| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как взять ветровую нагрузку

как взять ветровую нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2005, 22:45 #1
как взять ветровую нагрузку
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Люди, подскажите ума не приложу как взять ветровую нагрузку, может кто сталкивался.
[ATTACH]1123613115.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 6810
 
Непрочитано 09.08.2005, 23:57
#2
VadimVG


 
Регистрация: 05.02.2004
Краснодар
Сообщений: 132


http://www.cadfem.ru/(шутка)
Судя по картинке - 3 этажа + подвал. Лично у меня район сейсмический, по этому даже в высотных зданиях определяющее значение в армировании играет сейсмика. Но каким бы ни был ураганным ветер в районе строительства, я не думаю что нужно замарачиваться по поводу 3х этажного здания. В случае сомнений, для спокойного сна, я бы расчетную ветровую нагрузку, полученную как для прямоугольного здания, умножил бы на 2 и посчитал.
VadimVG вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2005, 09:57
#3
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


Перефразируя классика: Обдувать, батенька, обдувать (модель в аэродинамической трубе)!
А в cadfem можно обращаться, если есть на это лишние или не очень 10тыс. у.е.!
А так КСС=2...5 в зависимости от наглости и прочих обстоятельств
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2005, 22:02
#4
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Бери как для прямоугольного в плане.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2005, 21:45
#5
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


А если к круглой в плане части приложить нагрузку посчитанную по схеме СНиП как для цилиндров, а на остальную часть задать как для прямоугольного здания?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2005, 15:44
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Бери наиболее неблагоприятны вариант - прямоугольное в плане. Точное решение действительно только в трубе (или к господину Анпилову , а то он пропал куда-то).
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2005, 21:53
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Но ведь когда при прямоугольном в плане нагрузку берешь, здание будет работать не правильно, правильно ли судить что это будет наихудший вариант???
Michail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как взять ветровую нагрузку