Расчет нагрузок помещения цеха
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3818
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Я всегда делал расчет по РТМ тяжпромовскому, у вас табличка немного неудобная - ненаглядная, но это чисто для меня. Смысл то тот же. Гляньте ради интереса мою, может пригодится. А насчет коэффициентов, я ставлю те которые получились для конкретного щита т.е. у вас это D17 и D34, и соответственно мощности в той же строке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 6
|
Спасибо.
Вопрос вообще возник почему? Видел несколько вариантов расчета таких ситуаций: для расчета нагрузок щита 1 подставляются в качестве установленных мощностей щитов 2 и 3 итоговые расчетные мощности этих щитов, а коэффициенты использования - равные 1 (при расчете нагрузок самих щитов 2 и 3 итоговые коэффициенты использования щитов не считаются вообще); второй вариант - при расчете щита 1 в качестве установленных мощностей щитов 2 и 3 подставляются итоговые номинальные мощности этих щитов с итоговыми коэффициентами использования. А как правильною не могу понять. И где проверить как правильно тоже не нашел. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 6
|
это понятно для главного щита, от которого питаются другие. а что подставлять в качестве Рн этих каждых щитов?! Сумму номиналов их потребителей (итоговую установленную мощность этих щитов) или сумму расчетных мощностей их потребителей (итоговую расчетную мощность этих щитов?)
И как быть с коэффициентами использования этих щитов при расчете главного щита? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45
|
Есть еще вариант. Более сложный, но на мой взгляд более правильный.
На вводе в щиты ЩС1 и ЩС2 расчеты производятся в зависимости от подключаемых потребителей. То есть на вводе в ЩС1 расчет должен быть произведен также - в зависимости от расчетных коэффициентов спроса на каждый тип потребителей, только потребителеи принимаются с двух щитов. То есть в качестве Руст в щите ЩС1 должна быть сумм Руст, далее в зависимости от количества и типа потребителей рассчитывается Ррасч. Коэффициент спроса рассчитывается только после расчета Ррасч. Как и коэффициент мощности. Далее при необходимости учитываются дополнительные коэффициенты уже к Рр на вводе в ЩС1, при этом ус тановленная мощность у нас не меняется и остается прежней вне зависимости от этапа расчетов. Такой способ более сложный, но даст более верный результат для здания с большим количеством потребителей. Например, в здании 4 этажа по 1 щиту на каждый этаж. Подключено освещение. Так вот, суммарная расчетная мощность по щитам не будет соответствовать расчетная мощности на вводе в ГРЩ, потому что коэффициент спроса на освещения принимается в зависимости от установленной мощности, то есть на вводе в здание суммарная расчетная мощность будет меньше, так как коэффициент спроса для освещения на большую мощность меньше. Надеюсь описал понятно. Насчет лошадиного автомата - это несколько неверно. Автомат выбирается никак не по установленной мощности, а по расчетному току. Можно использовать вариант из комментария #4, но предпочтительно не для очень сложной сети (производственные здания, склады). Под сложной имею ввиду радиальную схему с многими ступенями и большим количеством групповых щитов. |
|||
|