| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон земли, при нагрузке

Уклон земли, при нагрузке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2012, 10:04 #1
Уклон земли, при нагрузке
Voronoff-88
 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 32

Помогите пожалуйста с определением уклона земли и расстоянием от фундамента. Картина такая: дом двухэтажный, бревенчатый, фундамент ленточный мелкозаглубленный на 500, грунт суглинок, нужен подвал на 1500 по высоте помещения между стенами фундамента. Вся трудность в том, что подошва фундамента, выше пола проектируемого подвала. И возможно обрушение земли. Вот и хотелось бы узнать на каком безопасном расстоянии и при каком уклоне можно вырыть подвал.
Просмотров: 3467
 
Непрочитано 20.04.2012, 10:34
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


1:2 при связных грунтах - допустимый перепад при заложении ф-тов.
безопасного перепада между ф-том и заглубленным полом подвала в природе не существует, более того минимальная "безопасная" высота от пола подвала до подошвы - 0.5м (далее необходим расчет по несущ. способности).

Подвал ниже уровня подошвы фундамента бред, зло, глупость и т.д. Всю ответственность за дальнейшую судьбу строения берете на себя. Вас может выручить только то, что нагрузки на ф-т от деревянных строений малы и k_везучести.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 11:32
#3
Voronoff-88


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 32


Не, я тоже склонялся к подобной мысли, что вряд ли будет на века... Может тогда укрепить как то... Скажем ещё стены подвала сделать монолитом и пол. Ну коробку железобетонную. И все с таким же заглублением
Voronoff-88 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:37
1 | #4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


возможность разобрать пол есть, чтобы вывесить стены?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 11:40
#5
Voronoff-88


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 32


Дом на стадии проекта ещё. Только котлован скоро начнут копать
Voronoff-88 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:23
1 | #6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Voronoff-88 Посмотреть сообщение
Скажем ещё стены подвала сделать монолитом и пол. Ну коробку железобетонную. И все с таким же заглублением
Фундаментная плита с монолитными подпорными стенками? Такой вариант будет оптимален в принципе (при расчетном обосновании). Особое внимание - 1. гидроизоляция, 2 если есть грунтовые воды - расчет на всплытие
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:49
#7
Voronoff-88


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 32


Спасибо вам) Ещё один вопрос. Если фундамент заглублять на 2000 только на том участке стены, где будет подвал, а в остальном - 500 оставить. Возможна ли неравномерная осадка фундамента? Я думаю нет, так как нагрузка одинакова на всем фундаменте.
П.С.: грунтовые воды ниже 6000.
Voronoff-88 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:04
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Voronoff-88 Посмотреть сообщение
Возможна ли неравномерная осадка фундамента?
с вашими нагрузками (опять же предположительно) и нормальных грунтах (Е>15-20МПа) осадки вообще не будет.
Будет промерзание: выпрет и покорежит низкую часть плиты (конечно если не на песках строитесь)

Ну вот: все исходные данные за Вас выдумал.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 14:09
#9
Voronoff-88


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 32


Ладно... Теперь буду решать дальше что делать... Спасибо большое за советы!
Voronoff-88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон земли, при нагрузке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. _Andre_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.05.2010 08:26