В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2018, 10:33 #1
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

В существующей колонне сечением 500х500мм требуется ф10А240 с шагом 150мм, а установлена с шагом 300мм. Продольной арматуры хватает. Какие есть варианты усиления? Или только можно сделать жб обойму в этом случае?

upd: Или можно в сечениях между хомутами сколоть защитный слой, очистить арматуру и приварить к ним хомут, а потом ремонтной смесью заделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление жб колонны по поперечке.png
Просмотров: 253
Размер:	29.0 Кб
ID:	205192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.jpg
Просмотров: 162
Размер:	156.7 Кб
ID:	205193  

__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 09.08.2018 в 10:41.
Просмотров: 5171
 
Непрочитано 09.08.2018, 10:44
2 | 2 #2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Сколов ЗЩ, вы уменьшите сечение колонны. Последующая замазка ничего не даст, потому что напряжение и деформации уже уйдут в сжатие уменьшенного сечения колонны.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 10:44
| 1 #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для начала проверить/уточнить расчёты с фактической арматурой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 12:10
1 | 1 #4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры.
Не хватает почему? По конструктивным требованиям или по расчету на поперечную силу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 12:26
#5
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Boris_1, по расчету. По конструктивным требованиям-то вроде в самый раз.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 12:40
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


А если сбить защитный слой, приварить, пересчитав перед этим колонну с уменьшенным сечением?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 12:43
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


radistMorze, что-то не верю, что по расчету. Какая группа усилий действует, какой класс бетона и продольное армирование (класс арматуры, диаметры стержней)? Какой диаметр поперечки установлен? Десятка А240?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 13:08
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


maks-ufa, так и думаю сделать по совету Komplanar.
Boris_1, виноват. Недостаточно информации дал. Залита существующая колонна, рассчитанная под одни нагрузки, а по факту сейчас будут действовать другие. Продольной арматуры в верхнем сечении тоже не хватает, но так как колонна замоноличена не до конца, то это решается установкой дополнительных стержней. В нижнем сечении продольной арматуры хватает. Поперечка же на всю высоту действует одна, поэтому в залитой части колонны ее и не достает.
Могу расчетную схему выложить и РСУ из колонны, если надо. Но сейчас вроде и так должно быть понятно.
Бетон В25, арматура на всю высоту 4ф25А500С по углам и по 1ф20А500С на сторону.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 191
Размер:	209.0 Кб
ID:	205204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСУ.jpg
Просмотров: 95
Размер:	147.4 Кб
ID:	205205  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 13:40
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
maks-ufa, так и думаю сделать по совету Komplanar.
Boris_1, виноват. Недостаточно информации дал. Залита существующая колонна, рассчитанная под одни нагрузки, а по факту сейчас будут действовать другие. Продольной арматуры в верхнем сечении тоже не хватает, но так как колонна замоноличена не до конца, то это решается установкой дополнительных стержней. В нижнем сечении продольной арматуры хватает. Поперечка же на всю высоту действует одна, поэтому в залитой части колонны ее и не достает.
Могу расчетную схему выложить и РСУ из колонны, если надо. Но сейчас вроде и так должно быть понятно.
Бетон В25, арматура на всю высоту 4ф25А500С по углам и по 1ф20А500С на сторону.
Можно просто прогнать нелинейный расчет с учетом фактического армирования. Момент (и поперечная сила) с колонны наверняка уйдут в пролет плиты.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 13:42
#10
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


ProjectMaster, в 2 раза же не хватает Да и я только SCADом владею.
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 13:49
1 | #11
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
ProjectMaster, в 2 раза же не хватает Да и я только SCADом владею.
Вероятнее всего это крайняя колонна. Если это не консоль создает такой момент, а обычная плита перекрытия, опертая по краям - то опорный момент плиты (который идет на колонну) можно попытаться распределить в пролет плиты.
Вот только нужно смотреть, чтобы эта колонна по продавливанию проходила.

Ну или обойму заделать.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:20
#12
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


ProjectMaster, сложно вам что-то ответить. Я с нелинейными расчетами не разбирался и про перераспределение моментов не знаю. Из курсового по жбк только помню, что мы опорный момент у неразрезного ригеля на 30% уменьшали, а соответственно и у колонны. Т.е. в 100/70=1,43 раза. А арматуры стоит в 2 раза меньше. Да и как там ширину раскрытия трещин проверить? Но я пока так точно считать не буду. К тому и не в чем это сделать.

В общем по поводу расчета у меня сомнений практически нет. Поперечки не хватает и ее нужно добавить. Вопрос только как? Ну и главного-то я в общем еще не спросил. Со свободно стоящей колонной все еще в принципе понятно. Но как усилить по поперечке колонну, объединенную подпорной стеной, при условии что с обратной стороны уже устроена гидроизоляция и засыпан грунт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 135
Размер:	140.7 Кб
ID:	205210  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 16:24
1 | #13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Почему нельзя было вылить целиком стену с пилястрами? Заодно развили бы бетонное сечение по самое не могу для восприятия Q.

по поводу усиления - немного откопать, просверлить насквозь с нужным шагом и "загнать" на растворе анкеры с анкерной пластиной с одной стороны и с резьбой - с другой. поставить анкерные шайбы и затянуть гайками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 89
Размер:	75.5 Кб
ID:	205215  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 09.08.2018 в 16:33.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 16:30
1 | #14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
ProjectMaster, сложно вам что-то ответить. Я с нелинейными расчетами не разбирался и про перераспределение моментов не знаю. Из курсового по жбк только помню, что мы опорный момент у неразрезного ригеля на 30% уменьшали, а соответственно и у колонны. Т.е. в 100/70=1,43 раза. А арматуры стоит в 2 раза меньше. Да и как там ширину раскрытия трещин проверить? Но я пока так точно считать не буду. К тому и не в чем это сделать.

В общем по поводу расчета у меня сомнений практически нет. Поперечки не хватает и ее нужно добавить. Вопрос только как? Ну и главного-то я в общем еще не спросил. Со свободно стоящей колонной все еще в принципе понятно. Но как усилить по поперечке колонну, объединенную подпорной стеной, при условии что с обратной стороны уже устроена гидроизоляция и засыпан грунт?
Долить изнутри точно такую колонну. Как раз в два раза по Q понесет больше.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 16:44
1 | #15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


А если развить колонну в обе стороны вдоль стены по 100 мм в каждую? тогда хомуты колонны в форме П-шек на Хилти вмонтироватьв стену. Ну вертикальную вклеить тоже
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 20:49
#16
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Axe-d, не знаю, видимо удобней так было. До этого хватало сечения. Спасибо за вариант.
ProjectMaster, не понял. Куда долить? Сечение увеличить до 1м?
maks-ufa, воооот, я как раз этот вариант и хотел использовать. Заказчик только боится, что при сверлении отверстий будут часто натыкаться на арматуру стены и предлагает не сверлиться, а сколоть з.с. арматуры стены и зацепиться крюками П-обр хомута. Это рабочий вариант? Смущает, что снимать придется не только з.с., но и так же выдалбливать бетон из-под стержня, чтобы крюком за стержень можно было зацепиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 85
Размер:	166.3 Кб
ID:	205220  
__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 09.08.2018 в 20:52. Причина: вопрос не так прочитал
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 21:03
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
при сверлении отверстий будут часто натыкаться на арматуру стены и предлагает не сверлиться, а сколоть з.с. арматуры стены и зацепиться крюками П-обр хомута.
ProjectMaster правильно говорит - поставьте дополнительную колонну рядом с проблемной, не связывая их друг с другом, это должно решить проблему с большим моментом и поперечной силой
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 04:07
1 | #18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


radistMorze, я бы посчитал колонну вручную по СНиП 84 года. Если сравнивать СП63 и СНиН 84 года, то в СП63 существенно снизили несущую способность на поперечную силу. Вместо коэффициента 2,0 приняли 1,5. Хотя согласно многочисленным экспериментам проведенным в СССР этот коэффициет (с очень высокой степенью обеспеченности) не менее 2,2. Не доверяю я СКАДу в расчете на поперечную силу. Впринципе могу посмотреть вашу схему, но это будет только вечером. Может что-нибудь увижу.

А по поводу усиления рассмотрите ЖБ обойму. Или же если есть возможность, то установите хомуты-шпильки с натяжением через уголки с последующим обетонированием (по принципу металлической обоймы, но вместо планок - хомуты с гайками, которые можно натягивать).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 19:52
#19
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А по поводу усиления рассмотрите ЖБ обойму
Ну, просто снял у меня с языка. Думаю, сейчас дочитаю до конца и предложу металлический бандаж...
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:10
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,058


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
предложу металлический бандаж...
металлическое усиление железобетонной колонны - не самый однозначный вариант
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой? magon Железобетонные конструкции 12 14.04.2017 11:05
Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры? Levin1987 Железобетонные конструкции 14 22.08.2014 15:29
Можно ли гнуть выпуска арматуры свай - нагревом до красного коления?? ypalitsyn Железобетонные конструкции 7 26.03.2013 13:45
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47