08.07.2008, 07:15 | #1 | |
Вопрос об усадуке бетона в фундаментной плите
Регистрация: 09.04.2007
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 2122
|
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
Подобные темы поднимались-поищи.
Здесь все упирается в технологию производства работ(подача, бетонирование, вибрирование,уход)-см. книги- есть в даунлоаде. (почти 2 метра высота плиты)-ничего страшного. Работы вести с ППР. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 24
|
Ага, согласен с Урсулой!
Два метра толщина - это не "деньги". Это вопрос технологии укладки и ухода за бетонной смесью, её прогрева в зимний период. Мы на дамбе в Питере непрерывно, за 24 часа, приняли несколько тысяч м.куб бетона и ничего Толщина составляла десятки метров. Вообще интересно - первый раз сталкиваюсь, чтобы делили ростверк на захватки Обычно заливают по температурному шву сразу полностью секцию. Экономите на бетононасосах? И это отражено в проекте? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Вопрос по моделированию фундаментной плиты | Nik-V | Расчетные программы | 25 | 09.07.2011 14:47 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Уступ в фундаментной плите | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 21.06.2007 14:28 |