| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?

Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2018, 16:54 #1
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?
ferchasf
 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 19

Здравствуйте.
В СНиП 21-01-97* в таблице 4 указаны пределы огнестойкости строительных конструкций.

В кирпичном административно-производственном, четырехэтажном здании отсутсвует чердак. Пирог мягкой кровли уложен по ребристым и круглопустотным плитам покрытия. Габаритные размеры здания в плане в осях составляют 35,4×36,0 м. Степень огнестойкости здания I (первая).

Ребристые и круглопустотные плиты покрытия опираются на несущие кирпичные стены и ,по некоторым осям, на стальные балки покрытия(максимальный пролет балки 14,4 м).

Круглопустотные плиты и монолитные участки междуэтажных перекрытий опираются на несущие кирпичные стены и ,по некоторым осям, на стальные балки перекрытия (максимальный пролет балки 8,2 м, к части балок подвешен мостовой кран!).

1)По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости сборных плит покрытия? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по " Элементы бесчердачных покрытий.Настилы (в том числе с утеплителем)"?

2) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости стальных балок покрытия? По "Элементы бесчердачных покрытий. Фермы, балки, прогоны" или по "Несущие элементы здания"?

3) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости железобетонных плит междуэтажных перекрытий? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по "Несущие элементы здания"?

4) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости стальных балок перекрытия (к части балок подвешен мостовой кран!)? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по "Несущие элементы здания"?

Спасибо за ответ.
Просмотров: 2424
 
Непрочитано 28.06.2018, 17:15
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от ferchasf Посмотреть сообщение
2) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости стальных балок покрытия? По "Элементы бесчердачных покрытий. Фермы, балки, прогоны" или по "Несущие элементы здания"?
Тут точно "Элементы бесчердачных покрытий. Фермы, балки, прогоны", т.к. при их обрушении здание устойчивость не потеряет

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ferchasf Посмотреть сообщение
3) По какому столбцу таблицы принимать предел огнестойкости железобетонных плит междуэтажных перекрытий? По "Перекрытия междуэтажные, (в том числе чердачные и над подвалами)" или по "Несущие элементы здания"?
Тут мы делаем как для перекрытий. Если перекрытия опираются на противопожарную стену, то как для противопожарной преграды.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление капители и плит сборного безбалочного перекрытия Анкер Иванович Обследование зданий и сооружений 1 07.06.2017 08:25
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? Минька Конструкции зданий и сооружений 29 28.01.2014 22:47
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01