Существуют ли принципиальные отличия при расчете монолитной и сборной колонн?
monolitt
 
Регистрация: 10.06.2018
Сообщений: 5

Доброго времени суток, форумчане!

Помогите студенту продвинуться, а то ступор настал. Рассчитываю несущие конструкции трехэтажного дома. Колонны монолитные.
Вопрос: есть ли существенные отличия ее расчета от расчета сборной колонны? то есть могу ли взять только часть колонны на 1-ом этаже и рассчитать ее как наиболее нагруженную сборную колонну? либо есть какие-то нюансы?
и еще вопросик: если несущими конструкциями служат монолитные рамы (колонны с ригелями), можно ли для расчета ригеля "вырвать" его из контекста рамы и рассчитать на прочность как отдельную конструкцию? существенная ли погрешность будет при этом?

Буду благодарен за любые замечания, советы и ,возможно, литературу, хочется получить наиболее точное представление о работе конструкций.
Спасибо!
Просмотров: 2389
 
Непрочитано 12.06.2018, 08:57
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


существенных отличий в расчете колонн нет.
для монолитной к расчетному сопротивлению бетона на сжатие добавляется k=0,85
для сборной, возможно, требуется дополнительный расчет стыка.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 09:51
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Самое существенное различие в расчётной схеме может быть. Где шарниры, где жесткие узлы... А так колонна она и в Африке колонна.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 10:29
| 1 #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


monolitt, нюансы есть. Недостаточно брать колонну на первом этаже и считать что выше все пройдет.
Сверху у колонны будет большой изгибающий момент без осевой нагрузки.
Из неразрезной схемы сложно и скорее неправильно вычленять и рассчитывать отдельно элементы.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:19
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для монолитной к расчетному сопротивлению бетона на сжатие добавляется k=0,85
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:23
1 | #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


eilukha, п. в) 6.1.12 СП63.
Цитата:
Сообщение от СП
γb3 - Для бетонных и железобетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования свыше 1,5 м, вводимый к расчетному значению сопротивления бетона Rb, γb3 = 0,85;
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 19:11
#7
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Существуют иногда вполне значительные отличия в эксцентриситетах для продольных сил. Для элементов "статически неопределимых схем" он равен фактическому, но не менее случайного, а для "статически определимых схем" случайному плюс фактическому.

Это описано, например, в пункте 7.1.7 СП 63.13300.2012. Этот пункт вместе с пониманием технологий возведения сборных каркасов и монолитных каркасов заставляет нас для сборных конструкций, даже если схемы их статически неопределимые - использовать суммарный эксцентриситет.
Shakaluka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Существуют ли принципиальные отличия при расчете монолитной и сборной колонн?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм alikber Лира / Лира-САПР 8 13.04.2013 19:24
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания Regby Конструкции зданий и сооружений 21 29.07.2010 19:11
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40