| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчетное сопротивление стали при реконструкции

Расчетное сопротивление стали при реконструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2012, 10:27 #1
Расчетное сопротивление стали при реконструкции
klinker
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82

Здравствуйте, господа инженеры! Подскажите пожалуйста в вопросе реконструкции. Делаем реконструкцию галереи галереи пролетом 50 м с фермами из крестовой решетки. Год постройки 1968. В проекте были заложены следующие стали: СМСт3сп по ГОСТ 380-60* и сталь 10Г2С1 по ГОСТ 5058-65. Подскажите где можно найти эти госты и какое расчетное сопротивление принять. Какие понижающие коэфициенты следует вводить на сталь и где о них можно прочесть. Состояние конструкций хорошее, кое-где видна даже грунтовка. Выручайте, срочно нужно!!!!!!!!!!!!
Просмотров: 4186
 
Непрочитано 04.04.2012, 10:50
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


В лабораторию на анализ не хотите сдать? Правда год постройки не такой уж древний.
Был опыт реконструкции здания постройки начала 20 века. Довольно шустро определили и денег это не много стоило.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 10:59
#3
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


Я тоже так считаю, но наше руководство категорически отказывается, говорит, что раз в проекте указана марка стали, значит, она такая и стоит! Переубедить невозможно!!!!!
klinker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:02
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Переубедить невозможно
Ну так не делайте так)) Руководству виднее. Дайте им ГОСТ соответствующий, пусть радуюца
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:22
#5
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
какое расчетное сопротивление принять
СП 13-102-2003.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 11:31
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
20. дополнительные требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции
для конструкций, изготовленных до 1932 г., и для сталей, у которых полученные при испытаниях значения предела текучести ниже 215 МПа (2200кгс/см2) 215
γm=1.2
для конструкций, изготовленных в период с 1932 г. по 1982 г.

для сталей с пределом текучести до 380 МПа (3850 кгс/см2) 380
γm=1.1

для сталей с пределом текучести свыше 380 МПа (3850 кгс/см2) 380
γm=1.15

для конструкций, изготовленных после 1982 г. - по табл. 2 и табл. 49, а1.
Допускается назначать расчётные сопротивления по значеним Ryn и Run, определённые по результатам статистической обработки данных испытаний не менее 10 образцов в соответствии указаниями прил. 8, а.

Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
наше руководство категорически отказывается
Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Переубедить невозможно!!!!!
А что их переубеждать, их вешать надо!
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 11:49
#7
klinker


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 82


C последней фразой целиком и полностью согласен!!!!!!!!!!! За дельные советы спасибо. Скажите, а кроме коэффициента надежности по материалу, боьше никаких понижающих применять не нужно? Я думал ввести какой либо коэффициент на механическое старение стали, но его обосновать нужно а где найти не знаю. В СП 16.13330.2011 нашел указания пункта 8.3.13. Там есть понижающий коэффициент гаммма N=0.95 при усилении без сварки и =0.95-025*Gd/Ry при усилении с использованием сварки. Может кто то разбирался с этим, подскажите!!!!!!!!!
klinker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 12:18
#8
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
раз в проекте указана марка стали, значит, она такая и стоит
С формальной точки зрения проектная (рабочая) документация как таковая не может служить основанием для принятия марки стали при реконструкции. В отсутствии лабораторных исследований, основанием может служить исполнительная документация: исполнит. чертежи, акты, паспорта и т.д., т.к. фактически смонтированные конструкции могут отличаться от проектных, в т.ч. и по маркам стали.
Конечно, исследования - самое лучшее. Жаль начальство не хочет этого понимать. Не они же потом по тех. вопросам крайними будут
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 12:38
#9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
наше руководство
Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
категорически отказывается
Цитата:
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
раз в проекте указана марка стали, значит, она такая и стоит
Вот такие руководители сдали под Уманью 260 тыс человек, под Киевом - 650 тыс человек, под Вязьмой - 850 тыс человек, Смоленск -200 тыс человек, Ровно-Луцк-Броды - 4 тыс танков... В районе Белостока - не помню точно, но тоже хорошо поруководили.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 22:14
#10
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


в пособии к СНиП II-23-81 по усилению конструкций в конце были указаны выдержки из этих ГОСТов, кроме того - посмотреть старый СНиП по металлу 62года - по нему ж проектировали - там Rу указано.
можете определить уровень напряжений - в СНиПе без предоставления сертификатов и прочей исполнительной документации разрешалось не делать испытаний при напряжениях до 1700кг/см2 для 3 группы конструкций - кстати, фермы галерей - 2 группа
alexfr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Расчетное сопротивление стали при реконструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Расчетное сопротивление стали Miracle Металлические конструкции 12 17.03.2006 14:10