| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?

Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2011, 19:19 #1
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?
necromant13
 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 11

Здравствуйте господа конструкторы. В общем дело такое. Конструкция 18х18 метров, ленты по середине, самый большой пролет 5,1м . Вес конструкции 630 тонн, грунт суглинок пучинистый , ур.гв. 1,5 метра . предлагается сделать, мелкозаглубленный фундамент вот такой конструкции. Монолитная плита сверху, потом утепление из пенопласта с грибками, замоноличиных в плиту, плита операция на стенки, стенки в свою очередь на подушки, все по песчаной подсыпке. Целесообразен ли такая конструкция?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент на форум.jpg
Просмотров: 242
Размер:	26.6 Кб
ID:	67620  

Просмотров: 2932
 
Непрочитано 11.10.2011, 19:48
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Неверно нарисована арматура стенки, которая отгибается в нижней зоне плиты. Отгибы надо делать в верхней зоне плиты.

Что за конструкция сверху? Если деревянный домик, то годится. Если каменный, я бы так не делал.
Опирал бы подошву ленточного фундамента на глубину промерзания, осталось-то пройти 400мм. Зато никакой мороки с уплотнением засыпки и контролем. Странно показана окрасочная гидроизоляция под подошвой ленты и под утеплителем. Это как? Засыпку красим?
Как раскладывать арматуру прямо по утеплителю? Фиксаторы куда упираться будут? в Пенопласт? После первого же прохода работяги по сетке фиксаторы вомнутся в пенопласт и арматура окажется без защитного слоя. Обычно по утеплителю делают стяжку из тощего бетона толщиной около 50мм
Если хочется сэкономить бетон - стены ленточных фундаментов можно сделать толщиной 200мм а не 300мм
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 09:42
#3
necromant13


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 11


с отгибами да согласен.
До глубины промерзания еще метр бетона лить, у меня там отметки идут от плиты, на минус 600 уровень земли( внутри подсыпка песка делается выше чем снаружи заменяя опалубку).
Дом из клееного бруса, 250х250 тяжелый. Под утеплителем клеенка. Пенопласт экструдированный 35ой плотности. Про 200мм толщины думаю сделать.
necromant13 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:25
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если хочется сэкономить бетон - стены ленточных фундаментов можно сделать толщиной 200мм а не 300мм
А не возникнет ли тут вопросов с удобством производства работ?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 11:46
#5
necromant13


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 11


вибратор пройдет, а какие еще могут возникнуть сложности?
necromant13 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:58
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что за конструкция-то? Непонятно, зачем утеплитель, если контур утепления разрывается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:07
#7
necromant13


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 11


крайние стенки фундамента обклееваются также утеплителем, отмостка утеплятся, холоду становится чертовски далеко идти чтоб пробраться под дом
necromant13 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 12:13
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от necromant13 Посмотреть сообщение
крайние стенки фундамента обклееваются также утеплителем, отмостка утеплятся, холоду становится чертовски далеко идти чтоб пробраться под дом
Ну тогда и нафиг утеплитель под плиту.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 12:19
#9
necromant13


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 11


это уже прихоть заказчика
necromant13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Устойчива ли данная конструкция? алеxсемандр Расчетные программы 3 21.05.2010 09:51
конструкция дорожной одежды на пучинистых грунтах enk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.08.2009 19:16
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56