Пожарный разрыв при реконструкции одного из зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 13:33 #1
Пожарный разрыв при реконструкции одного из зданий
Алексей 1988
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 2

Добрый день. Есть два здания - 1 - жилое пятиэтажное, 2 - пекарня, одноэтажное. Заказчик хочет надстроить второй этаж у здания №2 и сменить назначение на общественное (будут торговые помещения, может быть офисы). Расстояния между зданиями с одного угла - 2 метра, с другого - 2,5м. Подскажите, пожалуйста, это вообще реально в отношении пожарных норм. Здания стоят торцами друг к другу под небольшим углом. Окон в торцах нет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 51
Размер:	92.6 Кб
ID:	99635  

Просмотров: 1751
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:46
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Читайте ФЗ №123 и СНиП 2.07.01-89
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 14:18
1 | #3
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


СП 4.13130.2009
Цитата:
4.14. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением объектов классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1 и многоярусных гаражей-стоянок с пассивным передвижением автомобилей, не нормируются.
Если обеспечите степень огнестойкости зданий как указано выше и предел огнестойкости торцевых стен REI 150, то пожелание заказчика реально.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 15:29
#4
Алексей 1988


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 2


Спасибо большое! Мы его читали, но не правильно интерпретировали.
Алексей 1988 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарный разрыв при реконструкции одного из зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35