Arisrtarh
 
архитектор
 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17

Всем здравствуйте, вопрос такой: есть здание 5 этажей складское, можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации, просто в пожарном СП написано что ее можно использовать только в классе пож. Ф1!
Просмотров: 4117
 
Непрочитано 28.02.2014, 14:44
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Arisrtarh Посмотреть сообщение
просто в пожарном СП написано что ее можно использовать только в классе пож. Ф1
Чёй-то не видал я такого СП... Может подскажите, где искать, старею, за новыми веяниями не поспеваю...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 11:04
#3
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


СП 1. 13130. 9.2.5 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает:
15 чел. - в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории;
50 чел. - в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1-В3;

100 чел. - то же, категорий В4, Г и Д.
Количество этажей не оговорено. Т.ч. смотрите на кол-во работающих.
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? Tatiana Arh Архитектура 5 21.01.2013 16:58
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46