01.03.2019, 09:59
|
|
#2
|
|
КМ
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Сообщение от Alexandr_27
Дано: к закладной колонне приварена колонна квадратного сечения 200х200. В первоначальном расчёте принималось жесткое сопр. колонн к фундаменту.
Имеется формула вычисления напряжения N/A+M/W.
В ней А - это площадь сварного шва, то есть если балка 200*200 с катетами 6, то общая площадь шва составляет 0,6*20*4=48 см2. Момент сопр. W берем как для трубы 200х6.
Расчет сварного шва (база колонны 200х6, катет шва 6)
M=2,9 т, N=7.6 т.
Напр. = N/M + M/W < Ry шва (1800 кг/см2)
7600/48 + 290000/883 = 486 кг/см2 < 1800.
Верно ли, что раз швы воспринимают момент, то установка ребер (по фактору прочности сварных швов, по крайней мере) не требуется, но это всё равно будет жесткое сопряжение колонны с фундаментом?
|
А закладная деталь готова воспринять данные усилия в упругой стадии? Если да, то ок.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
|
|
|