| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.06.2017, 19:40 | #1 | |
Монолитная плита по профнастилу. Вопрос по технологии приварки анкеров.
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3797
|
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103
|
При предложенной ими схеме в момент бетонирования - профлист будет как условно "скользящая заделка" (через отверстие) и жесткости у профлиста может мыть недостаточно, чтобы хоть немного но деформироваться при бетонировании.
В данной рекомендации в стыке подразумевается плотное прилегание профлиста к прокату (как это будут соблюдать при предложенном варианте не ослабляя профлист) и совместная приварка со стержнем к полке проката (что придает ему дополнительную жесткость). **Настоящими Рекомендациями следует руководствоваться при монтажной сварке тавровых соединений стержней и оцинкованного стального профилированного настила к плоским элементам стальных конструкций. Хотя в рекомендации распространяются на монтажную сварку и с разработкой мероприятий обеспечивающих выполнение конструкции согласно проекта от них можно отступать, но на свой страх и риск!!! |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Анкера нужны либо для обеспечения устойчивости балки, либо когда профлист учитывается как арматура. В последнем варианте применяется специальный профлист несущей несъемной опалубки и делаются анкера на приварке как в упомянутых "Рекомендациях..."
Если профлист просто опалубка, то анкеровать балки надо к железобетонной конструкции, и надежнее в этом случае приварить нормальные анкера к верхнему поясу балки непосредственно, а не через оцинкованную жестянку и не "нагибать" строителей "танцами с бубном" по освоению технологии которая есть только на бумаге. п.с. цитата для размышления: "Интенсивное испарение цинка при сварке способствует появлению пор и межкристаллизационных трещин. Полученное в итоге соединение будет ненадежным ввиду низкой прочности." т.е. шов проваренный через 2 слоя цинка и жестянку из второсортного металла будет заведомо не качественным.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 13.06.2017 в 12:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 9
|
Спасибо за ответы.
Цитата:
Либо, как вариант, использовать анкерные упоры хилти, согласно СТО 0047-2005, чтобы исключить процесс сварки. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Да, с учетом имеющегося простого оборудования у строителей это будет просто и достаточно надежно. В узле крепится не профлист (он после бетонирования уже никуда не денется), крепится стальная балка от горизонтального смещения к железобетонной плите.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 6 | 16.08.2012 09:14 |
Дом по каркасной технологии, вопрос по облицовке | Mr.Andersen | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2012 18:10 |
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м | konsi | Железобетонные конструкции | 13 | 28.02.2009 18:29 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |