| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Каверол?
под окном стоит такое. Опытный образец. Пруфов не будет - растаяло уже все. Что на ранке тентовых зданий происходит знаю. Только понять не могу, почему тенты строят едва ли не на каждом углу, а норм нет. Ни у нас ни у буржуинов. Вернее у них есть - BS EN 13782-2015. Но и то, если почитать, то унылая фигня - снег берите по еврокоду, можно взять меньше, но только если будете его убирать или отапливать. |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Они, "Покроем всё"!
Серия Титан пролетом от 12 до 49 м. Теперь они norsemanstructures.com И пролеты уже от 12 до 24 м Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Не за что! Там все либо бесполезное, либо переводы того же BS EN 13782-2015 Тоже бесполезного, по большому счету.
Вот здесь гляньте: https://tentovic.files.wordpress.com...81d0bad0b0.pdf стр. 36...41. Многое из тентов рушится по той простой причине, что преднапряжение - вещь преходящая. Последний раз редактировалось tentovic, 20.03.2019 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Хоть буду знать, что такое существует.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
При чем тут узбеки? Каркас делали в Туле, тент - в Москве. Общая координация финансовых потоков - микропредприятие из трех человек, у которых есть пять спецовок с логотипом, одеваемых на всех подряд для создания имиджа в видеороликах. Я сов всем этим контачил опосредованно, через вечно нетрезвого посредника, которому перепутать восьмигранный колосник с кргулым - как два пальца. А интересные проекты - соглашусь, что-то как-то да, в гомеопатических дозах
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
СП 384.1325800.2018 Конструкции строительные тентовые. Правила проектирования.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
Ответа на сакраментальный вопрос "как учитывать снег?" нет. Написано, что в соответствии с СП16.13330. Ну так в том СП снега столько, что для региона соответствующего вашей Москве на ангаре выходит расход стали в среднем 23 кг/м2. И никак не лежит на нем 80 см снега слежавшегося, как то предполагают нормы (которым пофиг из чего крыша - тент, профлист, черепица, солома ...). Ну а с таким расходом, такой ангар не нужен. Надо легче лепить. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
По нормам на уклоне 60 градусов снега нет, а на практике на металлочерепице 25 см мокрого снега. Есть статья где в ленинградской области исследовалась снеговая нагрузка. По ней получается что сейчас может разовый снегопад выдать расчетную нагрузку. Все из-за выросшей разницы температур в городе и в области.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Такой нет - есть другая. Фигня была, есть и будет есть!
Тенты это Очень Специальные Изделия. Там все непросто... Идти надо, каким бы глянцевым и скользким не был путь Последний раз редактировалось tentovic, 20.03.2019 в 16:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Резюме:
Как адекватно определить нагрузку на тент (навес, шатер, ангар) неизвестно. Пути решения: 1. Определяешь по СП - пролетаешь мимо объекта на тендере. 2. Определяешь наобум без большого опыта - боишься и не спишь ночами, пока не привыкнешь или не боишься, так как в институте плохо учился 3. Определяешь исходя из опыта - проблем нет пока не влезешь в незнакомый регион. Объекты, проходящие через экспертизу, не твои по определению. |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
oleg_ua, все что Вы написали - абсолютно верно! Но позволю себе расставить некоторые акценты... Для пролетающих на тендерах.
1. Вот конкретный пример - посчитали здание пролетом 20 м на снеговую, Вышло на пределе, со скрипом и впритык. Прошло время - поставили точно такое же (сечения, межцентровые ферм и пр.), но пролетом, если память не изменяет, уже 36 метров. Все - через ЭКСПЕРТИЗУ. Продованы - привыкают не бояться, а инженегры с икспедтизой - плохо учились? Самый главный аргумент - но ведь не упало до сих пор. Так вот - реальный СРОК (во всех смыслах) в годах этого "до сих пор" и есть "Ключик золотой" к "Упало/неупало". А Экспертиза - это просто бизнес, как и все россиянские квалификационные списки и реестры. Одного диплома, там где деньги "крутятся", уже не достаточно - "Просто бизнес - ничего личного!" 2. Тут "как фишка ляжет". Вот на фотке - заснеженные вершины... Склоняюсь, что такие формы надо считать на полную снеговую по нормам. Либо страховать себя (Себя, а не конструкцию)) "уборкой снега". На мембранах с выраженной кривизной и качественным преднапряжением с кинематикой уже не так славно. Ну и со сходом снега - тоже. И века простоит, не шилохнется... Такова реальность - никто не виноватЪ! Последний раз редактировалось tentovic, 22.03.2019 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
смотрю фото объектов у украинских компаний и не могу понять, какое такое они кун-фу знают, что перекрывают разные пролеты по сути одними и теми же рамами, почему распорки между рамами сопливые и одинаковы как для сарая так и для теннисного корта? Пролет почти сорок метров - пояс из ГСП 60х40 при шаге рам 3500. Как это возможно для снега 160 кг/м2? Ну это раньше. Видимо наивный очень. А сейчас все на свои места стало .
|
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Я работал на (в) Украине. Там не надо искать логики. Расчетов и чертежей - тоже. Корявые эскизы - потолок. Наверное слесаря очень умные. Кушать очень хочется, СРОКИ то ли маленькие, то ли дают редко. Такие вижу причины.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
И всетаки для чего нужен строительный объем? | serdgius | Архитектура | 19 | 15.02.2019 04:35 |
Расчет ветровых и снеговых нагрузок для тентовой конструкции. | alex_freedome | Поиск исполнителей | 0 | 24.09.2018 17:42 |
Угол крыши <20 град. Какую схему снеговых нагрузок выбирать по СП 20.13330.2011? | Sokrat | SCAD | 11 | 28.12.2015 22:11 |
С чего начать сбор нагрузок для Зернохранилище из двухшарнирных рам? | Татьянка Никулина | Металлические конструкции | 14 | 26.03.2015 13:35 |
Нужен чертеж тисков мод. 7827-0258 ГОСТ 4045-75 | boshenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2015 17:26 |