Проектирую надстройку из сендвич панелей. Нужно сделать теплотехнический расчет, реально ли это сделать в программе теремок? А если вручную, то как, ранее считали для кирпичных стен, тут же по другому?
Просмотров: 4240
 
Непрочитано 15.04.2012, 12:49
#2
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Весь Ваш расчет сведется только к поиску толщины утеплителя. Для сендвича расчет принципиально ничем не отличается от кирпичных стен. Теремок справится. Возьмите технический каталог на сендвич-панели, производитель уже давно все посчитал за Вас.
Madtosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:33
#3
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Как будет выглядеть каркас для крепления сендвич панелей. Есть типовой этаж с раскладкой колонн, и надстраиваемый.Наверное нужно крепить панели к колоннам, для этого по краям везде нужно добавить колоннны. Подскажите ,может есть еще варианты для моего случая?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.JPG
Просмотров: 220
Размер:	73.2 Кб
ID:	78775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.JPG
Просмотров: 159
Размер:	62.8 Кб
ID:	78776  
Slacker14 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:32
#4
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


горизонтальные панели. саморезами к колонне. есть счас всякие саморезы. до 30мм сверлят. насчет толщины - берите 120мм панель - это если это не север (там надо 150-200). для юга (ниже самары) хватит и 100мм. только - умоляю - не берите с пнопластом.. лучше взять на 100рублей дороже и спать спокойно
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:37
#5
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Чистая правда - только немного офтопа:
ГДЕ работают такие инженеры? какая зарплата?
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:52
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Теремок справится
В топку "теремок". Обманет он вас.
Да и каталоги производителей в топку, там сплошная реклама.

Ручками все считайте руч-ка-ми ))).

[FONT=ISOCPEUR]
Цитата:
А если вручную, то как, ранее считали для кирпичных стен, тут же по другому?
Чаво тута по другому то? )))
[/FONT]
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 05:48
#7
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Еще вопрос: нужно сделать плоскую крышу.. Или сделать монолит и обычную гидроизоляцию сверху, или сделать крышу плоскую также сэндвич панелями? КАкой каркас для кровельных сэндвичей?
Slacker14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из Сендвич панелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2011 00:32
Цвет сендвич панелей, внутренняя сторона Тёпа Архитектура 4 01.10.2011 15:45
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38