| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2019, 12:03 | #1 | |
Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 1471
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Да, просится шпунт. Визуально, без просьб о нагрузках и расчетах (предварительно же): градирня так и стремиться в крен, хотя у Вас и развита ее фундаментная плита;не только же под технологическую эстакаду?. На разрезах - корыто для емкости - это и есть подпорная стенка? Просто чертеж, набросками оформлен, не окончен и не поймешь как емкость в плане сидит. На разрезе емкость выступает за эти стенки, на поперечнике вроде нет...?
Можно вообще емкость сделать из ж.бетона - прямоугольную с жестким перекрытием (типа плита пола) на отметке выше обреза бетона (низ колонн), если технология позволяет. А то как то верх стенки на отметке -1.78м - не завершенка какая то... Или поднять выше этот бетон до условно отметки пола - сделать диск-распорку. Но шпунт все равно стоит выполнить - откосы котлована емкости не до уплотнят. Яма глубиной 5м, откос будет будет минимум 3м.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
шпунт что делать должен? думаете он будет направлять нагрузку от здания вертикально вниз и не будет давить на подземную часть рядом стоящего?
или он на период строительных работ как ограждение котлована?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,665
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Если бы изначально можно было вырыть котлован с откосами и построить в нём подпорную стенку - данная тема не возникла бы. Значит бьём шпунтовую стенку и строим чего надо. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Ну и далее, шпунт помимо шпунта (двойное назначение) еще и является разделительной стенкой для снятия негативного влияния от градирни. Только подлиннее его надо на разрезе нарисовать, по ниже окончания "рюмки-эпюры" осадок от градирни. Насколько, это будет уже понятно после аванса))).
Чувствуется победил, но наверное проклял.... и готов набить им физиомордии. Прямо триллер какой то развел в своей теме, всех советчиков обкакал - нехорошо, не по пацански))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
метод БЛ дает численные параметры, к назначению шпунтовых ограждений он не имеет отношения. использование шпунта как элемента гасящего давление от соседнего здания тема крайне сомнительная.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Распределение горизонтального давления от полосовой нагрузки на подпорную стенку | RrRR | Основания и фундаменты | 2 | 12.11.2012 14:24 |
Можно ли в программе ПАРУС посчитать подпорную стенку с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Расчетные программы | 1 | 03.11.2011 07:22 |
ППР на подпорную стенку уголкового профиля | NSvetlana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.11.2010 17:57 |
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. | Asckar | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2010 14:27 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |