Опирание перекрытия на стену 380 мм
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 19856
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Очень помог бы планчик. Без него разобраться в вопросе достаточно сложно. Не известно назначение помещений, температурный режим в них. Будет ли утепляться наклонное покрытие? Если одноэтажный объем холодный, а плита не будет утеплена, то термовкладыш Вас не спасет.
Согласна с предыдущим постом, особенно по пункту 3. И не стала бы я в такой стене делать вентканалы, тем более дымоходы. Конденсат в таком случае неизбежен и он будет весьма негативно влиять на кладку. Вентканалы в наружных стенах - решение спорное. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 3
|
Спасибо за советы!
В этом случае можно ли делать ступеньку с 220 мм на 150 как показано на рисунке? На этом рисунке показана единая плита на участке с отверстиями под дымоходы и вентканалы, на осталной части стены устанавливаются две плиты - пустотная справа и монолитная слева. Какая минимальная толщина монолитной плиты может быть на таком пролете (4050 мм)? Если ступеньку не делать, а монолитную плиту установить такой же высоты (220 мм ) как и пустотную, а затем еще утеплитель(планируется 200 мм) и стяжку на нее уложить, то пол террасы очень высоко поднимется относительно пола в доме. Цитата:
Цитата:
Фундамент уже построен. Наклонное покрытие будет утепляться 200мм ЭППС - это пол террасы, потолок гаража. Гараж отапливаемый, но без фанатизма - до +10 градусов. Вентканалы и дымоходы к сожалению уже не перенести - фундамет построен. Надо как-то спасать ситуацию. Чтобы избежать разрушения кладки планируется установка термовкладышей (на участке с дымоходами) из 150мм ЭППС между облицовочной стенкой и стенкой дымохода (см. рисунок). Перевязка облицовки и кладки дымоходов - базальтовыми связями. Сам дымоход изнутри одевается в фуранфлекс, чтобы избежать разрушения кладки. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
При утеплении нужно учитывать, что органические материалы склонны к тлению при повышении температуры даже без непосредственного воздействия огня. Пенополистирол размягчаться и спекаться начинает где-то при 100 градусах. Насколько его будут греть кирпичи дымохода в штатных или аварийных ситуациях, сказать не берусь. Но может быть, стоит подумать о негорючей изоляции на данном участке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 3
|
Цитата:
А что Вы думаете по поводу плиты - лучше делать с уклоном или можно ступенькой, а уклон затем стяжкой? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Не знаю. Не встречала подобных решений ни в теории (литературе), ни в практике (на существующих объектах)...
Я бы все же вынесла дымоходы из стены: внутрь или наружу. Понимаю, что короба портят фасад и жрут пространство в интерьере. Но это более надежные варианты. А мудрить со стеной - это от лукавого, и невозможно дать профессиональный совет, кроме как: переносите дымоходы. По поводу плиты мое мнение более дилетантское, нежели по вопросу утепления. Все-таки я архитектор. Сказать могу следующее: проще и технологичнее задавать уклон стяжкой. Можно еще слоем утеплителя: есть основной слой, а поверх в местах повышения идут ступеньки ЭППС, а по ним уже стяжка - и конструкция в целом легче и возни немного (не надо стараться клинья резать из ЭППС). Посмотрите обязательно, как решаются места примыкания утепленной эксплуатируемой кровли в литературе и на сайтах производителей утеплителя. Разная высота плит по обе стороны стены проблемы не создаст. Это решение часто встречается. Не думаю, что обязательно делать единую плиту сквозь стену. По расчету плит проконсультировать, к сожалению, не могу. Это к инженерам. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.07.2011 14:43 |
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену | SenMarti | Железобетонные конструкции | 10 | 24.06.2009 19:21 |
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE | Romanch_A | Расчетные программы | 4 | 23.11.2008 20:23 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |