Но ведь даже в этом случае рама заваливаясь в плоскости связи от потери устойчивости начнет растягивать одну из ветвей креста и в итоге окончательно упасть не разорвав крест не сможет . Вопрос в том успеет ли связь "включиться" в нужный момент .
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Упасть не сможет, но будет "болтанка" связей. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Из недавнего обследования:
Краны грейферные (тяжёлый режим работы). Пролёт 30 м. Высота 26 м. Шаг колонн 12, ферм 6 м. Покрытие профлист (до этого был шифер, меняли не очень давно). Смещения оголовков колонн 100-200 мм в плане, просадки фундаментов (проблемы с грунтами появились сразу после постройки), многочисленные смещения опорных стоек ферм с оголовков колонн, вплоть до смещения стоек на половину площадки опирания и полного среза 4 болтов М30, крепящих стойки ферм к оголовкам. Выгибы нижних поясов ферм из плоскости. Крестовые связи по нижнему поясу (по периметру и в связевом) из одиночного 75 уголка. Выгибы крестовых связей до 80 мм. Отрыв одной единственной ветви связи на всё покрытие. Здание эксплуатируется более 60 лет. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
ВО! Именно єто ключевое слово: "покрытие"! Все остальное - пыль!
Цитата:
|
|||
|
||||
Вот ткнул наобум, попалась Сеия 3.407.2 -145 "Промежуточные опоры 330 КВ" авторства Энергосетьпроекта. Решетка крестовая, на странице листе 2 присутствует ведомость элементов. По позиции 4 там записан раскос длиной 4,4 метра сечением 50х5. Ортогональный радиус инерции у этого уголка ix=iy=1,54 (см), а минимальный и вовсе i min=0,98 (см) ....
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
А я и не спорю с этим. Как и не подверждаю. Я тока спрашиваю: как быть, если нормы допускают такое только для покрытий? Серия эта старая, а я еще раз повторяю, что не припомню опор ЛЭП с "гибкой решеткой". Может где-то аварии были из-за таких решений, может еще что. Ведь решение то само по себе очень и очень экономично - почему же нормы не предлагают применять такие связи повсеместно, а только в покрытиях? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, глянул в ДБН "Мосты и трубы" - там все просто: максимальная гибкость стержней там 180. Расятнутых связей. Интерсно допускает ли этот документ "предположения о работе только на растяжение" Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.07.2018 в 21:38. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Даже если сами связи выполнить из сверхжестких элементов, то выключение будет происходить - пластина есть шарнир. Практически чистый. Для демонстрации принципа выключения именно такого механизма и снят ролик. Это я уже повторяю. Гнется не "стенки потолще", а пластина узла. А пластина, как известно, легко гнется. Если только не выполнить специально под "не гнуться". Все дело в конструкции узла - если хотим, чтобы связь не выключалась, выполняем узел нешарнирным - например есть серийные решения для трубчатых связей с двумя пластинами (по граням квадратных труб) или для уголковых - с о сваркой встык и дополнением ребром. Можно еще пластину выполнить из листа t30...t40 канэшна...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По поводу "можно ли забацать выключающиеся?" - в принципе все можно, если юридически прямого запрета нет. Но вопрос сильно спорный, и не в пользу выключения.
Спрашивается - зачем плыть против течения? Я сам делаю хилые связи в тех объектах, которые не подлежат экспертизе, и ставится цель экономить на весе проката. А в серьезных проектах - выключение исключено. Чего и всем желаю.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Ну возможно просто сделали послабление, считая, что связи между колоннами более "ответственные". К тому же в покрытии обычно 2-3 связевых блока, а не один в центре как между колоннами, усилия в связях (от горизонтальной нагрузки) как правило меньше. Но это все домыслы, точно наверное только авторы норм могут сказать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
В самый последний раз. СП 16.13330.2017 напрямую разрешает использовать выключающиеся связи людям, которые умеют читать нормы и делать элементарные выводы. Открываем таблицу 33, где введены ограничения для растянутых элементов, находим пункт 4. Для связей ниже подкрановых балок для кранов режимов работы 1К-6К предельная гибкость связей ограничена значением Я <=300. Вертикальные связи по колоннам при отсутствии кранов ограничены значением Я <= 400. Поскольку нагрузки на вертикальные связи по колоннам практически всегда знакопеременны (ветер, торможение, сейсмика), невозможно представить случай без выключении сжатых элементов, предполагая это явление при Я > 200. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого словесного разрешения, к таковому легко прийти путем анализа указанной выше таблицы.
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
вопрос остался открытым почему в нормах делают прямое разрешение исключительно для покрытий? мое мнение таково если есть некая двуякость и недосказанность, то делать надо по худшему варианту, тем более если учесть обжатие, то может так случиться, что связи будут при любых раскладах исключительно сжаты, причем обе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
IBZ, да я полностью с Вами согласен тут. Но ведь согласитесь, ну дебильно потом выглядит эта фраза о именно покрытиях. Откуда она? Зачем она? Ну ведь также можно утверждать, что это уточнение к предыдущим пунктам. Вы же знаете как работает экспертиза : "Здесь написано так, а там - так. Вот я как хочу - так и толкую". Вот как vedinzhener написал: если есть двоякость - трактуем по худшему. Вот Вы сейчас хотите трактовать так, а захотели бы потрактовать наоборот (тоесть, что нельзя в колоннах) - тоже бы нашли кучу аргументов, все в Вашем стиле, довольно убедительных. Даже тот же "трактуем по худшему" в Вашем исполнении заимел бы здесь на форуме намного больший вес, чем в исполнении всех нас. Ведь так? Не? В принципе могу сказать, что я досель никогда не делал в колоннах связей по схеме "только на растяжение". Вернее делал, но с предварительным натягом. Без натяга - нет. Но вот после этой темы наверно по чуть-чуть начну. Уж больно оно легко и просто |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. | Yarik85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2011 00:44 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |