Непрочитано 27.01.2018, 00:51
Забракуйте стропильную систему, пожалуйста.
Sqglib
 
по идее, конструктор
 
Воронеж
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 38

Стропила от опоры до затяжки: 2х50х250(h).
Затяжка и стропила от затяжки до конька: 1х50х250(h).
Шаг стропил: 600 мм.
Регион: Подмосковье.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
На забраковку.dwg (204.3 Кб, 187 просмотров)

__________________
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Просмотров: 10233
 
Непрочитано 29.01.2018, 21:41
#41
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Денис Дубровин, вам как человеку, явно далекому от проектирования, полезно было-бы молча почитать сообщения более толковых форумчан, а не пытаться с ними спорить выставляя напоказ свою безграмотность.

Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади
можете попытаться доказать мне свою правоту показав какое частичное загружение снегом данной стропильной системы вызовет более неблагоприятные условия чем полное загружение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
ну и раз вы так любите цитировать строительные нормы, укажите где в этих нормах сказано про передвигающиеся по кровле снеговые мешки?
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 09:22
#42
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
действие которых может привести к аварийной расчетной ситуации
при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию.


Откуда эта фраза?


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
а мне зачем, это вы должны доказать что ничего не случится и 8 метровая истыканная болтами доска с нагрузкой посередке в полтонны это нормально
Я доказывать? у вас все в порядке с головой, это вы утверждаете что-то про перенос снега, про падущие снеговые мешки, про весну и тому подобное вот и докажите расчетом, сказал А говорим Б или просто молчим тогда. А троллить самого себя будите.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Забракуйте стропильную систему, пожалуйста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется запроектировать стропильную систему частного дома. Rama4 Поиск исполнителей 1 19.08.2016 08:14
Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек? Pawel Конструкции зданий и сооружений 4 31.05.2016 08:53
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11