Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6645
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4281
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148297
 
Непрочитано 19.07.2018, 17:57
#201
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Много лет назад я приводил пример с 17-и этажным жилым домом с стальным каркасом, где крестовые связи элементарно теряли устойчивость от обжатия только от вертикальных нагрузок и колонны без связей и близко не несли безо всякого ветра
Но ведь даже в этом случае рама заваливаясь в плоскости связи от потери устойчивости начнет растягивать одну из ветвей креста и в итоге окончательно упасть не разорвав крест не сможет . Вопрос в том успеет ли связь "включиться" в нужный момент .
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 18:27
#202
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кроме того даже с этим покрытием. Взять одноэтажное крановое здание (классика жанра). И вот мы решили поставить продольне связи по нижнему поясу ферм ПОКРЫТИЯ для восприятия боковых поперечных крановых нагрузок. Получается согласно норм я могу выполнить эту продольную связевую ферму с крестовой решеткой в предположении работы одной ветви только на растяжение. Но, уважаемые, ктонть из вас сделал бы такое?! Это ж бред! Каждую минуту будут "хлопать" сжатые ветви решетки - разве они не треснут нафиг за пол-года?
То есть вместо классического креста из одиночных 75 уголков в ячейке 6х6 м по нижнему поясу фермы поставить крест из спаренных 100 уголков? Ну хорошо, не крест. Диагональ, но все равно спаренные 100 уголки. Про трубу я не говорю, предполагая, что в наличии только уголок.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 19.07.2018, 18:28
#203
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот это как раз то, из-за чего я терпеть не могу такие связи. Кстати с учетом этого фактора в отдельных случаях милостивое разрешение норм в отношении связей покрытия можно засунуть ... куда подальше. Много лет назад я приводил пример с 17-и этажным жилым домом со стальным каркасом, где крестовые связи элементарно теряли устойчивость от обжатия только от вертикальных нагрузок и колонны без связей и близко не несли безо всякого ветра
Проблему можно решить предварительным напряжением крестовых связей до усилия, превышающего усилие от вертикальных нагрузок (сечение связей только не завысить, иначе на них нагрузка придется как в колоннах).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Но ведь даже в этом случае рама заваливаясь в плоскости связи от потери устойчивости начнет растягивать одну из ветвей креста и в итоге окончательно упасть не разорвав крест не сможет . Вопрос в том успеет ли связь "включиться" в нужный момент .
Упасть не сможет, но будет "болтанка" связей.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 18:50
#204
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Из недавнего обследования:
Краны грейферные (тяжёлый режим работы). Пролёт 30 м. Высота 26 м. Шаг колонн 12, ферм 6 м. Покрытие профлист (до этого был шифер, меняли не очень давно). Смещения оголовков колонн 100-200 мм в плане, просадки фундаментов (проблемы с грунтами появились сразу после постройки), многочисленные смещения опорных стоек ферм с оголовков колонн, вплоть до смещения стоек на половину площадки опирания и полного среза 4 болтов М30, крепящих стойки ферм к оголовкам. Выгибы нижних поясов ферм из плоскости. Крестовые связи по нижнему поясу (по периметру и в связевом) из одиночного 75 уголка. Выгибы крестовых связей до 80 мм. Отрыв одной единственной ветви связи на всё покрытие. Здание эксплуатируется более 60 лет.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 19.07.2018, 20:09
#205
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
на всё покрытие
ВО! Именно єто ключевое слово: "покрытие"! Все остальное - пыль!
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть вместо классического креста из одиночных 75 уголков в ячейке 6х6 м по нижнему поясу фермы поставить крест из спаренных 100 уголков? Ну хорошо, не крест. Диагональ, но все равно спаренные 100 уголки. Про трубу я не говорю, предполагая, что в наличии только уголок.
Да не, ставить "классический крест". Для связей по покрытию нет проблем. Вопрсо для всех остальных конструкций, а также для конструкций продольных связей по покрытию при кранах режимов работы 7, 8К, а также например для тормозных ферм.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 20:48
#206
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а также для конструкций продольных связей по покрытию при кранах режимов работы 7, 8К
Описанный мной пример, как раз относится к кранам 7, 8К.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 19.07.2018, 20:51
#207
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Покажите мне хоть одну опору ЛЭП где расчет крестовой решетки произведен в допущении работы только одной ветви на растяжение.
Вот ткнул наобум, попалась Сеия 3.407.2 -145 "Промежуточные опоры 330 КВ" авторства Энергосетьпроекта. Решетка крестовая, на странице листе 2 присутствует ведомость элементов. По позиции 4 там записан раскос длиной 4,4 метра сечением 50х5. Ортогональный радиус инерции у этого уголка ix=iy=1,54 (см), а минимальный и вовсе i min=0,98 (см) ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 20:53
#208
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
например для тормозных ферм
Тормозные фермы с крестовой решёткой встречать не приходилось.
Tamerlan_MZO на форуме  
 
