| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге?

Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2010, 11:50 #1
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге?
СМС
 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 2

Существующая дымовая труба: высота - 60м, Д осн - 3,6 м, Д уст - 2,25 м, материал - кирпич. Как проверить будет работать труба на естественной тяге при объеме дыма 2,987 м3/сек и температуре дыма - 390 гр С
Просмотров: 5951
 
Непрочитано 12.05.2010, 15:53
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


1. Определить самотягу трубы P перемножением высоты на разность плотностей газа на входе и выходе (в различных режимах).

2. Определить характеристику сопротивления S газового тракта, включая котлы.

3. Определить фактическую производительность L системы (в различных режимах) и сравнить с требуемой. С учетом элементарной формулы

P=S*L*L

Руководствоваться "Нормативным методом аэродинамических расчетов котельных агрегатов".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 08:55
#3
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от СМС Посмотреть сообщение
Существующая дымовая труба: высота - 60м, Д осн - 3,6 м, Д уст - 2,25 м, материал - кирпич. Как проверить будет работать труба на естественной тяге при объеме дыма 2,987 м3/сек и температуре дыма - 390 гр С
Труба довольно высокая и диаметр приличный, такие, обычно, работают с механической тягой (дымососом). Судя по температуре дымовых газов это не отопительные котлы а технологические печи. Возникает пару вопросов о скорости газов в устье и температуре газов на выходе из трубы. Расход дымовых газов не всегда постоянен, предположим работает только часть оборудования, расход и следовательно скорость газов на выходе из трубы падает - это чревато задуванием (ветер) и опрокидываним тяги. Вторая вещь, при небольших расходах газов в большой дымовой трубе они сильно охлаждаются, здесь и потеря тяги и возможность конденсации водяных паров на стенках дымовой трубы (образуется кислота и кирпич разрушается, зависит от типа сжигаемого топлива) возможно экономия на электроэнергии обернется аварией.
PL вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 01:15
#4
radix


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от СМС Посмотреть сообщение
Существующая дымовая труба: высота - 60м, Д осн - 3,6 м, Д уст - 2,25 м, материал - кирпич. Как проверить будет работать труба на естественной тяге при объеме дыма 2,987 м3/сек и температуре дыма - 390 гр С
Надо определить общее сопротивление потоку газов (разрежение создаваемое трубой) и затем подставить в эту формулу расчёта теоретической высоты дымовой трубы:

http://img97.**********.us/img97/5345/p041

Если она сходится с вашей высотой трубы, значить тяга есть.


Р.S.
А дымовая трубы от какой печи?
radix вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 04:35
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


radix, картинки вообще-то и к постам можно прикреплять.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:00
#6
СМС


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 2


Дымовая труба от стекловаренной печи. Раньше она работала на стекловаренную печь большей производительности, сейчас проводится реконструкция с уменьшением производительности печи, соответственно и объем дымовых газов уменьшается почти в три раза. По расчету - тяги трубы хватает. Но вот на счет "опрокидывания тяги" из-за ветра у меня есть опасения. Объем дымовых газов постоянен, как можно теоретически просчитать влияние ветра на работу трубы?

Всем огромное спасибо, за участие!
СМС вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 15:31
#7
radix


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 2


Ну если тяга есть, то можно в дымовую трубу установить демпфер (damper) /заслонку .



Регулируя заслонку, можно изменять скорость дымовых газов. Но полностью закрывать её не следует, т.к. давление в печи может повыситься и произойти взрыв, если есть утечки воздуха в печь.

Ну или дымомос поставьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 350px-Stack_damper_mechanism.png
Просмотров: 176
Размер:	23.6 Кб
ID:	39105  
radix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: