| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
РастОК, упрямитесь дальше? Связи задали типом 10 вместо 4, жестко связали опорное кольцо и рамы с арками, как Вы это в натуре собираетесь выполнить? Расчет расчетом, а конструирование должно быть подстать. Опять стойки из круглой трубы тонкой причем, как Вы раму будете организовывать между круглой тонкой трубой и квадратной?
Расчет на устойчивость надо делать по РСН! Где РСН состоит из 2 загружений, а не просто считать по загружениям 1 и 2. Для Вашей схемы запас чуть больше 1, очень плохо. Не говоря уже о том, что убрав жесткость в направлении X, Вы и породили проблему. Больше повторяться по этому поводу не буду, видимо, это Ваш выбор, дальше дело за Вами, выбор сделан. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Связи возможно недосмотрел, перепроверю.
Жёстко связал опорное кольцо и рамы потому как в натуре это будет выглядеть так: Профили молодечно 120х80х3 будут сходиться в центре в один узел. Опорное кольцо будет из коробки 24-х швеллеров. Так вот, этот самый профиль будет опираться на опорное кольцо. Выглядеть это будет как профиль срезанный под углом и приваренный к верху коробки из 2-х швеллеров. Это как по-мне самый реальный способ выполнения. Стойки будут из круглой трубы 219х3, т.к. в этом случае не нужно будет ничего придумывать с отделкой этих колонн, а попросту окрасить их в нужный цвет, да и запас будет приличный, т.к. Лира-СТК подобрала максимальную стойку из трубы 127х3! Раму устроить тем более проще некуда - на трубу сверху варится квадратный столик на который и укладываются любые балки, не вижу совершенно в этом проблемы. Фермы в центральной части вообще смонтируют на земле, а потом поднимут и установят их на коробку из 24 швеллеров. Потом сварят между собой метровыми прогонами. Тут тоже никаких проблем не вижу. Насчёт РСН немного не понял порядок действий. Нужно делать так?: сначала сделать рассчёт схемы, затем перейти в результаты расчёта, и уже там сделать расчёт на устойчивость и расчёт РСН? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
По поводу РСН. Расчет схемы => (меню) Усилия => РСН => Сочетания пользователя (кнопка), в таблице ставите коэффициент 1 в обеих строках, нажимаете Расчет, затем Выход => (меню) Усилия => Устойчивость => Рассчитать; выбираете Вид расчета по РСН, будет доступна в данном случае одно "загружение" - комбинация. => Подтвердить
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каркас производственого здания в Лира 9.4 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 7 | 16.12.2008 13:10 |
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 | Romanch_A | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.06.2008 17:54 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 | Николай Васильевич | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.02.2007 21:23 |
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! | Yapp | Лира / Лира-САПР | 33 | 22.02.2007 06:14 |