т.к. на катеты больше 4 мм боюсь закладываться, могут не выполнить, а я и не узнаю).
Цитата "...сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это)" А какие именно "НО" ? Как я думал это сложность фигурной резки подкоса, при сварке с поясом. Но зато проблемы с продавливанием почти отпадают ... Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
В серии той же выпуск 2, есть и узлы ферм.
Усилия не очень то и большие, на колонну все передастся. В серии есть и формулы. Какой смысл делать жесткий узел на колонну из швеллеров с полкой 5мм, да еще со сваркой монтажной, которую монтажники вряд ли смогут сделать меньше 6 мм. (((= Все "Но" начинаются с технологии сварки, и заканчивая методик расчета. Таже упомянутая формула (92) имеет ограничения на размер сечения, которая к тому служит для бесфасоночных узлов. Можно сделать все проще, как для монтажников и изготовителей, так и для работы конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Там сам шут ногу сломает. Все формулы эмпирические, на основании опытов. В пособии так и написано. Потом это все математиками сведено в как можно более краткий вид - вот и формулы. Опечатки в пособии есть. Кстати если сравнить формулу в Кузине, то там почему то не умножается делительна синус альфа. Вобщем "Хто як хоче, так і др...че" |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
Честно говоря не очень хочу сильно изменять фермы, т.к. их разработанных разновидностей около 50 шт , с узлами, разрезами и т.д. Поэтому хочется отделаться "малой кровью" |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Тогда могу только посоветовать опорные узлы упростить. На болтах например. (Посчитай, на них можно крепко закрепить)
А вообще все же как писали выше, фермы из ГСП на фасонках это жестоко (уголки на порядок технологичней) и уверен что можно было и без стоек в фермах все сделать с другими сечениями. Одним словом с ходу посоветовать дельного не могу. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 21.04.2010 в 18:07. Причина: Исправил страницу 11 -> 111 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Решение узла при недостаточной нес. способности пояса на продавливание посмотрите здесь: http://dwg.ru/dnl/8039 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
Общался сегодня с кандидатом технических наук, который занимался вопросом продавливания (вырыва) стенки пояса и он сообщил что формула в пособие к СНиП II-23-81* корректна и получена эмпирическим путем... А у кого-нибудь есть диссертация на эту тему или протоколы испытаний, а?
|
|||
|
||||
Цитата:
А вот в том, что формула полуэмпирическая - это да. |
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
studios может ваш к.т.н. и писал снип, а теперь признавать не хочет и видно это не только из других формул но и из единиц измерения нельзя складывать тс (N) и тсм (М), а вот если разделить М/d, то уже красивей получится
а формула действительно империческая в части коэфициентов всяких |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет узлов | morozz | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2007 09:19 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет узлов для КМД | Владимир Олегович | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 26.05.2007 01:15 |