| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.12.2006, 14:15 | #1 | |
Полезная нагрузка для автостоянок
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 75164
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 08.12.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1
|
В данном случае это нагрузка на ось, смотря под какие автомобили расчитывается покрытие (заказчик должен в ТЗ указать)
__________________
Все не так сложно |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Сообщений: 51
|
В "СП" по высотным зданиям нормативная нагрузка от паркинга принимается равной 500 кг/м2. Это в случае если нет задания технологов.
Соответственно расчетная нагрузка составит 500Х1.2=600 кг/м2 Во всяком случае именно такую цифру меня заставили принять во вневедомственной экспертизе Санкт-Петербурга |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
С института помню 600
_Alex Цитата:
Но даже сдравый смысл: нагрузка на квадратный метр от автомобиля - и нагрузка на квадратный метр от людей - мне кажется к гадалке не ходи - от машины должно больше получиться :roll: |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Граждане, не надо лохматить бабушку!
Есть господа технологи. У них надо стребовать через Заказчика задание, где помимо всего прочего оговорена нагрузка. Ежели таковой возможности нет - 500 кг/м2. Единственные Нормы, где эта нагрузка оговорена - питерский ТСН по высотным зданиям. Других пока не наблюдается. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
МГСН 4.19-05 "Высотные здания" - нормативная 350 кг/м2, расчетная - 420. При этом не найдете такую машину для подз. стоянки, чтобы она такую нагрузку создавала :wink: |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
1) для хаммера H2, ставшего притчей во языцех в качестве примера "тяжелой нагрузки на перекрытие автостоянки" - G/(bxh)=3т/(4,2мx2.1м)=0.34 т/м2 2)для "груженой газели" - 3.5/(5.5x2.1)=0.3 т/м2 И это при условии, что весь паркинг уставлен хаммерами и газелями без малейшего зазора по габариту, по факту выйдет раза в 1.5 меньше. Таким образом, предложенная в МГСНах нормативная нагрузка 350 кг/м2 дана с достаточным запасом. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
pipa
Цитата:
2. Согласен, что в исходных данных должно все оговариваться. Если таковых не присутствует, то МГСН рулит.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
ось хаммера - 1,5 т момент от нее для, например, 6м плиты : 1,5*6/4=2,25 тм момент от 600 кг/м2 (минимальная полезная нагрузка для пустотных плит): 0,6*6^2/8=2.7 тм |
|||