Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется расстояние между зданиями мазутохранилищем(на 200т) и складом (700 кв.м - спец.одежда, лопаты и т.д...) ???
Просмотров: 7420
 
Непрочитано 31.10.2007, 15:03
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


см. СНиП Градостроительство (в первую очередь прил. 1 противопожарные разрывы), СНиП Генпланы промпредприятий
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2007, 15:24
#3
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


"Здание мазутохранилища" пожарные однозначно понимают под термином "склад мазута".
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 16:22
#4
Makc


 
Регистрация: 23.11.2006
Москва
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
см. СНиП Градостроительство (в первую очередь прил. 1 противопожарные разрывы), СНиП Генпланы промпредприятий
большое спасибо! поставили на путь истинный...


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
"Здание мазутохранилища" пожарные однозначно понимают под термином "склад мазута".
не знаю, как пожарные, а в нормах такого термина не нашел...

зато нашелся СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ.
хотя на мой вопрос, однозначного вопроса так и не нашлось...
Makc вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 17:14
#5
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Есть и такой документ. Применять его можно по-разному...
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарные правила и нормы
пст вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 00:55
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
"Здание мазутохранилища" пожарные однозначно понимают под термином "склад мазута".
Цитата:
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
...не знаю, как пожарные, а в нормах такого термина не нашел...
Мда, извините, неудачно выразился: хотел подчеркнуть, что это не просто "здание", а "склад".
А "мазут" - само собою, нефтепродукт, причем относится не к ЛВЖ, а к горючим жидкостям.
Кроме того,
Цитата:
склад (700 кв.м - спец.одежда, лопаты и т.д...)
вряд ли в каком нормативном документе будет фигурировать как "склад" - он там скорее фигурирует как "Производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий".

Нет под рукой СНиП 2.11.03-93 - в Украине он отменен (точнее - не действует, т.к. даже не был внедрен), действует ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа",
Цитата:
взамен “Норм технологического проектирования и технико-экономические показатели складов нефти и нефтепродуктов (нефтебаз)”, 1972 г.,
СНиП II-106-79 “Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования”.
Так вот, согласно этого ВБН (хоть эта информация Вам вряд ли пригодится ), расстояние от склада мазута емк. до 2000 м3:
а) до складов лесоматериалов, торфа, волокнистых веществ, сена, соломы - не менее 40 м;
б) до зданий и сооружений соседних промышленных и с/х предприятий (кроме перечисленных ниже) - не менее 30 м (судя по скудной информации с поста №1, "склад (700 кв.м - спец.одежда, лопаты и т.д...)" вероятно, подпадает под эту категорию);
в) расстояние от складов нефти и нефтепродуктов до газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций - по СНиП 2.04.08-87; до електроустановок (РУ, ТП, ПП и пр.) и воздушных линий электропередачи - по ПУЭ.

Последний раз редактировалось GWA18, 13.11.2007 в 10:28.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2007, 01:00
#7
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Есть и такой документ. Применять его можно по-разному...
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарные правила и нормы
Вряд ли этот документ здесь применим.
Цитата:
Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон,...
т.е. отнюдь не расстояние между материальным складом (одежда, лопаты) и складом мазута, а расстояние от каждого из этих складов до жилых домов.
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние между складами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
расстояние между проекциями точек evgm Программирование 2 14.07.2007 19:31
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16