| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обматывание трубопровода лентой вместо окожушивания

Обматывание трубопровода лентой вместо окожушивания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2017, 23:54 #1
Обматывание трубопровода лентой вместо окожушивания
Meat_12237
 
Строительство
 
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106

Необходимо утеплить трубопровод и создать на поверхности утеплителя моющееся покрытие.

Окожушивание даже в оцинковку стоит дорого.

Есть вариант применить самоклеящуюся ленту. Стоимость в 6 раз дешевле оцинкованного кожуха.

Плюсы ленты:

- дешевизна
- простота нанесения
- простота применения в узлах и на арматуре
- простота ремонта

Минусы ленты:

- недолговечность

Какие еще отрицательные стороны применения самоклеящейся ленты ?
Просмотров: 3440
 
Непрочитано 13.09.2017, 06:08
#2
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


у вас какой трубопровод? надземный или подземный? Надземный - окраска антикор, утеплитель, мех.защита утеплителя (алюм, оцинк и нерж). Подземный - грунтовка, лента в два три слоя, бывает уже с готовой теплоизоляцией. но обычно кладут трубу ниже глубины промерзания (если это вода)
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 09:06
#3
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Трубопровод внтурицеховой. Идет высоко - штатно падать на трубопровод ничего не будет. Только мойка водой.

Чем чревато применение самоклеящихся лент, тех же алюминиевых ?
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 09:48
#4
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Не видел чтоб лента была утеплителем. У вас в цеху дубак будет? может просто окрасить и все?
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 17:15
#5
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


В цеху будет прохладно.

На трубопроводах водопровода, воздухопровода и хладогента образуется конденсат.

Эти трубопроводы утепляются.

На поверхности утеплителя собирается пыль, которую необходимо периодически очищать.

Ищу решение, из чего выполнить моющееся покрытие.

Вариантов с окожушиванием достаточно много.

Чем чревато использование самоклеящихся лент ?
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 20:11
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Купите сразу заводские трубы с ППУ изоляцией и оболочкой. Там надо будет закрывать только стыки. Современно. Может быть чуть дороже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 16:08
#7
Meat_12237

Строительство
 
Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106


Трубы уже смонтированы.

Нашел, что стеклоткань, кэшированная алюминием, применяется для закрытия наружных сетей теплоснабжения. Служит под открытым небом 10 лет.

Может, обмотать такой кэшированной стеклотканью ?
Meat_12237 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 21:49
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: По советски можно (наверное). Рубероидом с проволокой. На 10 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2017, 11:00
#9
Хасанов


 
Регистрация: 18.09.2017
Сообщений: 1


Ленты фольгированные чувствительны к влажности (отваливаются)
Ленты каучуковые - неплохи
Стеклоткань фольгированная - спорно
В целом странно сравнивать с окожушкой, т.к. теплоизоляционные свойства в разы ниже, посмотрите лучше ППУ изоляцию (фольгированную) - тоже скорлупа, но стоит обычно дешевле.
Хасанов вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 11:44
#10
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение

Какие еще отрицательные стороны применения самоклеящейся ленты ?
Основной минус - изоляция из НГ становится Г1 (если без клея была НГ). На некоторых производствах это неприемлемо. В остальном, решения типа K-Flex имеют массу положительных сторон. Ограничивает их применение стоимость самих материалов. Но тут тоже баланс между материалами и стоимостью работы по монтажу + эксплуатационные свойства.
deep_tool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Обматывание трубопровода лентой вместо окожушивания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro uksavitek AutoCAD 3 01.02.2017 11:40
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Построение трубопровода в Solid Works kaktus1985 SolidWorks 14 12.08.2009 09:45
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13