| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2018, 06:01 | #1 | |
Как правильно выбрать светильник по габаритной яркости
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 7548
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Вероятно обращаться к производителям. Световые технологии всегда оперативно отвечают на вопросы (в Казани во всяком случае). (В п.7.7.2.1.1 есть требование к единичной мощности светодиода - в пределах 0,25-0,5Вт, в описании указанной модели не нашел такой информации).
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Вы предлагаете сейчас ко всем производителям обращаться и узнавать с какой габаритной яркостью они выпускают световые приборы. Кстати, в этом СП есть еще ряд ограничений к светодиодным светильникам, световая температура и прочее.
К примеру, Световые технологии дали ответ Добрый день! В настоящий момент техническим директором МГК "Световые Технологии" Каревым А.В. поставлена задача по измерению габаритной яркости светильников и внесению ее в техническую документацию. К сожалению, это длительный процесс и приоритетом для ее выполнения пока являются светильники для школ. Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Обычная практика. Всегда обращаюсь к производителям если не хватает информации.
Интересный ответ от Световых Технологий - крупнейший производитель говорит что не выпускает светильников подходящих для применения в медучреждениях. Какая тогда фирма пролоббировала изменение к СП 158? Кто выпускает светильники с требованиями по СП158? Offtop: Я недавно делал проект наружного освещения для общеобразовательной средней школы, в ТУ четко прописаны характеристики светильников и у Световых не нашлось светильника с указанными параметрами. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Информация о габаритной яркости светового прибора и единичной мощности светодиода на сайтах компаний, производителей светодиодных светильников, почему то отсутствует. Эта информация отсутствует, к примеру, и на сайте Световых технологий, и на сайте ООО ТПК "Лайтен" - www.light-en.ru, хотя выпускаемые ими светильники LTN предназначены, судя по паспорту на светильник, именно для медицинских помещений
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Наверное не туда смотрите.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Не может быть. Как же тогда заявление Световых технологий И при этом
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Валериан Конечно качество картинки у них не блещет, но по-моему там указана размерность в дециметрах.
Первой гугл ссылкой нашёл расчёт габаритной яркости по КСС, там как раз на примере световых технологий http://www.lumen2b.ru/gabaritnaya-yarkost/ Последний раз редактировалось Jоhnny, 26.04.2018 в 23:23. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если следовать этой методике,то габаритная яркость в осевом направлении светильника с КСС в посте 9 (Световые технологии) составляет 360/(0,31 м2) = 1161 кд/м2
что меньше 2000 кд/м2. Тогда как объяснить это Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну не знаю, я пишу то что вижу. Может они сами не знают (хотя техподдержка у них хорошая). Если габаритная яркость расчитывается по КСС, то что они тогда собрались мерить. И насколько давно это письмо было? В следующий раз буду им звонить поинтересуюсь.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно выбрать мотор-редуктор? | sandrej | Машиностроение | 7 | 11.08.2013 13:17 |
Как правильно выбрать работу из РЭСН? | замшевая голова | Технология и организация строительства | 4 | 05.07.2013 10:24 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |