Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, с перемычками.
2-этажный зимний дом.
Все расчёты знаю, по пособию к старому СНиПу обсчитал.
Имеет ли смысл делать монолитную ц.п.р. М50 подушку толщиной 100 мм (сборной ж.б. перемычки) выступающую за край сборной перемычки только на основании неточности монтажа перемычки ?
По расчётам выступ не требуется.
Насчитал 300 мм длины опирания перемычки и такую же подушку.
С одной стороны, если перемычкой промахнутся на 50 мм, то перемычка сомнёт торец стены. С другой стороны более длинная подушка в таком случае немного распределит давление сверх расчёта, сгладит ошибку строителей.
С третьей стороны длинная подушка - повод строителю ошибиться и положить перемычку мимо.
Кто как делает ?

То есть правильнее делать как слева или как справа ?
.......ПППЕЕЕРРРЕЕЕМММЫЫЫЧЧЧКККААА...
.ПОДУШКА////////////////////////ПОДУШКА...

Речь не идёт про расчётные случаи, когда по расчёту требуется длинная толстая армированная подушка с опиранием по центру или что-то такое.
Речь именно о случае, когда по расчёту подушка вообще не особо нужна и для удобства монтажа вот как её делать имеет смысл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 5304
 
Непрочитано 27.12.2017, 01:14
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
монолитную ц.п.р. М50 подушку толщиной 100 мм
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 02:40
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


juri18, что не так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 04:25
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Может быть, все-таки, 10-30 мм?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 13:59
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
С одной стороны, если перемычкой промахнутся на 50 мм, то перемычка сомнёт торец стены.
Т.е. запас по смятию 5 см длины?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
только на основании неточности монтажа перемычки ?
а допуск по отклонению какой? Не думаю что превышает эти 5 см.
Полагаю так - если строительство по нормам будет выполняться, то ничего не нужно, совсем. Все же мы считаем немного идеализированно и нормы имеют достаточное кол-во запаса при расчетах.
Если же строим абы-как, то учесть все сложно, и проще будет организовать более длинную перемычку. Увеличение подушки = сложность при кладке в пределах свободного конца этой подушки, и этот "лишний" раствор все равно собьют при монтаже
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:31
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Лучше кладку под опорой заармировать
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 17:21
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Нет запаса по смятию почти. Может быть он около 20 мм.
Меня больше интересует ваша практика. Какое ваше решение было бы, если бы расчёт на смятие показал бы что подушка не нужна ?
Опорная реакция 30 кН (3 тс), шарнир.

И ещё вопрос. По камину скада запас по смятию ничтожный. А при расчёте руками скурпулёзно и вдумчиво получил для тех же условий Кисп=0,37. То есть больше чем 2 раза запаса.
Никто с таким не сталкивался ?
Стены газобетон В2,5 толщиной 400 мм, перемычка толщиной 250 мм. Длина опирания 300 мм. Реакция 3 тс.
Хотя сейчас вспоминаю, что не учитывал в ручном расчёте разницу толщин стены и перемычки, а в скаде учёл.
Наверное из-за этого.
Получается, вот и подушка пригодится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2017 в 17:28.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 13:56
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Получается, вот и подушка пригодится.
Ну вот и вопрос решился. Только высоту все-же лучше делать кратной высоте кладки
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10