Непрочитано 04.04.2013, 15:51 #1
Как спроектировать "облицовочную" кирпичную стену
dwgviewer
 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14

Состав стены индивидуального жилого дома:(другой вариант не предлагать-просто это одно из требований заказчика)

1) газобетонный блок(D600) t=400мм
2) воздушная прослойка t=40мм
3) облицовочная кирпичная кладка t=120мм (это наружная стена)

Геометрия: В плане - прямоугольник - со сторонами 10880 х 11120(размеры в миллиметрах). Максимальная высота фронтона дома 8м.

Вопрос? 1) Нужно ли армировать эту кирпичную кладку(если да- то ссылку на расчет или норм. документ)
2) Возможно ли не "разрезать" кирпичную кладку при такой высоте фронтона
3) взаимосвязь деф. швов кладки с ее армированием. Их взаимовлияние? Нужны ли вообще деф. швы при данной геометрии?

Все вопросы сводятся к пластичности кладки, температурному расширению(влиянию) на швы, и вообще ее устойчивости(про крепление к газобетону вроде ясность есть).
Проконсультируйте в этом вопросе пожалуйста, кто сталкивался с такими случаями. Я смотрю, что все СТО, СП, рекомендации - только заводят в тупик и рассчитывая по ним, получается 12 арматура в кладке - что я считаю просто неприемлемым в наружной облицовочной кладке в 1 кирпич.
Спасибо.
Просмотров: 5239
 
Непрочитано 04.04.2013, 17:12
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Чтобы дать какие то конкретные рекомендации, надо знать подробнее ваши проектные решения, представленных данных недостаточно для этого. Но создаётся впечатление, что в приложение "Д" к СП 15.13330-2012 вы не заглядывали. Советую заглянуть, там вроде бы много полезной информации имеется по этой теме.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:53
#3
dwgviewer


 
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Чтобы дать какие то конкретные рекомендации, надо знать подробнее ваши проектные решения, представленных данных недостаточно для этого.
Что, конкретнее Вам необходимо?

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Но создаётся впечатление, что в приложение "Д" к СП 15.13330-2012 вы не заглядывали.
В СП заглядывали, вот только...
Приложение Д.1 СП "Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием"- облицовочный слой не имеет поэтажного опирания.
Приложение Д.2 СП "Сетки, укладываемые в наружный слой кладки, должны выполняться из нержавеющей стали или других, стойких к коррозии материалов."-а какие принимать сетки, требуемый диаметр и собственно расчет не понятно.
dwgviewer вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 13:30
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Облицовку можно неармировать (или провести расчет), но связать с несущей стеной обязательно (гибкие связи).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 14:14
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Вопрос? 1) Нужно ли армировать эту кирпичную кладку(если да- то ссылку на расчет или норм. документ)
2) Возможно ли не "разрезать" кирпичную кладку при такой высоте фронтона
3) взаимосвязь деф. швов кладки с ее армированием. Их взаимовлияние? Нужны ли вообще деф. швы при данной геометрии?
1) http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1364544423
2) Возможно, достаточно проверить устойчивость стены по СНиП II-22-81.
3) См расчет. Как правило вертикальные деф. швы нужны при длине стены без окон от 15 метров (при пятидневке -35 градусов).
Горизонтальные назначаются по расчету на устойчивость.
Как правило, для 2-х этажных зданий горизонтальная разрезка не требуется.

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Облицовку можно неармировать (или провести расчет)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 16:25
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от dwgviewer Посмотреть сообщение
Что, конкретнее Вам необходимо?


В СП заглядывали, вот только...
Приложение Д.1 СП "Армирование кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием"- облицовочный слой не имеет поэтажного опирания.
Приложение Д.2 СП "Сетки, укладываемые в наружный слой кладки, должны выполняться из нержавеющей стали или других, стойких к коррозии материалов."-а какие принимать сетки, требуемый диаметр и собственно расчет не понятно.
Конкретнее мне необходимо представлять, что собой представляет то здание, которое вы проектируете (план, разрезы, этажность, район строительства и т.п.). Что касается расчёта армирования облицовочного слоя, рекомендую воспользоваться указаниями из СТО 36554501-013-2008 "Методы расчёта лицевого слоя из кирпичной кладки......", там подробно и наглядно разложено как выполнять такие расчёты. Кроме того невредно изучить СТО 501-52-01-2007 (о стенах с применением газобетона). Этих двух СТО + ранее упоминавшийся СП 15.13330 вполне достаточно, чтобы грамотно спроектировать наружные стены. Если после этого вы будете продолжать утверждать, что вы в тупике, то, как говорится, медицина в таких случаях бессильна.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как спроектировать "облицовочную" кирпичную стену

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! LenaSteklovata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.04.2012 13:51
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05