31.05.2010, 11:36 | #1 | |
Прочность плиты при бетонировании стен
Инженер строитель
Москва
Регистрация: 24.02.2005
Сообщений: 396
|
||
Просмотров: 3217
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Не совсем понятен Ваш вопрос. Перекрытие Вы не можете распалубить пока оно не достигнет 70-80% прочности в зависимости от длины пролета. Вы должны смотреть на прочность вертикальных нижележащих монолитных конструкций. Похожая тема уже обсуждалась на форуме. Ищите в поиске.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396
|
vlads Так я и не собираюсь снимать опаулбку с плиты перекрытия. А нижележащие вертикальные конструкции набрали 70-80% прочности. Для себя решил поскольку стены не оказывают влияния на плиту перекрытия, то достаточно прочности плиты перекрытия 1,5-5 МПа.
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
А "вышележачая" стена никак не опирается на эту ненабравшую прочность плиту? Даже по краю?
И Вы сможете строить стену выше, не наступая на эту свежеуложенную плиту? не ставя (не роняя) на нее никаких материалов и/или оборудования? |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396
|
Цитата:
2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Ещё в СНИП 2003 года по ж.б. интересно написано:
"Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и по прочности на осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в проектном возрасте 28 суток." Т. о. получается, что в ПОС должны быть назначены эти сроки 100% прочности и ими можно варьировать (ускорители и т.д.).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
|
Какого-то фиксированного значения нет, все зависит от конструктива здания.
Задайте вопрос вашему авторскому надзору, они рассчитают требуемую прочность и сделают указание к ППР, либо запись в авторском журнале. Прочность должна быть достаточной, для восприятия толщей бетона перекрытия, веса вышележащих стен, короче - местное продавливание. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |