| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прочность плиты при бетонировании стен

Прочность плиты при бетонировании стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2010, 11:36 #1
Прочность плиты при бетонировании стен
Piton
 
Инженер строитель
 
Москва
Регистрация: 24.02.2005
Сообщений: 396

Есть жилая монолитная многоэтажка. При каком % прочности плиты перекрытия (поддерживающая опалубка остается) можно возводить стен над этой плитой.
Просмотров: 3217
 
Непрочитано 31.05.2010, 11:37
#2
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


70%
3695741 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 12:29
#3
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Нагрузка со стен не передается на плиту перекрытия. А передается на нижележащие стены. И плита не нагружается от стен соответсвенно. Но как это подтвердить или опровергнуть на что нибудь сославшись?
Piton вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 18:14
#4
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Не совсем понятен Ваш вопрос. Перекрытие Вы не можете распалубить пока оно не достигнет 70-80% прочности в зависимости от длины пролета. Вы должны смотреть на прочность вертикальных нижележащих монолитных конструкций. Похожая тема уже обсуждалась на форуме. Ищите в поиске.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 11:21
#5
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


vlads Так я и не собираюсь снимать опаулбку с плиты перекрытия. А нижележащие вертикальные конструкции набрали 70-80% прочности. Для себя решил поскольку стены не оказывают влияния на плиту перекрытия, то достаточно прочности плиты перекрытия 1,5-5 МПа.
Piton вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 15:28
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А "вышележачая" стена никак не опирается на эту ненабравшую прочность плиту? Даже по краю?

И Вы сможете строить стену выше, не наступая на эту свежеуложенную плиту? не ставя (не роняя) на нее никаких материалов и/или оборудования?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 20:46
#7
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


Видимо нет. Инновационные технологии каменьщик-карлсон.
3695741 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 16:10
#8
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Цитата:
И Вы сможете строить стену выше, не наступая на эту свежеуложенную плиту? не ставя (не роняя) на нее никаких материалов и/или оборудования?
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Piton вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 10:29
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Ещё в СНИП 2003 года по ж.б. интересно написано:
"Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и по прочности на осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в проектном возрасте 28 суток."

Т. о. получается, что в ПОС должны быть назначены эти сроки 100% прочности и ими можно варьировать (ускорители и т.д.).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 01:21
#10
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Какого-то фиксированного значения нет, все зависит от конструктива здания.
Задайте вопрос вашему авторскому надзору, они рассчитают требуемую прочность и сделают указание к ППР, либо запись в авторском журнале.

Прочность должна быть достаточной, для восприятия толщей бетона перекрытия, веса вышележащих стен, короче - местное продавливание.
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 00:47
#11
константин 8


 
Регистрация: 18.11.2012
Сообщений: 4


мой личный!!!! опыт-я начинал нагружать перекрытие при 50% прочности но не убирая подпорочных стоек
константин 8 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прочность плиты при бетонировании стен

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20