проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Согласен, насчет четкости я немного погорячился. L1 – (по примечаниям к таблице 12) – полная геометрическая длина элемента, т.е. если элемент ломанный и состоит из двух элементов, то сумме двух длин элементов. Я, во всяком случае, так понимаю этот пункт СНиПа.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
У тавра из двух уголков главные оси не под 45. В-общем, словесное послание плохо расшифровывается. Нужны инженерные схемы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Да, я тоже несколько раз сталкивался с такой задачей.
Получается, что устойчивость связи из плоскости обеспечена неразрывностью боковых ветвей в точках изломов и устойчивостью из плоскости горизонтального стержня. Если в месте излома шарнир, то работает только половина связи на растяжение, сжатая выключается, выпучиваясь из плоскости, а горизонтальный элемент начинает работать и на изгиб. А стержни-коротышки препятствуют крутильной деформации и уменьшают расчетную длину ветвей в плоскости связи.
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 20.01.2015 в 15:16. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Работает горизонтальный элемент и половина. Сжатые из работы выключены.
Горизонтальный элемент сплошной по всей длине, посередине длины ( в узле прихода наклонных стержней) шарнира нет.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Есть такая серия ИИ20-1/70 и в ней на листе П-25 приведен расчет портальных связей. Однако, имеется и мнение (я его не разделяю), что в портальной связи расположенной в одной плоскости сжатые раскосы выключаются из работы за счет поворота вокруг продольной оси.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Моя версия скачана из интернета, сам не сканировал. Здесь качество аналогичное (если скачать файл). Вроде все видно. Или нет?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Есть еще одна тема на эту тему - там не только мысли, но и реальные примеры. С видео. Я лично снимал, как при обжатии выламывается вбок полупортал. Поищи.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? | Колян | SCAD | 5 | 02.04.2018 19:50 |
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. | Yarik85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2011 00:44 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. | proviks | Металлические конструкции | 4 | 14.10.2009 15:45 |