Непрочитано 21.10.2009, 14:32 #1
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира?
Alexsus
 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10

Сейчас считаю одноэтажный домик в Лире. Заказчик отказался от подвала и теперь все пространство от перекрытия до фунд. плиты нужно засыпать (1,5 м). Как правильнее задать в Лире, чтобы этот "пирог" (ж/б пол - 100-150 мм, засыпка - 1,5 м и фунд. плита - 600 мм) работал совместно и нагрузка от пола дома передавалась на фунд. плиту. В правильном ли я направлении, если хочу использовать объединение перемещений.
Просмотров: 9505
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:48
#2
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


у вас плита перекрытия над бывшим подвалом (пол 1-го этажа) опирается только на засыпку или опирается на несущие вертикальные конструкции(стены, колонны)?
если вариант 1 - то в расчетную схему это перекрытие не вводите, а заменяйте его действие нагрузками на стены подвала (горизонтальными, передающимися засыпкой) и вертикальными(с учетом веса засыпки) на фундаментную плиту
если вариант 2 - учитываете перекрытие в расчетной схеме. Вес засыпки прикладываете нагрузкой на фунд. плиту и горизонтальным давлением на стены подвала.

По моему мнению, никаких перемещений объединять не надо
cheap вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:49
#3
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Думаю, в неправильном.
Чтобы такой "пирог" работал совместно, нужно:
1) пол выполнять независимо от стен;
2) грунт засыпки очень тщательно уплотнять;
3) быть готовым к тому, что пол будет оседать в первые 2-3 года.
4) в расчетной схеме нагрузку прикладывать непосредственно на ФП.
Плохая конструкция. лучше оставить подполье.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 14:50
#4
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


Пол опирается на монолитные стены, которые в свою очередь выходят из фунд. плиты. Подвал не бывший, дом еще не построен. Видимо действительно делать вентилируемое подполье.

Последний раз редактировалось Alexsus, 21.10.2009 в 14:56.
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:55
#5
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Тогда задаем ФП, стены, перекрытие (пол 1го этажа) и нагрузку от засыпки на ФП. Совместные перемещения здесь не при чем.

Последний раз редактировалось konnitiva, 21.10.2009 в 15:08.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:02
#6
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


А нагрузка от пола передастся на стены? Но по сути вся нагрузка ляжет на засыпку, а затем на плиту. Пол будет просто армирован по нижней грани, без каких либо балок и ригелей. Размеры дома 28х28 м.
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:07
#7
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Что ты называешь полом? Пол и перекрытие - это как кровля и крыша.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:10
#8
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


))), я имел ввиду перекрытие (пол 1-го и единственного этажа)... А подполье никак не получится...
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:23
#9
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


для того, чтобы нагрузка с перекрытия опертого на стены передалась на подсыпку
1. она должна быть уполтнена чуть ли не до естественного состояния грунта (что уже было сказано)
2. должна произойти деформация плиты перекрытия, чтобы она хотя бы соприкоснулась с засыпкой
Зачем вам вообще засыпать это пространство? пусть будет
cheap вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:25
#10
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


1. если перекрытие уже опирается на стены, значит оно существует независимо от того, засыплешь ты подполье или нет.
2. как бы хорошо ты ни уплотнил засыпку, наступит момент, когда перекрытие, имеющее достаточную несущую способность, перестанет на нее опираться. Если несущая способность недостаточна, перекрытие (в данном случае - армированный пол) начнет проседать вместе с засыпкоу. тогда пойдут трещины вдоль стен по верху перекрытия. Именно поэтому я советовал отделить перекрытие от стен.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:34
#11
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


Если не засыпать подполье, тогда нужно предусмотреть опирание армированного пола на балки, а как их выполнить, если нету входа и выхода в это подполье. Пролет между колоннами 6 м.
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:50
#12
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Alexsus Посмотреть сообщение
нету входа и выхода в это подполье.
Варианты:
Замонолитить балки в перекрытии по засыпке. (несъемная опалубка из фанеры или профнастила) со временем засыпка осядет и бог сней.

На ФП можно промежуточные опоры поставить и балки сделать разрезными. тогда и засыпка не нужна.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:56
#13
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


Видимо так и придется сделать - выполнить балки Н=300-400 мм (вместе с плитой) по несъемной опалубке. В засыпку заложить побольше щебня, если не полностью (у заказчика деньги есть) и пусть усё так и стоит... Спасибо за советы.
Alexsus вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:46
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Здравствуйте, я как всегда поздно. Дела знаете-ли.
Предлагаю засыпку моделировать объемными ортотропными элементами с малой сдвиговой жесткостью. Для понимания дела высылаю file. По моему мнению перемещения близки для 2-х плит.
Вложения
Тип файла: rar 444.rar (12.8 Кб, 118 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:56
#15
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


SergeyKonstr,
1. Как вы определите модуль деформации засылки?
2. Как обеспечите совместность деформации плиты и засыпки в реальной конструкции?
3. Заинтересовал учет ортотропии в Лире. Выложите файл в формате txt пожалуйста.

PS По моему мнению, если засыпку и моделировать как-то, то только как нагрузкой, но никак не задавать ее КЭ.
это не грунт в природном состоянии.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 09:07
#16
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Для проектирования такого здания вполне можно обойтись без Лиры. Ну уж если схема уже построена, то предлагаю поступить как советует cheap в посте 2.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 09:31
#17
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


А все таки) для чего нужно задавать объединение перемещений в ПК Лира? И как это делается?
knife вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 09:47
#18
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Интересный "пирог" как выше его называют .
Вот мое мнение во-первых опереть плиту перекрытия на грунт засыпанный на фундаментную плиту так чтобы совместно работало не получится(до такого состояния его не уплотнить он через год-два все равно осядет и получишь воздушную прослойку)
Во-вторых сколько занимаюсь коттеджами не разу не строил и не закладывал в расчет фундаментную плиту 600мм это реально перебор(ну если нет каких-то спец условий) ну а если заказчику нравится переплачивать то это ваше дело
В-третьих что за пол 100-150мм это имеется ввиду плита перекрытия? если так то расчет покажет приличные диаметры арматуры.

если есть чертежи или какието картинки проектируемого дома выложи для обзора так будет понятней и что-то более конкретное можно будет подсказать.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 10:07
#19
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Таким инструментом, как объединение перемещений можно смоделировать много чего, например, работу жёсткого диска перекрытий на горизонтальную нагрузку при расчёте плоской рамы здания. Как задавать написано в справке.
breeze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 11:00
#20
Alexsus


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 10


Особые условия - это сейсмика 9 баллов и отсутствие изысканий, а также из-за большого объема засыпки. Я прикрепляю план здания, может там действительно можно как нибудь вывернуться и сделать фунд. ленты.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
План.dwg (128.6 Кб, 1424 просмотров)
Alexsus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
"Знал для чего и пахал он и сеял..." О сроках прое Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 12 04.05.2006 04:17