| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?

Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2010, 16:04 #1
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?
Двоешник
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22

Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецентренном сжатии? Т.е. вместо того чтобы проверить колонны в плоскости действия момента и из плоскости, колонны проверены при изгибе в двух плоскостях, хотя моменты есть только в одной плоскости? Файл с расчетом прикладываю.

Вложения
Тип файла: rar Блок 4-10.rar (3.0 Кб, 118 просмотров)

Просмотров: 3451
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:22
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Моменты есть (правда, они очень и очень маленькие) в 2 плоскостях, но это не главное. Если хотите проверять, либо подбирать армирование в одноплоскостном внецентренном сжатии, то в постпроцессоре "Бетон" необходимо установить в закладке "Модуль армирования" - Стержнь 2D
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:42
#3
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Если хотите проверять, либо подбирать армирование в одноплоскостном внецентренном сжатии, то в постпроцессоре "Бетон" необходимо установить в закладке "Модуль армирования" - Стержнь 2D
Там же,вроде, металлические профили!?

Двоешник, ваши колонны не проходят по гибкости.
И ещё, я не понял где комбинации загружений?
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 19:43
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Там же,вроде, металлические профили!?
Виноват.....Не смотрел жесткости Приношу извинения

Добавлено: металл посмотрел. по поводу моментов из плоскости.....Вы видели значения коэффициентов запаса?

Последний раз редактировалось Дрюха, 26.02.2010 в 19:46. Причина: посмотрел внимательненько:)
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 20:06
#5
Двоешник


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22


Колонны по гибкости не проходят из плоскости - это я учту и добавлю распорки. Комбинации загружений не составлял, считаю достаточно найти РСУ.
Цитата:
Моменты есть (правда, они очень и очень маленькие) в 2 плоскостях
Все равно не понятно, СКАД проверяет на изгиб в 2-х плоскостях и КЗ=0,23, а если проверить эту колонну в Кристалле при изгибе в 1-й плоскости КЗ=0,63.
Двоешник вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 20:23
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Будьте добры, вывесьте скрины данных в скаде и кристалле. Вполне вероятно, что где-то произошла ошибка
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 21:59
#7
Двоешник


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 22


Скрины в Ворде с моими комментариями.
Вложения
Тип файла: rar Скрины.rar (1,000.3 Кб, 150 просмотров)
Двоешник вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 22:13
#8
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


ЧТо-то я не понял где КЗ=0.23 - считаю, смотрю протокол - КЗ колеблется от 3 до 120 вроде - забыл уже.
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 16:24
#9
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Доброго времени суток.
Имеется проблема с проверкой СКАДом некоторых элементов (колонн) по устойчивости в плоскости действия момента.
Проблема заключается в том, что некоторые элементы он отказывается проверять, точнее, не отказывается, а проверяет, но не учитывает возникающие в них усилия (пишет для них коэффициент использования 0 при этой проверке, см. вложение). Сталкиваюсь с таким, как мне кажется, багом впервые. Хочу услышать советы более опытных пользователей.
При этом усилия, которые возникают в этих почему-то проблеммных для постпроцессора СКАДа колоннах находятся в том же порядке, что и для других колонн, которые СКАД проверяет без проблем. Заранее спасибо за советы, если будет нужно, могу выложить саму схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость в плоскости.JPG
Просмотров: 144
Размер:	140.8 Кб
ID:	87640  
beholder вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:00
#10
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Вы б схему выложили.
Zezza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41