20.08.2011, 18:09 | #1 | |
Крен водонапорной башни
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97
|
||
Просмотров: 5575
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Как правильно не знаю.
Существует, например, геометрическая погрешность. Она устанавливается СНиПами на производство работ. В данном случае возможно крен и не устанавливается этими нормами, но крен ведь возник из-за чего-то (деформации каркаса, подъём фундаментов и т.п.)... Это что-то вот как раз и регламентируется этими СНиПами. Например СНиП Несущие и ограждающие конструкции. Но это только на момент строительства. На момент эксплуатации не знаю. Также есть СНиП , (теперь СП) нагрузки и воздействия. Может там чего есть... Ведь от крена дополнительные нагрузки. Логично предположить, что там должна быть граница когда их учитывать или т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Если нет исполнительной геодезической съёмки (при сдаче объекта), то о крене вы не можете говорить, можете еще фундаменты откопать и сделать нивелировку подошвы (как косвенный еще метод, сделать нивелировку обреза фундамента). А так идет отклонение от вертикали, и это отклонение в расчет вводите и проводите расчет. Одну водонапорную башню после обследования я снес, даже в газетах писали. Последний раз редактировалось tankist, 23.08.2011 в 22:10. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
А вот в Пизе башня наклонилась в процессе эксплуатации, в Невьянске та же история. Люди много лет на них ходят. Правда, эти башни не водонапорные...
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
На заводе построили ж.б. трубу 100м. Так при строительстве завалили верх на 600 мм. Через 20 лет эти 600 мм так и остались, но у фундамента крена так и нет. Не зря предельные значения крена прописаны в СНиП основания и фундаменты. В Пизе усиливали фундамент, и сам принцип усиления нагло своровали у человека с Барнаула, который за несколько лет до усиления предложил свое решение.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 06.11.2020 12:55 |
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. | Nik-753 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.02.2014 00:06 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. | Skovorodker | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 22.10.2009 12:35 |