Непрочитано 19.07.2018, 21:33
#209
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Описанный мной пример, как раз относится к кранам 7, 8К.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот ткнул наобум, попалась Сеия 3.407.2 -145 "Промежуточные опоры 330 КВ" авторства Энергосетьпроекта. Решетка крестовая, на странице листе 2 присутствует ведомость элементов. По позиции 4 там записан раскос длиной 4,4 метра сечением 50х5. Ортогональный радиус инерции у этого уголка ix=iy=1,54 (см), а минимальный и вовсе i min=0,98 (см) ....
Ну супер. Значит такой вариант надежен - ведь это вывод из данных цитат, правильно?
А я и не спорю с этим. Как и не подверждаю. Я тока спрашиваю: как быть, если нормы допускают такое только для покрытий? Серия эта старая, а я еще раз повторяю, что не припомню опор ЛЭП с "гибкой решеткой". Может где-то аварии были из-за таких решений, может еще что.
Ведь решение то само по себе очень и очень экономично - почему же нормы не предлагают применять такие связи повсеместно, а только в покрытиях?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Кстати, глянул в ДБН "Мосты и трубы" - там все просто: максимальная гибкость стержней там 180. Расятнутых связей. Интерсно допускает ли этот документ "предположения о работе только на растяжение"

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.07.2018 в 21:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2018, 22:35
#210
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Серия эта старая, а я еще раз повторяю, что не припомню опор ЛЭП с "гибкой решеткой".
Серия 1988 года, когда в СНиП II-23-81* уже присутствовала эта фраза преткновения о выключающихся связях покрытия . Впрочем, я свои аргументы исчерпал, дальше ohne mich (нем.)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 10:23
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Там в ролике "шарнир" образуется за счет деформации связей: были бы стенки потолще, просто так изогнуть не получилось бы...
Нет, не за счет деформации связей, а за счет деформации узловой детали, а именно пластины.
Даже если сами связи выполнить из сверхжестких элементов, то выключение будет происходить - пластина есть шарнир. Практически чистый. Для демонстрации принципа выключения именно такого механизма и снят ролик. Это я уже повторяю. Гнется не "стенки потолще", а пластина узла. А пластина, как известно, легко гнется. Если только не выполнить специально под "не гнуться".
Все дело в конструкции узла - если хотим, чтобы связь не выключалась, выполняем узел нешарнирным - например есть серийные решения для трубчатых связей с двумя пластинами (по граням квадратных труб) или для уголковых - с о сваркой встык и дополнением ребром.
Можно еще пластину выполнить из листа t30...t40 канэшна...
Вложения
Тип файла: pdf Узел как надо.pdf (8.8 Кб, 118 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 10:23
#212
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
я свои аргументы исчерпал
В данном случае не в аргументах дело. "Так можно, но мне так не нравится" не дает ответа на вопрос "почему именно для покрытий?". А все остальное итак понятно...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 10:34
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


По поводу "можно ли забацать выключающиеся?" - в принципе все можно, если юридически прямого запрета нет. Но вопрос сильно спорный, и не в пользу выключения.
Спрашивается - зачем плыть против течения? Я сам делаю хилые связи в тех объектах, которые не подлежат экспертизе, и ставится цель экономить на весе проката.
А в серьезных проектах - выключение исключено. Чего и всем желаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 10:56
#214
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"почему именно для покрытий?"
Ну возможно просто сделали послабление, считая, что связи между колоннами более "ответственные". К тому же в покрытии обычно 2-3 связевых блока, а не один в центре как между колоннами, усилия в связях (от горизонтальной нагрузки) как правило меньше. Но это все домыслы, точно наверное только авторы норм могут сказать.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 11:24
1 | #215
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все дело в конструкции узла - если хотим, чтобы связь не выключалась, выполняем узел нешарнирным - например есть серийные решения для трубчатых связей с двумя пластинами (по граням квадратных труб) или для уголковых - с о сваркой встык и дополнением ребром.
Я считаю также, но здесь один товарищ утверждал, что такой раскос выключается за счет свободного вываливания неразорванной кочерги вбок. Еще и "эксперимент" проводил. Я в замешательстве. Что вы думаете по поводу "эксперимента"?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 11:42
#216
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не за счет деформации связей, а за счет деформации узловой детали, а именно пластины.
Даже если сами связи выполнить из сверхжестких элементов, то выключение будет происходить - пластина есть шарнир. Практически чистый. Для демонстрации принципа выключения именно такого механизма и снят ролик. Это я уже повторяю. Гнется не "стенки потолще", а пластина узла. А пластина, как известно, легко гнется. Если только не выполнить специально под "не гнуться".
Все дело в конструкции узла - если хотим, чтобы связь не выключалась, выполняем узел нешарнирным - например есть серийные решения для трубчатых связей с двумя пластинами (по граням квадратных труб) или для уголковых - с о сваркой встык и дополнением ребром.
Согласен. Но.. Итак, портальная связь воспринимает сжимающие усилия: а) Крановые; б) Сейсмические; в) И то и другое (особое сочетание). Понятно, что это довольно значительные усилия. А для чего в расчетную схему вообще вводятся портальные связи? Из курса строймеха портальная связь-это жесткий диск, "земля", неизменяемая конструкция. Он нее зависит устойчивость системы в целом. И потеря этой самой устойчивости приведет к потере устойчивости и разрушению всей этой системы. Исходя из этого: какие еще "выключающиеся" связи могут быть в портальной конструкции? Зачем это? Какая конструкция тогда воспримет освободившиеся усилия? Диафрагма? Значит, надо вводить в систему еще связи на случай "выключения" из работы жесткого диска? Что-то ни разу не встречал такого допущения. Везде рассматривается только один вариант: портальная связь должна обеспечить устойчивость конструкции в плоскости своей работы. А если нагрузки идут из плоскости (обычно перпендикулярно)-то их берет на себя уже другая портальная связь или еще какой-нибудь жесткий диск. В любом случае вся эта работа всех элементов системы предусматривается еще на стадии сотворения расчетной схемы, когда материал элементов конструкций еще не обозначен.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 12:07
#217
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ничё не понял.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
почему именно для покрытий
Потомучто для покрытий перекрёстная решётка нафиг не нужна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 12:08
| 1 #218
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


В самый последний раз. СП 16.13330.2017 напрямую разрешает использовать выключающиеся связи людям, которые умеют читать нормы и делать элементарные выводы. Открываем таблицу 33, где введены ограничения для растянутых элементов, находим пункт 4. Для связей ниже подкрановых балок для кранов режимов работы 1К-6К предельная гибкость связей ограничена значением Я <=300. Вертикальные связи по колоннам при отсутствии кранов ограничены значением Я <= 400. Поскольку нагрузки на вертикальные связи по колоннам практически всегда знакопеременны (ветер, торможение, сейсмика), невозможно представить случай без выключении сжатых элементов, предполагая это явление при Я > 200. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого словесного разрешения, к таковому легко прийти путем анализа указанной выше таблицы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 12:17
#219
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


вопрос остался открытым почему в нормах делают прямое разрешение исключительно для покрытий? мое мнение таково если есть некая двуякость и недосказанность, то делать надо по худшему варианту, тем более если учесть обжатие, то может так случиться, что связи будут при любых раскладах исключительно сжаты, причем обе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 12:35
#220
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В самый последний раз.

IBZ, да я полностью с Вами согласен тут. Но ведь согласитесь, ну дебильно потом выглядит эта фраза о именно покрытиях. Откуда она? Зачем она? Ну ведь также можно утверждать, что это уточнение к предыдущим пунктам. Вы же знаете как работает экспертиза : "Здесь написано так, а там - так. Вот я как хочу - так и толкую". Вот как vedinzhener написал: если есть двоякость - трактуем по худшему. Вот Вы сейчас хотите трактовать так, а захотели бы потрактовать наоборот (тоесть, что нельзя в колоннах) - тоже бы нашли кучу аргументов, все в Вашем стиле, довольно убедительных. Даже тот же "трактуем по худшему" в Вашем исполнении заимел бы здесь на форуме намного больший вес, чем в исполнении всех нас. Ведь так? Не?
В принципе могу сказать, что я досель никогда не делал в колоннах связей по схеме "только на растяжение". Вернее делал, но с предварительным натягом. Без натяга - нет. Но вот после этой темы наверно по чуть-чуть начну. Уж больно оно легко и просто
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45