Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира?
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 9505
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
у вас плита перекрытия над бывшим подвалом (пол 1-го этажа) опирается только на засыпку или опирается на несущие вертикальные конструкции(стены, колонны)?
если вариант 1 - то в расчетную схему это перекрытие не вводите, а заменяйте его действие нагрузками на стены подвала (горизонтальными, передающимися засыпкой) и вертикальными(с учетом веса засыпки) на фундаментную плиту если вариант 2 - учитываете перекрытие в расчетной схеме. Вес засыпки прикладываете нагрузкой на фунд. плиту и горизонтальным давлением на стены подвала. По моему мнению, никаких перемещений объединять не надо |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Думаю, в неправильном.
Чтобы такой "пирог" работал совместно, нужно: 1) пол выполнять независимо от стен; 2) грунт засыпки очень тщательно уплотнять; 3) быть готовым к тому, что пол будет оседать в первые 2-3 года. 4) в расчетной схеме нагрузку прикладывать непосредственно на ФП. Плохая конструкция. лучше оставить подполье. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
для того, чтобы нагрузка с перекрытия опертого на стены передалась на подсыпку
1. она должна быть уполтнена чуть ли не до естественного состояния грунта (что уже было сказано) 2. должна произойти деформация плиты перекрытия, чтобы она хотя бы соприкоснулась с засыпкой Зачем вам вообще засыпать это пространство? пусть будет |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
1. если перекрытие уже опирается на стены, значит оно существует независимо от того, засыплешь ты подполье или нет.
2. как бы хорошо ты ни уплотнил засыпку, наступит момент, когда перекрытие, имеющее достаточную несущую способность, перестанет на нее опираться. Если несущая способность недостаточна, перекрытие (в данном случае - армированный пол) начнет проседать вместе с засыпкоу. тогда пойдут трещины вдоль стен по верху перекрытия. Именно поэтому я советовал отделить перекрытие от стен. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95
|
Варианты:
Замонолитить балки в перекрытии по засыпке. (несъемная опалубка из фанеры или профнастила) со временем засыпка осядет и бог сней. На ФП можно промежуточные опоры поставить и балки сделать разрезными. тогда и засыпка не нужна. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
SergeyKonstr,
1. Как вы определите модуль деформации засылки? 2. Как обеспечите совместность деформации плиты и засыпки в реальной конструкции? 3. Заинтересовал учет ортотропии в Лире. Выложите файл в формате txt пожалуйста. PS По моему мнению, если засыпку и моделировать как-то, то только как нагрузкой, но никак не задавать ее КЭ. это не грунт в природном состоянии. |
|||
|
||||
Интересный "пирог" как выше его называют .
Вот мое мнение во-первых опереть плиту перекрытия на грунт засыпанный на фундаментную плиту так чтобы совместно работало не получится(до такого состояния его не уплотнить он через год-два все равно осядет и получишь воздушную прослойку) Во-вторых сколько занимаюсь коттеджами не разу не строил и не закладывал в расчет фундаментную плиту 600мм это реально перебор(ну если нет каких-то спец условий) ну а если заказчику нравится переплачивать то это ваше дело В-третьих что за пол 100-150мм это имеется ввиду плита перекрытия? если так то расчет покажет приличные диаметры арматуры. если есть чертежи или какието картинки проектируемого дома выложи для обзора так будет понятней и что-то более конкретное можно будет подсказать. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |